Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной |
|
|
|
11.1.2017, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Всем доброго дня.
Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами. Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Каскадная система регулирования оказалась не по карману.
На данный момент режим работы выставляется числом насосов и регулировкой задвижки (задвижек) на нагнетании плюс манипуляциями с перепуском.
Температурный режим котельной поддерживается ступенчато - включением и отключением горелок и в принципе всех устраивает.
Предлагается оставлять в работе определённое количество насосов в базовом режиме и регулировать текущий режим с помощью насоса с частотным регулятором
Поделитесь мыслями или опытом – какой могла бы быть система регулирования, скорее – логика системы.
Пока видится только экспертная система с постепенным заполнением базы данных. Аргументом будет являться данные с датчиков давления на каждом насосе и основных коллекторах котельной. Я участвовал в разработке такой системы около 20 лет назад и в принципе небезуспешно. Правда там была менее мощная гидравлическая система. Ну и экспертные системы на основе Пролога и Лиспа были достаточно развитыми и модными.
Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2017, 16:29
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ruben Система регулирования режима котельной 11.1.2017, 16:25 Смит Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Предпола... 11.1.2017, 17:13 ruben Спасибо.
Сеть требует давление на подаче при пост... 11.1.2017, 17:18 Галиев Не совсем понятно, у вас качественное регулировани... 11.1.2017, 19:06 den.mgn Я бы разделил насосы на две группы: одной группой ... 11.1.2017, 19:26 Смит Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Предпола... 11.1.2017, 20:26 Ludvig По простому, один насос на частотник, остальные по... 11.1.2017, 20:42 Смит Согласен с тем, что насосы должны быть "котло... 11.1.2017, 21:49 ruben Спасибо за грамотные ответы
Ну первое - реконстр... 11.1.2017, 23:33 Смит Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) на крупн... 12.1.2017, 6:29 испытатель 4+1ЧРП 12.1.2017, 7:13 Смит А сила тока у электродвигателей измеряется? 12.1.2017, 7:43 ruben Цитата(Смит @ 12.1.2017, 8:43) А сила ток... 12.1.2017, 9:51 Смит По-видимому, нужны будут зависимости "расход ... 12.1.2017, 9:54 ruben Цитата(Смит @ 12.1.2017, 9:54) По-видимом... 12.1.2017, 12:27  Ludvig Цитата(ruben @ 12.1.2017, 12:27) To Ludvi... 12.1.2017, 14:48 A.R. Перед тем, как за такое дело браться, надо было уб... 12.1.2017, 14:15 Смит Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Насосов ... 12.1.2017, 17:35 испытатель Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнол... 12.1.2017, 21:37 Смит Цитата(испытатель @ 12.1.2017, 21:37) Для... 13.1.2017, 7:49 ruben Спасибо. Буду думать 12.1.2017, 23:48 A.R. Для всех насосов строить характеристики можно и ну... 13.1.2017, 9:09 A.R. Кстати, надо не забывать и о некоторых других моме... 13.1.2017, 10:12 Valiko Чёт много науки Нужна статистика - какой расход во... 13.1.2017, 11:08 A.R. Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 11:08) ...И эт... 13.1.2017, 13:02 Valiko это (походу) теплосеть. В случае если для проведен... 13.1.2017, 13:15 Смит Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15) это (по... 13.1.2017, 13:45 Valiko В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым... 13.1.2017, 13:51 Смит Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:51) В таких... 13.1.2017, 13:56 A.R. Поясняю: никаким кручением задвижки расход не опре... 13.1.2017, 14:11 ruben Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:11) Поясняю: ... 13.1.2017, 14:31 lentyai если это система с открытым водоразбором, то там р... 13.1.2017, 14:51 A.R. Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) если э... 13.1.2017, 15:03 ruben To lentyai Нет, система закрытая
Но тем не менее В... 13.1.2017, 15:33 A.R. И при закрытой системе, если потребители на 100% а... 13.1.2017, 15:37 ruben Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 16:37) И при зак... 13.1.2017, 15:40 испытатель Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно у... 13.1.2017, 15:50 A.R. Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:50) Чис... 13.1.2017, 15:56 ruben Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 16:50) Чис... 13.1.2017, 16:06 испытатель Зачем? Если регулирование каскадное, то подключени... 13.1.2017, 16:21 A.R. Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:21) Зач... 13.1.2017, 20:01 Смит Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) хватит... 13.1.2017, 17:35 Valiko Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключ... 13.1.2017, 18:18 Ludvig Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 18:18) Рызюме:... 13.1.2017, 18:34 испытатель Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 17:01) Ещё раз.
... 13.1.2017, 20:36 A.R. Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 19:36) Есл... 13.1.2017, 21:36 испытатель Не знаю ничего об "энергетических насосах... 14.1.2017, 8:59 A.R. Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 7:59) Не з... 14.1.2017, 16:30 Valiko Не, намек не понятен. Подход к регулированию тягод... 14.1.2017, 11:33 испытатель При чем тут параллельная работа? Учится мне нравит... 14.1.2017, 17:39 A.R. Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 16:39) При... 15.1.2017, 21:05 Valiko та что же так все грустно? "Дом отключился... 14.1.2017, 19:33 Valiko А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер за... 15.1.2017, 21:49 A.R. Цитата(Valiko @ 15.1.2017, 20:49) А может... 16.1.2017, 15:09 ruben В принципе так и будет. 16.1.2017, 18:57 Valiko ЧРП на все - насосы - любой каприз за не свои день... 16.1.2017, 19:01 Смит Цитата(A.R. @ 16.1.2017, 15:09) ЧРП на вс... 16.1.2017, 19:37 Valiko шо ышо за синусоида? Контроллер - должен следить з... 16.1.2017, 19:47 Смит Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 19:47) шо ышо ... 16.1.2017, 19:53 Valiko прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится? 16.1.2017, 20:27 Смит Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:27) прекрас... 16.1.2017, 20:32 Valiko ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) ... 16.1.2017, 21:33 ruben Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 22:33) ну вот.... 16.1.2017, 22:55 A.R. Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:33) ну вот.... 17.1.2017, 12:01 Valiko кто знает, кто знает. А может изначально все ЧРП ч... 17.1.2017, 19:41 ruben Вот нарыл у Шнейдера - карта управления насосами, ... 18.1.2017, 12:30 A.R. Ещё раз:
У разных насосов - разные характеристики ... 19.1.2017, 12:14 Valiko Всё то, что сейчас персонал делает "руками... 19.1.2017, 12:30 A.R. Цитата(Valiko @ 19.1.2017, 11:30) Всё то,... 19.1.2017, 13:22  ruben Цитата(A.R. @ 19.1.2017, 14:22) Да.
Тольк... 19.1.2017, 15:29 Valiko Работу - нужно работать, не ошибается тот, кто нич... 20.1.2017, 14:37