				Всем доброго дня.
  Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами.  Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт  с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Каскадная система регулирования оказалась не по карману.
  На данный момент режим работы выставляется числом насосов и регулировкой задвижки (задвижек) на нагнетании плюс манипуляциями с перепуском. 
  Температурный режим котельной поддерживается ступенчато - включением и отключением горелок и в принципе всех устраивает.
  Предлагается оставлять в работе определённое количество насосов в базовом режиме и регулировать текущий режим с помощью насоса с частотным регулятором
  Поделитесь мыслями или опытом – какой могла бы быть система регулирования, скорее – логика системы. 
  Пока видится только экспертная система с постепенным заполнением базы данных. Аргументом будет являться данные с датчиков давления на каждом насосе и основных коллекторах котельной. Я участвовал в разработке такой системы около 20 лет назад и в принципе небезуспешно. Правда там была менее мощная гидравлическая система. Ну и экспертные системы на основе Пролога и Лиспа были достаточно развитыми и модными.
				
  Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2017, 16:29
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	Сообщений в этой теме 
	   ruben   Система регулирования режима котельной   11.1.2017, 16:25    Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Предпола...   11.1.2017, 17:13    ruben   Спасибо. 
Сеть требует давление на подаче при пост...   11.1.2017, 17:18    Галиев   Не совсем понятно, у вас качественное регулировани...   11.1.2017, 19:06    den.mgn   Я бы разделил насосы на две группы: одной группой ...   11.1.2017, 19:26    Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Предпола...   11.1.2017, 20:26    Ludvig   По простому, один насос на частотник, остальные по...   11.1.2017, 20:42    Смит   Согласен с тем, что насосы должны быть "котло...   11.1.2017, 21:49    ruben   Спасибо за грамотные ответы  
Ну первое - реконстр...   11.1.2017, 23:33    Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) на крупн...   12.1.2017, 6:29    испытатель   4+1ЧРП   12.1.2017, 7:13    Смит   А сила тока у электродвигателей измеряется?   12.1.2017, 7:43     ruben   Цитата(Смит @ 12.1.2017, 8:43) А сила ток...   12.1.2017, 9:51    Смит   По-видимому, нужны будут зависимости "расход ...   12.1.2017, 9:54     ruben   Цитата(Смит @ 12.1.2017, 9:54) По-видимом...   12.1.2017, 12:27      Ludvig   Цитата(ruben @ 12.1.2017, 12:27) To Ludvi...   12.1.2017, 14:48    A.R.   Перед тем, как за такое дело браться, надо было уб...   12.1.2017, 14:15    Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Насосов ...   12.1.2017, 17:35    испытатель   Для того насоса, который будет с ЧРП  на векторнол...   12.1.2017, 21:37     Смит   Цитата(испытатель @ 12.1.2017, 21:37) Для...   13.1.2017, 7:49    ruben   Спасибо. Буду думать   12.1.2017, 23:48    A.R.   Для всех насосов строить характеристики можно и ну...   13.1.2017, 9:09    A.R.   Кстати, надо не забывать и о некоторых других моме...   13.1.2017, 10:12    Valiko   Чёт много науки Нужна статистика - какой расход во...   13.1.2017, 11:08     A.R.   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 11:08) ...И эт...   13.1.2017, 13:02    Valiko   это (походу) теплосеть. В случае если для проведен...   13.1.2017, 13:15     Смит   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15) это (по...   13.1.2017, 13:45    Valiko   В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым...   13.1.2017, 13:51     Смит   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:51) В таких...   13.1.2017, 13:56    A.R.   Поясняю: никаким кручением задвижки расход не опре...   13.1.2017, 14:11     ruben   Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:11) Поясняю: ...   13.1.2017, 14:31    lentyai   если это система с открытым водоразбором, то там р...   13.1.2017, 14:51     A.R.   Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) если э...   13.1.2017, 15:03    ruben   To lentyai Нет, система закрытая
Но тем не менее В...   13.1.2017, 15:33    A.R.   И при закрытой системе, если потребители на 100% а...   13.1.2017, 15:37     ruben   Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 16:37) И при зак...   13.1.2017, 15:40    испытатель   Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно у...   13.1.2017, 15:50     A.R.   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:50) Чис...   13.1.2017, 15:56     ruben   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 16:50) Чис...   13.1.2017, 16:06    испытатель   Зачем? Если регулирование каскадное, то подключени...   13.1.2017, 16:21     A.R.   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:21) Зач...   13.1.2017, 20:01    Смит   Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) хватит...   13.1.2017, 17:35    Valiko   Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключ...   13.1.2017, 18:18     Ludvig   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 18:18) Рызюме:...   13.1.2017, 18:34    испытатель   Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 17:01) Ещё раз.
...   13.1.2017, 20:36     A.R.   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 19:36) Есл...   13.1.2017, 21:36    испытатель   Не знаю ничего об "энергетических насосах...   14.1.2017, 8:59     A.R.   Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 7:59) Не з...   14.1.2017, 16:30    Valiko   Не, намек не понятен. Подход к регулированию тягод...   14.1.2017, 11:33    испытатель   При чем тут параллельная работа? Учится мне нравит...   14.1.2017, 17:39     A.R.   Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 16:39) При...   15.1.2017, 21:05    Valiko   та что же так все грустно? "Дом отключился...   14.1.2017, 19:33    Valiko   А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер за...   15.1.2017, 21:49     A.R.   Цитата(Valiko @ 15.1.2017, 20:49) А может...   16.1.2017, 15:09    ruben   В принципе так и будет.   16.1.2017, 18:57    Valiko   ЧРП на все - насосы - любой каприз за не свои день...   16.1.2017, 19:01    Смит   Цитата(A.R. @ 16.1.2017, 15:09) ЧРП на вс...   16.1.2017, 19:37    Valiko   шо ышо за синусоида? Контроллер - должен следить з...   16.1.2017, 19:47     Смит   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 19:47) шо ышо ...   16.1.2017, 19:53    Valiko   прекрасная картинка. А в  4-20mA переводится?   16.1.2017, 20:27     Смит   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:27) прекрас...   16.1.2017, 20:32    Valiko   ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) ...   16.1.2017, 21:33     ruben   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 22:33) ну вот....   16.1.2017, 22:55     A.R.   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:33) ну вот....   17.1.2017, 12:01    Valiko   кто знает, кто знает. А может изначально все ЧРП ч...   17.1.2017, 19:41    ruben   Вот нарыл у Шнейдера - карта управления насосами, ...   18.1.2017, 12:30    A.R.   Ещё раз:
У разных насосов - разные характеристики ...   19.1.2017, 12:14    Valiko   Всё то, что сейчас персонал делает "руками...   19.1.2017, 12:30     A.R.   Цитата(Valiko @ 19.1.2017, 11:30) Всё то,...   19.1.2017, 13:22      ruben   Цитата(A.R. @ 19.1.2017, 14:22) Да.
Тольк...   19.1.2017, 15:29    Valiko   Работу - нужно работать, не ошибается тот, кто нич...   20.1.2017, 14:37 
	
 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |