ruben
сообщение 11.1.2017, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Всем доброго дня.

Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами.
Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Каскадная система регулирования оказалась не по карману.

На данный момент режим работы выставляется числом насосов и регулировкой задвижки (задвижек) на нагнетании плюс манипуляциями с перепуском.

Температурный режим котельной поддерживается ступенчато - включением и отключением горелок и в принципе всех устраивает.

Предлагается оставлять в работе определённое количество насосов в базовом режиме и регулировать текущий режим с помощью насоса с частотным регулятором

Поделитесь мыслями или опытом – какой могла бы быть система регулирования, скорее – логика системы.

Пока видится только экспертная система с постепенным заполнением базы данных. Аргументом будет являться данные с датчиков давления на каждом насосе и основных коллекторах котельной. Я участвовал в разработке такой системы около 20 лет назад и в принципе небезуспешно. Правда там была менее мощная гидравлическая система. Ну и экспертные системы на основе Пролога и Лиспа были достаточно развитыми и модными.

Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2017, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruben   Система регулирования режима котельной   11.1.2017, 16:25
- - Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Предпола...   11.1.2017, 17:13
- - ruben   Спасибо. Сеть требует давление на подаче при пост...   11.1.2017, 17:18
- - Галиев   Не совсем понятно, у вас качественное регулировани...   11.1.2017, 19:06
- - den.mgn   Я бы разделил насосы на две группы: одной группой ...   11.1.2017, 19:26
- - Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Предпола...   11.1.2017, 20:26
- - Ludvig   По простому, один насос на частотник, остальные по...   11.1.2017, 20:42
- - Смит   Согласен с тем, что насосы должны быть "котло...   11.1.2017, 21:49
- - ruben   Спасибо за грамотные ответы Ну первое - реконстр...   11.1.2017, 23:33
- - Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) на крупн...   12.1.2017, 6:29
- - испытатель   4+1ЧРП   12.1.2017, 7:13
- - Смит   А сила тока у электродвигателей измеряется?   12.1.2017, 7:43
|- - ruben   Цитата(Смит @ 12.1.2017, 8:43) А сила ток...   12.1.2017, 9:51
- - Смит   По-видимому, нужны будут зависимости "расход ...   12.1.2017, 9:54
|- - ruben   Цитата(Смит @ 12.1.2017, 9:54) По-видимом...   12.1.2017, 12:27
|- - Ludvig   Цитата(ruben @ 12.1.2017, 12:27) To Ludvi...   12.1.2017, 14:48
- - A.R.   Перед тем, как за такое дело браться, надо было уб...   12.1.2017, 14:15
- - Смит   Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) Насосов ...   12.1.2017, 17:35
- - испытатель   Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнол...   12.1.2017, 21:37
|- - Смит   Цитата(испытатель @ 12.1.2017, 21:37) Для...   13.1.2017, 7:49
- - ruben   Спасибо. Буду думать   12.1.2017, 23:48
- - A.R.   Для всех насосов строить характеристики можно и ну...   13.1.2017, 9:09
- - A.R.   Кстати, надо не забывать и о некоторых других моме...   13.1.2017, 10:12
- - Valiko   Чёт много науки Нужна статистика - какой расход во...   13.1.2017, 11:08
|- - A.R.   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 11:08) ...И эт...   13.1.2017, 13:02
- - Valiko   это (походу) теплосеть. В случае если для проведен...   13.1.2017, 13:15
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15) это (по...   13.1.2017, 13:45
- - Valiko   В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым...   13.1.2017, 13:51
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:51) В таких...   13.1.2017, 13:56
- - A.R.   Поясняю: никаким кручением задвижки расход не опре...   13.1.2017, 14:11
|- - ruben   Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 15:11) Поясняю: ...   13.1.2017, 14:31
- - lentyai   если это система с открытым водоразбором, то там р...   13.1.2017, 14:51
|- - A.R.   Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) если э...   13.1.2017, 15:03
- - ruben   To lentyai Нет, система закрытая Но тем не менее В...   13.1.2017, 15:33
- - A.R.   И при закрытой системе, если потребители на 100% а...   13.1.2017, 15:37
|- - ruben   Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 16:37) И при зак...   13.1.2017, 15:40
- - испытатель   Чисто - ради трепа. Пролетарским мышлением давно у...   13.1.2017, 15:50
|- - A.R.   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:50) Чис...   13.1.2017, 15:56
|- - ruben   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 16:50) Чис...   13.1.2017, 16:06
- - испытатель   Зачем? Если регулирование каскадное, то подключени...   13.1.2017, 16:21
|- - A.R.   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 15:21) Зач...   13.1.2017, 20:01
- - Смит   Цитата(lentyai @ 13.1.2017, 14:51) хватит...   13.1.2017, 17:35
- - Valiko   Рызюме: Должен быть контроллер, к которому подключ...   13.1.2017, 18:18
|- - Ludvig   Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 18:18) Рызюме:...   13.1.2017, 18:34
- - испытатель   Цитата(A.R. @ 13.1.2017, 17:01) Ещё раз. ...   13.1.2017, 20:36
|- - A.R.   Цитата(испытатель @ 13.1.2017, 19:36) Есл...   13.1.2017, 21:36
- - испытатель   Не знаю ничего об "энергетических насосах...   14.1.2017, 8:59
|- - A.R.   Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 7:59) Не з...   14.1.2017, 16:30
- - Valiko   Не, намек не понятен. Подход к регулированию тягод...   14.1.2017, 11:33
- - испытатель   При чем тут параллельная работа? Учится мне нравит...   14.1.2017, 17:39
|- - A.R.   Цитата(испытатель @ 14.1.2017, 16:39) При...   15.1.2017, 21:05
- - Valiko   та что же так все грустно? "Дом отключился...   14.1.2017, 19:33
- - Valiko   А может (категорически ИМХО) нужно в контроллер за...   15.1.2017, 21:49
|- - A.R.   Цитата(Valiko @ 15.1.2017, 20:49) А может...   16.1.2017, 15:09
- - ruben   В принципе так и будет.   16.1.2017, 18:57
- - Valiko   ЧРП на все - насосы - любой каприз за не свои день...   16.1.2017, 19:01
- - Смит   Цитата(A.R. @ 16.1.2017, 15:09) ЧРП на вс...   16.1.2017, 19:37
- - Valiko   шо ышо за синусоида? Контроллер - должен следить з...   16.1.2017, 19:47
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 19:47) шо ышо ...   16.1.2017, 19:53
- - Valiko   прекрасная картинка. А в 4-20mA переводится?   16.1.2017, 20:27
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:27) прекрас...   16.1.2017, 20:32
- - Valiko   ну вот. Переводится. Значит существует (наверное) ...   16.1.2017, 21:33
|- - ruben   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 22:33) ну вот....   16.1.2017, 22:55
|- - A.R.   Цитата(Valiko @ 16.1.2017, 20:33) ну вот....   17.1.2017, 12:01
- - Valiko   кто знает, кто знает. А может изначально все ЧРП ч...   17.1.2017, 19:41
- - ruben   Вот нарыл у Шнейдера - карта управления насосами, ...   18.1.2017, 12:30
- - A.R.   Ещё раз: У разных насосов - разные характеристики ...   19.1.2017, 12:14
- - Valiko   Всё то, что сейчас персонал делает "руками...   19.1.2017, 12:30
|- - A.R.   Цитата(Valiko @ 19.1.2017, 11:30) Всё то,...   19.1.2017, 13:22
|- - ruben   Цитата(A.R. @ 19.1.2017, 14:22) Да. Тольк...   19.1.2017, 15:29
- - Valiko   Работу - нужно работать, не ошибается тот, кто нич...   20.1.2017, 14:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных