> Logo! Управление трехходовым клапаном от аналогового сигнала
Cdm84
сообщение 17.1.2017, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.10.2014
Пользователь №: 247776



Добрый день!
Есть трехходовой клапан, один сигнал на открытие, другой на закрытие. Клапан стоит на подмес теплых полов.
На трубе датчик Pt100. Как организовать управление через LOGО SOFT? Какие блоки...С Пи-регулятором не получается чего-то...сообразить не могу как сделать так чтобы при превышении уставки аналогового входа шел вызод релейный на закрытие и наоборот....Буду признателен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Cdm84   Logo! Управление трехходовым клапаном от аналогового сигнала   17.1.2017, 12:13
- - AndreyStr   Мне не понятно почему вы не используете 3-х ходово...   17.1.2017, 12:39
- - Cdm84   0-10В это с аналоговым управлением...0-0%открытия,...   17.1.2017, 15:02
- - serge197a   Тогда строится модель. 1 время открытия 2 Время ре...   17.1.2017, 16:13
- - Cdm84   Теоретически понятно все...люфты, время полного от...   17.1.2017, 16:19
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Cdm84 @ 17.1.2017, 16:19) Теоретич...   18.1.2017, 10:28
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.1.2017, 10...   18.1.2017, 12:24
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 26.1.2017, 14:16) Выход ...   26.1.2017, 15:20
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2017, 16...   26.1.2017, 15:51
- - AndreyStr   при каких ангалоговых значениях тебе надо открытие...   17.1.2017, 16:52
- - serge197a   Писать в лого долго. Проще купить регулятор за 100...   17.1.2017, 17:00
- - Cdm84   LOGO v8.1 есть уже....Расширение для pt100 тоже ес...   17.1.2017, 17:23
|- - grenka   Улыбнуло. А разве есть разница на чём делать ПИ ре...   17.1.2017, 17:41
- - Cdm84   grenka...LOGO с блоками расширения нужен мне не то...   17.1.2017, 17:46
- - manjey73   Лучше тут все за вас мороженое скушают.... Такое о...   17.1.2017, 17:56
- - Cdm84   На "овеновском" форуме "другие...   17.1.2017, 18:08
- - manjey73   На овеновском форуме выложено много программ и ма...   17.1.2017, 22:44
- - Андрес   Цитата(Cdm84 @ 17.1.2017, 18:08) ...дело ...   18.1.2017, 6:58
- - manjey73   Вообще как видится. Должен быть счетчик импульсов,...   18.1.2017, 8:54
- - Сергей А. Ефремов   Дельту можно упрощённо задать равной 60.   18.1.2017, 10:58
- - ANK1.RU   По идее ничего сложного. Сигнал температуры - под...   21.1.2017, 13:05
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 21.1.2017, 13:05) Задани...   25.1.2017, 19:00
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.1.2017, 20...   25.1.2017, 20:40
- - AndreyStr   Цитата(ANK1.RU @ 21.1.2017, 13:05) По иде...   23.1.2017, 15:44
|- - ANK1.RU   Цитата(AndreyStr @ 23.1.2017, 15:44) А те...   24.1.2017, 9:50
- - AndreyStr   Как по мне - прямое. Если вы работали с лого и дат...   24.1.2017, 9:56
- - ANK1.RU   Лого я вообще не считаю за контроллер, это програм...   24.1.2017, 10:57
- - AndreyStr   1. А никто здесь и не не писал о том,что ЛОГО - эт...   24.1.2017, 14:56
|- - ANK1.RU   Цитата(AndreyStr @ 24.1.2017, 14:56) Вы м...   24.1.2017, 15:51
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 24.1.2017, 15:51) Все та...   25.1.2017, 19:40
- - manjey73   AndreyStr выдаст, для Logo вроде есть аналоговые в...   24.1.2017, 15:18
- - ANK1.RU   Нестандартную реакцию клапана до и после перехода ...   25.1.2017, 21:14
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 25.1.2017, 21:14) Нестан...   25.1.2017, 22:57
- - ANK1.RU   Еще раз посмотрел библиотеку logo sft control, наш...   25.1.2017, 23:57
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 25.1.2017, 23:57) 5.3.4....   26.1.2017, 0:59
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2017, 1:5...   26.1.2017, 9:01
- - Сергей А. Ефремов   В вашем новом алгоритме пока мне многое не понятно...   26.1.2017, 6:42
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2017, 6:4...   26.1.2017, 8:51
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 26.1.2017, 9:01) Но ПИ-р...   26.1.2017, 10:13
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2017, 11...   26.1.2017, 12:54
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 26.1.2017, 12:46) В ваше...   26.1.2017, 13:08
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2017, 13...   26.1.2017, 13:32
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2017, 14...   26.1.2017, 14:16
- - AndreyStr   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.1.2017, 19...   26.1.2017, 12:30
- - AndreyStr   Посмотри так. Прим. уставки генератора и контроля ...   26.1.2017, 13:18
- - manjey73   Если там привод о двух концах, подали напряжение н...   26.1.2017, 15:37
- - AndreyStr   Единственный момент при сбросе напряжение на модул...   26.1.2017, 16:08
- - ANK1.RU   А, прошу прощения, я понял идею Сергея. Величину о...   26.1.2017, 16:36
- - Сергей А. Ефремов   Там элементарная функция триггер - шмиггер, по пам...   26.1.2017, 16:41
- - ANK1.RU   Тогда могу предложить вообще самый простой алгорит...   26.1.2017, 18:07
- - Сергей А. Ефремов   На форуме есть наверно пару человек, кто понимает ...   26.1.2017, 18:21
- - ANK1.RU   Напротив, совершенно четко клапан будет медленными...   26.1.2017, 18:36
- - Сергей А. Ефремов   А начало следующего цикла у вас когда? Через время...   26.1.2017, 19:05
- - Сергей А. Ефремов   3,3 секунды это 30% от 10, так же как 60-40=20 - э...   26.1.2017, 19:36
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.1.2017, 20...   26.1.2017, 19:45
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 26.1.2017, 19:45) А все ...   26.1.2017, 20:57
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 26.1.2017, 19:45) Кстати...   27.1.2017, 4:34
- - Сергей А. Ефремов   Если зона пропорциональности задана верно и клапан...   26.1.2017, 20:06
- - ANK1.RU   Рассказываю - это регулятор, выходной сигнал котор...   26.1.2017, 21:17
|- - Сергей А. Ефремов   Если бы вы не поленились выложить в дополнение к ф...   27.1.2017, 3:52
- - ANK1.RU   Да ну почитайте же вы что такое интегральная соста...   27.1.2017, 10:48
- - ANK1.RU   Если вам сложно понимать интегралы, приведу другое...   27.1.2017, 12:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 27.1.2017, 12:46) А тепе...   27.1.2017, 13:33
- - Сергей А. Ефремов   Возможны вы правы, что неправильно постоянную врем...   27.1.2017, 13:11
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2017, 13...   27.1.2017, 13:21
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2017, 13...   27.1.2017, 14:03
- - Сергей А. Ефремов   Началось! Дурак! Сам дурак! Пол часа,...   27.1.2017, 14:47
|- - ANK1.RU   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.1.2017, 14...   27.1.2017, 16:45
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 27.1.2017, 16:45) Во-пер...   27.1.2017, 17:35
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 27.1.2017, 16:45) ... ес...   27.1.2017, 18:26
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ANK1.RU @ 27.1.2017, 16:45) http:/...   27.1.2017, 21:27
- - Kotlovoy   ШИМ - всего лишь способ преобразования аналогового...   27.1.2017, 21:53
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 27.1.2017, 21:53) ШИМ -...   27.1.2017, 22:33
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 27.1.2017, 21:53) ШИМ -...   27.1.2017, 23:25
- - Ludvig   ЦитатаА ручками собрать свой ПИД?Полагаю, это не с...   28.1.2017, 0:43
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ludvig @ 28.1.2017, 0:43) Полагаю,...   28.1.2017, 5:51
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ludvig @ 28.1.2017, 0:43) А свою т...   28.1.2017, 8:02
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.1.2017, 8:0...   28.1.2017, 8:59
|- - Ludvig   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.1.2017, 8:0...   28.1.2017, 11:20
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ludvig @ 28.1.2017, 11:20) А я пол...   28.1.2017, 15:53
||- - Ludvig   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.1.2017, 15...   28.1.2017, 20:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ludvig @ 28.1.2017, 11:20) В этот ...   29.1.2017, 6:24
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 29.1.2017, 6:2...   29.1.2017, 9:24
- - aforest   а если вот такой алгоритм на Лого реализовать (кое...   28.1.2017, 1:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных