ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Узел смешения калорифера вентиляции, разность температур
nausima
сообщение 17.1.2017, 19:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502



Приветствую коллеги.
Столкнулся с такой проблемой, при полностью открытом потоке на калорифер, температура подачи перед калорифером меньше чем температура сетевой воды(Т3<T1). У кого-то были подобные ситуации. В чем может быть проблема?
Есть предположение что на байпас маленького контура проситься балансир...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 36,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nausima   Узел смешения калорифера вентиляции, разность температур   17.1.2017, 19:00
- - Blade runner   Странная конструкция   17.1.2017, 19:13
|- - nausima   Цитата(Blade runner @ 17.1.2017, 19:13) С...   17.1.2017, 19:20
- - v-david   Такие схемы как раз и применяют когда требуется бо...   17.1.2017, 19:21
|- - Blade runner   Цитата(v-david @ 17.1.2017, 17:21) Т...   17.1.2017, 19:28
- - Dimok911   Цитата(nausima @ 17.1.2017, 19:00) Столкн...   17.1.2017, 19:22
- - nausima   Цитата(v-david @ 17.1.2017, 19:21) Т...   17.1.2017, 19:26
- - Dimok911   Можно поднять напор сетевого насоса, чтобы он прео...   17.1.2017, 19:55
|- - nausima   Цитата(Dimok911 @ 17.1.2017, 19:55) Можно...   17.1.2017, 20:08
|- - Dimok911   Цитата(nausima @ 17.1.2017, 20:08) Напор ...   17.1.2017, 20:22
|- - nausima   Цитата(Dimok911 @ 17.1.2017, 20:22) Даже ...   17.1.2017, 22:05
- - v-david   Балансировочный клапан в насосном контуре как раз ...   17.1.2017, 20:40
|- - Dimok911   Цитата(v-david @ 17.1.2017, 20:40) Б...   17.1.2017, 21:00
- - испытатель   Цитата(nausima @ 17.1.2017, 17:20) В типо...   17.1.2017, 20:55
|- - nausima   Цитата(испытатель @ 17.1.2017, 20:55) Ну ...   17.1.2017, 22:13
- - v-david   насос не подпирают, а выводят в рабочую точку   17.1.2017, 21:05
|- - Dimok911   Цитата(v-david @ 17.1.2017, 21:05) н...   17.1.2017, 21:13
|- - nausima   Цитата(v-david @ 17.1.2017, 21:05) н...   17.1.2017, 22:22
- - v-david   если найдете время, прочтите здесь вложение. На бе...   17.1.2017, 21:34
- - испытатель   Пожалуй тут нужно уточнить. Это схема специфическо...   17.1.2017, 21:58
- - v-david   nausima, 99,[9] у Вас занижен Kvs треххдового, но ...   17.1.2017, 22:09
- - v-david   Без обид, "поздравляю, Шарик..." переста...   17.1.2017, 22:14
- - v-david   конечно нужен. а есть другие способы выставить раб...   17.1.2017, 22:41
|- - nausima   Цитата(v-david @ 17.1.2017, 22:41) к...   28.1.2017, 14:45
- - испытатель   Цитата(nausima @ 17.1.2017, 19:13) Пробле...   17.1.2017, 22:42
- - v-david   Цитата(испытатель @ 17.1.2017, 22:42) я б...   17.1.2017, 22:48
|- - Dimok911   Цитата(v-david @ 17.1.2017, 22:48) х...   17.1.2017, 23:40
- - v-david   конечно. и это правильно судя по количеству систем...   18.1.2017, 6:13
- - nausima   Иотго. Циркуляционные насосы имеют три режима ра...   23.1.2017, 14:22
|- - Dimok911   Цитата(nausima @ 23.1.2017, 14:22) Что бы...   23.1.2017, 15:50
- - v-david   Dimok911 апиридил!.... nausima, я же здесь спе...   23.1.2017, 21:00
- - v-david   Забудьте о балансирах на перемычках! Вот вас в...   29.1.2017, 11:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных