> Замечание ЭКСПЕРТИЗЫ., Заложена труба Ду200. Подтвердить расчетом.
Жангильдин
сообщение 18.1.2017, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.12.2013
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255



helpsmilie.gif Получил замечание от частной экспертизы "Почему после канализационного колодца №3 заложена труба Ду200? Подтвердить расчетом". Кто нибудь может подсказать как делается этот расчет? Я в СНиПе внутреннего водопровода и канализации смотрел, смотрел и не понял. Надеюсь на ваше понимание. Заранее благодарен. Прикрепляю план.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____1.pdf ( 87,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Жангильдин   Замечание ЭКСПЕРТИЗЫ.   18.1.2017, 14:33
- - yfray   А - почему? Цитата"Почему после канализационн...   18.1.2017, 15:36
- - Skorpion   А на плане под поз. №1 что обозначено?   18.1.2017, 15:36
- - freese   Цитата(Жангильдин @ 18.1.2017, 14:33) По...   18.1.2017, 16:13
|- - Жангильдин   Цитата(freese @ 18.1.2017, 16:13) offtop:...   19.1.2017, 6:23
|- - freese   Цитата(Жангильдин @ 19.1.2017, 6:23) Добр...   19.1.2017, 10:43
|- - nagger   Цитата(Aerl @ 19.1.2017, 13:18) Цитата(Жа...   19.1.2017, 13:30
- - nagger   Расходы по выпускам считать по внутрянке, наружную...   18.1.2017, 16:14
- - Aerl   Д=200 явно лишнего, даже Д=150 тут будет безрасчет...   18.1.2017, 16:16
- - Ferdipendoz   А кто разработчик этой ПСД? Часом не вы?   19.1.2017, 12:39
- - Dima_UA   Цитата(Aerl @ 18.1.2017, 16:16) Д=200 явн...   19.1.2017, 13:07
- - Aerl   Цитата(Dima_UA @ 19.1.2017, 13:07) да лад...   19.1.2017, 13:18
- - Ferdipendoz   Особенно интересно, когда в -35 золотарь вообще па...   19.1.2017, 14:01
- - Жангильдин   Цитата(Ferdipendoz @ 19.1.2017, 15:01) Ос...   20.1.2017, 7:43
- - Dedmorozzz   зачем футляры? Еще вот СП 31.13330.2012 11.54. Н...   27.1.2017, 16:38
- - Skorpion   Цитата(Жангильдин @ 18.1.2017, 14:33) По...   27.1.2017, 16:53
- - nick_ku   Цитатазачем футляры? До сооружения норматив не соб...   29.1.2017, 23:20
- - Aerl   Цитата(nick_ku @ 29.1.2017, 23:20) До соо...   30.1.2017, 8:55
- - Ferdipendoz   Цитата(Aerl @ 30.1.2017, 10:55) что-то я ...   30.1.2017, 9:33
- - Aerl   точняк, старую версию смотрел.   30.1.2017, 10:12
- - 77777785   Эксперту надо обосновать принятый в проекте диамет...   13.2.2017, 13:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных