> Странный тепловой узел жилого дома
niko2105
сообщение 18.1.2017, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте.
Столкнулся с такой задачей. Приходится исправлять замечания экспертизы и готовить стадию РП после уволившегося проектировщика.
С чем я столкнулся - стадия П трехсекционный жилой дом (10,12,12 эт). Источником теплоснабжения ТЭЦ. Температура теплоносителя внешней сети Т1-Т2=150-70°С, P1 - 89.8 м вод ст, P2 - 51 м вод ст
Схема теплоснабжения 2-х трубная. Система горячего водоснабжения через пластинчатый теплообменник. Присоединение отопления - зависимое. Температура теплоносителя в системе отопления 90-70°С.
Проектом предусмотрена установка коммерческого узла с учетом тепла на все здание, а также индивидуальные узлы в каждой блок-секции.Прикрепленный файл  ____.pdf ( 53,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133

То что мне сразу бросилось в глаза:
1. Отсутствие каких-либо регулирующих клапанов. В индивидуальных узлах непонятно предназначение перемычки, я думаю перед ней на подаче как раз и необходимо ставить двухходовой клапан и будет по узлу смешения в каждой блок-секции?
2. Или как вариант поставить общий регулирующий клапан в коммерческом узле, а из индивидуальных эти перемычки убрать и оставить в них только арматуру и измерительные приборы?
Еще также есть замечания экспертизы:
3.Выполнить расчет ограничительных устройств(шайб), указать места установки на схеме, в спецификации.
Не разу не рассчитывал шайбы, интересует где необходимо ставить? На подаче и на обратке? Общие на всю систему или отдельно на ГВС и отдельно на отопление?
4.Предусмотреть автоматизацию, обеспечивающую защиту местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя.
По температуре как я понимаю роль защиты будут выполнять как раз регулирующие клапаны из п.1 или п.2?
А что имеется ввиду по давлению? Необходим регулятор перепада давления, предохранительный клапан?
Заранее огромная благодарность всем откликнувшимся)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Странный тепловой узел жилого дома   18.1.2017, 14:40
- - Wiz   ТУ от ТЭЦ есть ? Обычно в них прописываются желаем...   18.1.2017, 14:51
- - niko2105   ТУ есть, напор и температуру я указал, насчет схем...   18.1.2017, 15:13
- - испытатель   Зависимое присоединение при давлении в сети почти ...   18.1.2017, 15:19
- - HeatServ   Как минимум нужен регулятор перепада и что-то для ...   18.1.2017, 15:36
- - niko2105   Возможно) хуже всего - это за кем-то доделывать) К...   18.1.2017, 15:41
|- - HeatServ   Цитата(niko2105 @ 18.1.2017, 15:41) Возмо...   18.1.2017, 16:05
- - Wiz   Цитатато выкинуть насос и воткнуть элеватор А если...   18.1.2017, 16:13
|- - HeatServ   Цитата(Wiz @ 18.1.2017, 16:13) А если тер...   18.1.2017, 16:22
- - Wiz   Цитатас термоголовами при нормально работающем цен...   18.1.2017, 16:52
- - niko2105   Вы правы, система с термостатами, насчет элеватора...   18.1.2017, 16:56
- - Wiz   Цитата. А что насчет регулирующих клапанов, все же...   18.1.2017, 16:59
- - HeatServ   Цитата(Wiz @ 18.1.2017, 16:52) Термоклапа...   18.1.2017, 17:01
- - Wiz   ЦитатаЭлеватор при любой гидравлике чувствует себя...   18.1.2017, 17:26
|- - HeatServ   Цитата(Wiz @ 18.1.2017, 17:26) Спорное ут...   18.1.2017, 17:30
- - Амиго   судя по всему в проекте элеваторы в посекционных у...   18.1.2017, 17:57
- - niko2105   Насчет ГВС и так все ясно, там в коммерческом узле...   19.1.2017, 9:54
|- - HeatServ   Цитата(niko2105 @ 19.1.2017, 9:54) Насчет...   19.1.2017, 10:43
- - Wiz   Это все гадание на кофейной гуще. Пока варианты пр...   19.1.2017, 10:09
- - shadow   Wiz, насос на перемычке не решает вопрос с перетоп...   19.1.2017, 10:32
- - Wiz   ЦитатаWiz, насос на перемычке не решает вопрос с п...   19.1.2017, 10:53
|- - shadow   Цитата(Wiz @ 19.1.2017, 13:53) А термоста...   19.1.2017, 11:21
- - Wiz   ЦитатаЯ к тому, что если делать смешивание, то с п...   19.1.2017, 11:56
|- - shadow   Цитата(Wiz @ 19.1.2017, 14:56) Я вас прек...   19.1.2017, 12:39
- - niko2105   Каюсь, не обратил внимание сразу, система отоплени...   19.1.2017, 13:17
|- - HeatServ   Цитата(niko2105 @ 19.1.2017, 13:17) Каюсь...   19.1.2017, 15:07
- - Wiz   Цитататак что гасить перепад в любом случае необхо...   19.1.2017, 13:38
- - niko2105   Накидал систему, пожалуйста оцените   19.1.2017, 14:54
- - Wiz   Нужно проставить давления и проверить допустимый п...   19.1.2017, 14:59
- - niko2105   Насчет давлений я так и думал, это лишь примерная ...   19.1.2017, 16:27
|- - HeatServ   Цитата(niko2105 @ 19.1.2017, 16:27) Насче...   19.1.2017, 16:48
- - niko2105   Тогда вопрос по оборудованию, если несложно, не по...   20.1.2017, 9:00
- - niko2105   Тогда вопрос по оборудованию, если несложно, не по...   20.1.2017, 9:00
|- - HeatServ   Цитата(niko2105 @ 20.1.2017, 9:00) Тогда ...   20.1.2017, 9:36
- - alex0809   Уважаемые форумчане! Я рассмотрел выложенные Н...   20.1.2017, 11:36
|- - ssn   во. наконец то можно задать вопросы причастному к ...   20.1.2017, 11:58
|- - HeatServ   Цитата(alex0809 @ 20.1.2017, 11:36) Для H...   20.1.2017, 12:34
- - ssn   так же стоит думаю добавить про шайбирование абоне...   20.1.2017, 12:27
- - Амиго   Ну да супермэны из моэка подключились. ))) Цитат...   20.1.2017, 12:52
|- - HeatServ   Цитата(Амиго @ 20.1.2017, 12:52) не всегд...   20.1.2017, 13:06
- - Wiz   Цитата1. Система ГВС - 2-ух ступенчатая (сколько с...   20.1.2017, 13:02
- - ssn   у нас дом 10 этажей, совсем не большой, всего 12 п...   20.1.2017, 13:43
|- - HeatServ   Цитата(ssn @ 20.1.2017, 13:43) у нас дом ...   20.1.2017, 13:47
- - ssn   все зависит от прямоты рук монтажников и в дальней...   20.1.2017, 13:55
- - borm   СП_60.13330.2012 п. 6.1.2. .... Присоединение сис...   20.1.2017, 14:28
- - ssn   нет конечно. потому что в ТУ четко написано - неза...   20.1.2017, 14:50
- - niko2105   Уважаемые форумчане, тут неожиданно всплыл вопрос,...   20.2.2017, 17:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных