> Поиск методов адекватного общения с "проектировщиками"
испытатель
сообщение 19.1.2017, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Праздник крещения сегодня и хочу попросить совета у коллег, какие методы адекватного общения с неадекватными проектировщиками используются вами в практике, чтобы не использовать оскорбления, ненормативную лексику, доносы и пр.
В качестве примера - имеется проект застройки микрорайона из серии типовых многоквартирных домов. Кроме "прочего..." в проект заложены отопительные приборы, "рассчитанные" на график СО 95/70 при требовании теплоснабжающей организации, заложенного в ТУ на присоединение по параметрам сети теплоснабжения 100/60. На замечание о том, что при таком задании ТУ и эксплуатации график должен быть 85/60 или 80/60, что требует увеличения ЭКМ заложенных в смету ОП почти на 30%, а это миллионы, проектировщик с гневом и раздражением излагает такую мысль 95/70 входит в заданный диапазон 100/60 и не нужно морочить голову ни себе ни другим. Хочу научиться сдержанности и хорошему поведению. Может быть кто даст ценный совет. Выдержку из официального ответа прилагаю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- испытатель   Поиск методов адекватного общения с "проектировщиками"   19.1.2017, 10:44
- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 19.1.2017, 10:44) Пра...   19.1.2017, 11:02
- - Vano   Невозможно. У меня был такой же случай с графиками...   19.1.2017, 11:16
|- - A.R.   Цитата(Vano @ 19.1.2017, 10:16) Невозможн...   19.1.2017, 12:42
- - ssn   вы конечный заказчик или просто исполнитель на объ...   19.1.2017, 11:21
|- - baron.od   Цитата(ssn @ 19.1.2017, 9:21) пишите ему ...   19.1.2017, 14:42
- - испытатель   Пошутил не про сову, а про то, что кое-кто проекти...   19.1.2017, 11:45
|- - Karrimdra   Цитата(испытатель @ 19.1.2017, 11:45) Тут...   19.1.2017, 12:03
- - Wiz   ЦитатаВроде для этого по середине ставят так назыв...   19.1.2017, 12:25
- - ssn   если проектировщик не понимает, что для того что б...   19.1.2017, 12:25
- - испытатель   Цитата(Karrimdra @ 19.1.2017, 10:03) Не с...   19.1.2017, 12:34
|- - Karrimdra   Цитата(испытатель @ 19.1.2017, 12:34) Сра...   19.1.2017, 14:45
|- - ssn   Цитата(Karrimdra @ 19.1.2017, 14:45) Если...   19.1.2017, 15:11
|- - Karrimdra   Цитата(ssn @ 19.1.2017, 15:11) очень инте...   19.1.2017, 17:41
- - дренаж   в исходном сообщении темы ничто не мешало и никто ...   19.1.2017, 12:40
- - Wiz   Ну вы же не вдвоем с ОВ проектируете этот объект. ...   19.1.2017, 12:42
- - HeatServ   У нас были такие дома, люди мёрзли, писали в проку...   19.1.2017, 12:44
- - испытатель   Что-то в системе не так. Побудительные мотивы испр...   19.1.2017, 12:59
- - timofeyprof   Цитата(испытатель @ 19.1.2017, 13:59) Что...   19.1.2017, 15:01
- - испытатель   Цитата(baron.od @ 19.1.2017, 12:42) пишит...   19.1.2017, 16:08
|- - Vano   Цитата(испытатель @ 19.1.2017, 16:08) Зап...   19.1.2017, 17:16
- - timofeyprof   Цитата(ssn @ 19.1.2017, 16:11) очень инте...   19.1.2017, 16:50
- - vadimk   А указанные графики стандартные графики 85-60, 80-...   19.1.2017, 16:54
- - timofeyprof   Цитата(испытатель @ 19.1.2017, 17:08) Зап...   19.1.2017, 17:02
- - T-rex   Проектировщиков тоже поймите - пишет пусконаладчик...   19.1.2017, 17:43
- - Vano   Только такое письмо пишут сами проектировщики. А г...   19.1.2017, 18:19
- - испытатель   Цитата(Vano @ 19.1.2017, 15:16) А тема с ...   19.1.2017, 19:08
- - timofeyprof   Цитата(испытатель @ 19.1.2017, 20:08) Я ...   19.1.2017, 21:37
- - ssn   не.. в точке излома думаю на подаче 70, не звери ж...   19.1.2017, 21:53
- - timofeyprof   Цитата(ssn @ 19.1.2017, 22:53) не.. в точ...   19.1.2017, 22:28
- - испытатель   Цитата(timofeyprof @ 19.1.2017, 19:37) фи...   19.1.2017, 23:12
- - timofeyprof   Цитата(испытатель @ 20.1.2017, 0:12) Изло...   20.1.2017, 9:16
- - испытатель   Ну вот "свеженькое подкатило" . В районе...   3.7.2017, 21:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных