Добрый день.
Коллеги возникла необходимость применить в проекте устройства типа УБЗ 302-УБЗ 305 фирмы новатек электро
novatek-electro.com/produktsiya/ustrojstva-zashchity-elektrodvigatelej.html
Оборудование планируется установить в щиты управления насосами скважин. Почему такой именно выбор, требования проекта, передача информации на скада систему, ток насоса, наработка часов, напряжение сети.
Приборы скажем так своеобразные в эксплуатации, периодически замечал следующее слетают настройки на приборах во время работы по словам людей которые применяли такие приборы( применяли в основном для работы на скважинах). С чем это связанно, помехи различного рода- от атмосферных ( грозовые разряды и до помех от мп и пч). Сам проводил эксперимент, собрал стенд и настроил убз+ подкл ноут бук для мониторинга...Создавал различные помехи путем периодического вкл, выкл мощных двигателе, мощных пускателей и преобразователей. Отвала прибора от ноута не было ни разу и прибор ни разу не потерял настроек.
Посему делаю вывод, на скважинах где применяются глубинные насосы, длинные кабели, могут возникать различного рода электромагнитные наводки, присутствуют какие то помехи.
Какие виды дросселей и фильтров рч можете посоветовать для применения по цепи питания. Цепь тания три фазы + нейтраль.
Я нашел сетевые дроссели для пч например вот это:
http://www.delta-rus.com/content/files/ED3N.pdf
И фильтры сетевые трехфазные:
www.compel.ru/lib/ne/2013/9/6-ubiraem-pomehi-promyishlennyie-filtryi-dlya-odno-i-trehfaznyih-setey
По идее в купе эти действия должны по максимум исключить влияние различных помех на устройство.
Если у кого есть какие Конструктивные мнения готов выслушать.

Сообщение отредактировал MASTAK - 21.1.2017, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MASTAK   Электромагнитная совместимость, защита от помех   21.1.2017, 15:40
- - Andrew_2610   у меня неконструктивное мнение: устройство новатек...   23.1.2017, 10:52
|- - MASTAK   Цитата(Andrew_2610 @ 23.1.2017, 10:52) у ...   23.1.2017, 12:46
- - Blade runner   Цитата(MASTAK @ 21.1.2017, 13:40) Добрый ...   23.1.2017, 10:57
- - Blade runner   пО ИДЕЕ все кабели надо в стальной трубе прокладыв...   23.1.2017, 12:57
|- - MASTAK   Цитата(Blade runner @ 23.1.2017, 12:57) п...   23.1.2017, 13:20
|- - cauto   Цитата(MASTAK @ 23.1.2017, 13:20) Я на об...   23.1.2017, 13:33
|- - MASTAK   Цитата(cauto @ 23.1.2017, 13:33) А ПЧ как...   23.1.2017, 13:45
|- - cauto   Цитата(MASTAK @ 23.1.2017, 13:45) Овен пч...   23.1.2017, 13:51
|- - MASTAK   Цитата(cauto @ 23.1.2017, 13:51) По Овену...   23.1.2017, 14:16
|- - cauto   Цитата(MASTAK @ 23.1.2017, 14:16) Причину...   23.1.2017, 14:35
- - Blade runner   Надо или не надо, зависит от сурьезности объекта.   23.1.2017, 13:29
|- - MASTAK   Цитата(Blade runner @ 23.1.2017, 13:29) Н...   23.1.2017, 13:32
|- - Blade runner   Цитата(MASTAK @ 23.1.2017, 12:32) Это вод...   23.1.2017, 13:36
- - kdu   Автору: я бы пошёл другим путём "не обогревал...   23.1.2017, 14:05
|- - Andrew_2610   Цитата(kdu @ 23.1.2017, 14:05) Автору: я ...   23.1.2017, 16:23
|- - vovganmgk   Цитата(Andrew_2610 @ 23.1.2017, 20:23) се...   23.1.2017, 16:43
- - vovganmgk   частотники овен= VLT Micro Drive FC51 от Danfoss в...   23.1.2017, 14:49
|- - MASTAK   Цитата(vovganmgk @ 23.1.2017, 14:49) част...   23.1.2017, 16:15
- - Blade runner   Ящик+фильтры + стальная труба   23.1.2017, 16:22
- - Blade runner   Кабель с ферромагнитным экраном ?   23.1.2017, 16:25
- - MASTAK   Кабели силовые питающие с экраном, к моторам без э...   23.1.2017, 16:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных