> Настройка оптимальных параметров контроллера Carel Pcoxs, Настройка оптимальных параметров регулирования приточной вент системы
Guzaga
сообщение 26.1.2017, 23:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313946



Добрый день. Вообщем у нас смонтирована приточная вент. установка на базе контроллера Carel pCOsx. Сложность заключается в настройке оптимальных параметров для более точного регулирования температуры приточного воздуха. Разброс регулирования от 2 х градусов и более. То есть не получается добиться точного регулирования и избавиться от постоянного перерегулирования. Опыта работы с этим типов контроллера нет. Не понятен физичиский смысл параметров которые есть в контроллере и описываемые в инструкциях, то есть какой параметр за что отвечает. Где коэффициент пропорциональности и время интегрирования и прочие необходимые параметры. Вообщем вопрос может выглядит не корректным. Но и хотелось бы чтобы ответ вышел максимально простым и наглядным. Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Guzaga   Настройка оптимальных параметров контроллера Carel Pcoxs   26.1.2017, 23:05
- - Blade runner   Цитата(Guzaga @ 26.1.2017, 22:05) Спасибо...   26.1.2017, 23:26
- - grenka   Guzaga вы столько текста набили для этого вопроса...   27.1.2017, 1:29
- - Polopolar   Это все хорошо, но контроллер Carel pCOxs свободно...   27.1.2017, 8:43
- - grenka   Может я и ошибаюсь, но у человека один шкаф и с ве...   27.1.2017, 8:46
- - ACB   Цитаташкаф куплен в Корфе (Нэде) Похоже как у нас ...   27.1.2017, 18:46
|- - Blade runner   Цитата(ACB @ 27.1.2017, 16:46) Похоже как...   27.1.2017, 22:56
|- - Levsha   Цитата(ACB @ 27.1.2017, 18:46) Похоже как...   9.2.2017, 11:38
- - svintus   У меня держит температуру до десятых долей градуса...   28.1.2017, 9:33
- - ACB   Узел стандартный для данной комплектации пришел в ...   28.1.2017, 9:36
- - Blade runner   У подобных покупных узлов перепад давления обычно ...   28.1.2017, 9:47
- - svintus   Ну хоть кто нибудь, посмотрите название и версию п...   28.1.2017, 9:47
- - ACB   Цитата(Blade runner @ 28.1.2017, 9:47) У ...   28.1.2017, 10:44
|- - Polopolar   Цитата(ACB @ 28.1.2017, 12:44) Вот наш уз...   3.2.2017, 8:40
- - Blade runner   Напишите что получилось. Успехов .   28.1.2017, 10:53
- - ttt   Вряд ли проблема в настройках контроллера. Скорее ...   28.1.2017, 11:32
- - ACB   По первому пункту сделали так: отсоединили привод ...   28.1.2017, 16:26
- - ttt   Похоже переразмеренный ТО для данного расхода возд...   28.1.2017, 17:11
- - ACB   Не добавить, не отнять. Что есть, то есть.   28.1.2017, 20:01
- - ACB   Уделил сегодня час на установку NED. SOFT: Bios 4....   31.1.2017, 19:34
- - Blade runner   ЦитатаНаружка = -2 по Цельсию, клапан практически ...   31.1.2017, 21:06
- - ACB   ЦитатаНа мой взгляд маловато Замечено при закрытом...   31.1.2017, 21:41
- - Blade runner   Сколько сейчас перепад давления в теплосети ?   31.1.2017, 21:51
- - ACB   Сегодня Тнар.в.=-8гр. Р.подачи =5,4кг/см2 Р....   2.2.2017, 20:36
|- - Blade runner   Цитата(ACB @ 2.2.2017, 18:36) Сегодня Тна...   2.2.2017, 21:01
|- - Levsha   Цитата(ACB @ 2.2.2017, 20:36) Сегодня Тна...   9.2.2017, 11:02
- - ACB   Да, многовато. Когда "поджимали" подачу ...   2.2.2017, 23:19
- - Blade runner   Я бы сказал, что бесполезно его из меню настраиват...   2.2.2017, 23:26
- - Сергей А. Ефремов   А привод каким сигналом управляется?   3.2.2017, 9:22
- - Blade runner   При таком большом перепаде (300 кПа) , клапан , ра...   3.2.2017, 9:51
- - Сергей А. Ефремов   Ещё есть кое-какие шансы разрулить программно, есл...   3.2.2017, 10:50
- - ttt   Слева в перемычке что за вентиль? Может он и предн...   3.2.2017, 11:43
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ttt @ 3.2.2017, 11:43) Слева в пер...   3.2.2017, 12:02
- - Сергей А. Ефремов   Даже 240 секунд для 2% - это очень мало, 1200 - ещ...   3.2.2017, 12:33
- - ACB   ЦитатаЧисто уточнить по узлу, судя по картинке ТО ...   5.2.2017, 20:10
|- - ttt   Цитата(ACB @ 5.2.2017, 21:10) На больших ...   6.2.2017, 9:41
- - Blade runner   Для таких опасны температуры около 0, потому что к...   5.2.2017, 20:18
- - ACB   ЦитатаЕще я так думаю у этого узла при таком переп...   6.2.2017, 20:47
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ACB @ 6.2.2017, 20:47) Клапан[/url...   6.2.2017, 22:28
- - Blade runner   Когда холодно, клапан открыт на больший %, узел...   6.2.2017, 21:22
- - ACB   ЦитатаВы не понимаете, какой параметр "крутит...   9.2.2017, 18:47
|- - Levsha   Цитата(ACB @ 9.2.2017, 18:47) Благодарю з...   10.2.2017, 9:03
- - torn44   Парни,всем доброго здравия.Кто знает,подскажите -и...   16.1.2018, 20:40
- - Дима1973   Можете тут еще спросить dmitry.smelov@carel.com ил...   17.1.2018, 6:33
- - immer   При чем здесь представителя карела, если щит корфа...   17.1.2018, 12:25
- - torn44   immer Клапан выставлен правильно,специально снима...   17.1.2018, 16:43
- - immer   Со стандартной прогой работал по стольку по скольк...   17.1.2018, 17:25
- - kosmos440o   Пацаны, зырьте, походу оно. Зона пропорциональност...   17.1.2018, 17:54
- - torn44   immer Rt02. П-диапазон регулятора темп-ры приточн...   17.1.2018, 18:15
- - Fom1982   Всем привет!Столкнулся с такой же проблемой...   24.1.2019, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных