сообщение 27.1.2017, 19:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219



Немного предъистории: Четыре года назад был спроектирован и смонтирован Автоматический тепловой пункт в жилом доме. Система теплоснабжения Открытая с тупиковой системой ГВС. В АТП на входе установлен один регулятор перепада давлений на две системы (отопление и ГВС). В системе ГВС в качестве регулятора температуры применён трёхходовой клапан с электроприводом. По требованию теплоснабжающей организации была предусмотрена и расчитана дроссельная диафрагма на систему отопления. Вопреки расчетам проектировщика главным инженером ЭСО была установлена дроссельная диафрагма с уменьшиным размером отверстия на 40%, главный инженер ЭСО игнорировал потери давления на клапане РПД и рассчитал диафрагму на гашение избыточного напора непосредствено на входе, а установил после регулятора РПД. Соответственно дом не пошёл. Было сделано заявление в ЭСО и директор отменил требование гл.инженера и диафрагма была вообще снята. АТП задышал и четыре года был в здравии, радовал показателями жителей, приносил огромную экономию и обеспечивал теплом тогда, когда в элеватроных узлах было холодно, но при этом не давал перегрев обратной сетевой воды, так как автоматика работала как часы. Замеры постоянно проводились и составлялись Акты.
Но вот в этом году старый директор уехал на ПМЖ на запад и к власти пришёл тот же самый главный инженер, который первым делом зашайбировал АТП своей диафрагмой без видимых на то причин, обосновав только то, что АТП в случае аварии на ТЭЦ посадит ближлежайшие дома. Для сведения давление в тепловой сети Р1-8,2 кгс/см2; Р2-4 кгс/см2. Начались жалобы жителей на слабое отопление, он решил проблему регулировкой РПД (закрутил до предела). Отопление более менее загрело, но начались проблемы с ГВС, при большом перепаде трёхходовой клапан стал работать нестабильно (рывками), люди стали попросту обжигаться.
Проблема в том, что невозможно доказать ему, что он неправ. В техническом плане он просто профан, а амбиций выше крыши, так как теплоснабжение принадлежит частной компании, а они являются в городе монополистами.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и как её можно решить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yastreb1970   Автоматический тепловой пункт   27.1.2017, 19:49
- - HeatServ   Цитата(Yastreb1970 @ 27.1.2017, 19:49) Не...   27.1.2017, 19:58
- - испытатель   Я бы в честь всех таких технических кретинов с адм...   27.1.2017, 20:28
|- - Yastreb1970   Цитата(испытатель @ 27.1.2017, 21:28) Я б...   28.1.2017, 5:40
|- - awlan   Цитата(Yastreb1970 @ 28.1.2017, 10:40) Вс...   28.1.2017, 6:12
|- - Yastreb1970   Цитата(awlan @ 28.1.2017, 7:12) Вы то, в ...   28.1.2017, 8:54
|- - awlan   Цитата(Yastreb1970 @ 28.1.2017, 13:54) 1....   28.1.2017, 12:55
|- - Yastreb1970   Цитата(awlan @ 28.1.2017, 13:55) 1. Ну та...   28.1.2017, 14:00
|- - awlan   Цитата(Yastreb1970 @ 28.1.2017, 19:00) 1....   28.1.2017, 14:58
- - Altelega   с одним РД на гвс и отопление, это нормально управ...   28.1.2017, 9:16
|- - Yastreb1970   Цитата(Altelega @ 28.1.2017, 10:16) с одн...   28.1.2017, 9:37
- - Yastreb1970   Уважаемый Awlan спасибо за рекомендации, но Вы неп...   28.1.2017, 17:50
- - Altelega   ЦитатаЕсли перенесём РПД, ситуация поменяется в лу...   29.1.2017, 12:34
|- - Yastreb1970   Цитата(Altelega @ 29.1.2017, 13:34) гвс в...   29.1.2017, 17:58
- - andfor   Зачем Вы упираетесь в расход, единственный показат...   30.1.2017, 8:17
|- - Yastreb1970   Цитата(andfor @ 30.1.2017, 9:17) Зачем Вы...   30.1.2017, 17:43
- - MC-Anvil   Судя по всему, этот ваш новый, он же хорошо забыты...   30.1.2017, 18:05
|- - Yastreb1970   Цитата(MC-Anvil @ 30.1.2017, 19:05) ...   31.1.2017, 20:46
|- - KGP1   Цитата(Yastreb1970 @ 31.1.2017, 20:46) Жи...   1.2.2017, 8:18
- - испытатель   "Чо хочу?" - как сейчас ехидно спрашивае...   31.1.2017, 21:15
- - MC-Anvil   Цитата(KGP1 @ 1.2.2017, 7:18) В целях обе...   1.2.2017, 10:39
- - Yastreb1970   Спасибо большое всем за ответы, решил выйти из пол...   1.2.2017, 20:51
|- - KGP1   Цитата(Yastreb1970 @ 1.2.2017, 20:51) Спа...   2.2.2017, 8:36
|- - awlan   Цитата(KGP1 @ 2.2.2017, 13:36) Вряд ли эт...   2.2.2017, 9:37
|- - andfor   Цитата(awlan @ 2.2.2017, 9:37) Тут то как...   2.2.2017, 12:55
|- - Yastreb1970   Цитата(andfor @ 2.2.2017, 13:55) Вы не пр...   2.2.2017, 18:56
- - испытатель   Послушайте. Ну это уже читать невозможно. У меня с...   2.2.2017, 22:26
- - Yastreb1970   Цитата(испытатель @ 2.2.2017, 23:26) Посл...   3.2.2017, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 13:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных