> Расчет паровой поворотной задвижки типа баттерфляй, Есть необходимость проверки правильности выбора производителем
Td_therm
сообщение 28.1.2017, 19:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.7.2009
Пользователь №: 36688



День добрый
Есть необходимость проверки правильности предложения от производителя на паровую поворотную задвижку (типа баттерфляй), которая будет использоваться в режимах регулирования и "открыть закрыть". Задача- водяной пар,расход 120 т/ч, Р до клапана 8 бар абс. В расчетных программах, которыми я я пользуюсь (ARImyvalve.RTK.Samson valve sizing ) ответов нет, хотя когда идет речь о регулирующих седельных клапанах для разных сред типа вода, водяной пар, технические газы, тот же спиртосодержащий пар, если знать , что куда подставить, КВ получается относительно близкий. Программа ARI наиболее близка к ответу на вопрос, там, когда вбиваешь , что надо посчитать задвижку, программа сразу по умолчанию P2 принимает за 0, но у них нет такого Ду. Samson ,RTK ввод значения P2=0 принимает за ошибку.
В интернете и в каталогах производителей соответствующих формул я не нашел, от представителя одного производителя услышал, что баттерфляй подбирать по диаметру трубопровода, только чтобы усилие на приводе позволяло пережать перепад давления, это может быть , но из опыта работы, не всегда, также как при одинаковых Ду у разных производителей КВС клапанов разные. В связи с этим, не подскажут ли уважаемые форумчане методику расчета КВ для паровых задвижек.
Буду очень признателен.
С уважением и всех благ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Td_therm   Расчет паровой поворотной задвижки типа баттерфляй   28.1.2017, 19:41
- - Смит   Цитата(Td_therm @ 28.1.2017, 19:41) Задач...   28.1.2017, 19:51
- - Td_therm   Вопрос стоит в том, чтобы посчитать КВ когда Р1=8...   28.1.2017, 19:56
- - Смит   Если я считаю дроссельную диафрагму с перепадом да...   28.1.2017, 20:14
- - Valiko   чисто здоровое любопытство узнать у землячка, где ...   28.1.2017, 21:54
- - Valiko   Какой квс у баттерфляя? Эт у клапана (т.е. устройс...   28.1.2017, 22:18
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 28.1.2017, 22:18) Какой к...   28.1.2017, 22:34
||- - ssn   Цитата(Смит @ 28.1.2017, 22:34) Kv есть у...   29.1.2017, 0:42
||- - Смит   Конечно же, вычисление Kv имеет смысл только для т...   29.1.2017, 9:44
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 28.1.2017, 22:18) Какой к...   29.1.2017, 10:04
- - Valiko   Красивый рисунок. Но заданный расход 120 т пара в ...   29.1.2017, 9:48
- - v-david   Для арматуры есть Kvs, как параметр. Kv - его теку...   29.1.2017, 10:11
|- - ssn   Цитата(v-david @ 29.1.2017, 10:11) Д...   29.1.2017, 11:13
- - T-rex   В нашей области (НП/НХ) наоборот я не слышал про о...   29.1.2017, 10:31
- - v-david   В принципе, конечно, для небольших изменений расхо...   29.1.2017, 11:39
- - Td_therm   день добрый Взял ТД первого попавшегося баттерфляя...   29.1.2017, 11:52
|- - Ludvig   Цитата(Td_therm @ 29.1.2017, 11:52) остае...   29.1.2017, 13:23
- - Смит   Цитата(Td_therm @ 28.1.2017, 19:41) паров...   29.1.2017, 12:04
- - gilepp   Поворотный затвор - это прежде всего запорная арма...   29.1.2017, 16:40
- - Смит   Вопрос в том, каков минимальный расход. А то, може...   29.1.2017, 20:41
- - gilepp   ЦитатаИнтересно, с каким уплотнением предлагают? К...   30.1.2017, 9:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных