> Рассчет необходимой производительности каскада котлов
teodor4ik
сообщение 29.1.2017, 11:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.1.2017
Пользователь №: 314082



Есть нехорошая схема из 4 паралельных котлов, 6 веток отопления и 3 веток ГВС.

Отопление имеет насосы по перепаду давления и трехходовый для регулирования Т подачи. ГВС - 2 ходовый и насос на теплообенник(дальше не интересно).

Есть подобие стрелки, (вообще то она изначально для отключения котлов при переходе на чилер предназначена). Работает препакосно, так-что можно считать что ее нет.

Задача посчитать необходимую мощность котлов. В чем проблема... При поддержании Т подачи на коллекторе, когда открывается клапан второго котла, падает проток через котел и растет проток через коллектор. Поток "холодной" воды из непрогретого котла подсказывает регуляторам наподдать, да и вообще увеличение протока на коллекторе требует большей мощности для поддержания той-же Т. что приводит к старту третьего котла. По возврату догретой обратки, картина происходит с точностью до наоборот.

Есть вариант сцепить зубы и работать отталкиваясь от мощности при данной внешней температуре, но это пальцем в небо, т.к. потребление очень неоднородно.

Как в такой ситуации поступить, не дергая лишний раз котлы, и не расшатывая особо систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных