На моем производственном объекте начали обследование одной вытяжной системы вентиляции по определению полного давления, развиваемого вентагрегатом, и расхода воздуха (производительности).
Так как сеть очень паршивая и нормальных точек для измерения не найти, то полное давление вентагрегата (ВДН №17) измерили путем закрытия на всасе гермоклапана и, измерив статическое давление, получили полное.
После все заново открыли и померили статику в этой же точке. Разность полного и статики = динамика. По динамике посчитал скорость и далее расход вентсистемы.
P.s. давлением на напоре принебрегаем, т.к. выбрасываем прям сразу в среду.
Всё ли я правильно сделал???? Если да, тогда дополнительный вопрос:
- По проекту полное давление 4100 Па, по факту 5200 Па, вентилятор новый, но почему же он тогда не обеспечивает проектный расход воздуха 83000 кубов?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- COOL7   Проблемы с вентиляцией на объекте   30.1.2017, 16:04
- - Wiz   ЦитатаP.s. давлением на напоре принебрегаем, т.к. ...   30.1.2017, 16:41
|- - COOL7   Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 17:41) А вот это ...   30.1.2017, 19:16
- - Skaramush   Секундочку. Сопротивление сети выше проектного, а ...   30.1.2017, 19:18
|- - COOL7   Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 20:18) Секу...   30.1.2017, 20:05
- - Skaramush   1. Зачем столько восклицательных и вопросительных ...   30.1.2017, 20:20
|- - COOL7   Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 21:20) 1. З...   30.1.2017, 20:27
- - Wiz   Цитатаможно немного разъяснить для чайников.!...   30.1.2017, 20:49
|- - COOL7   Цитата(Wiz @ 30.1.2017, 21:49) Разъяснени...   30.1.2017, 21:17
- - Skaramush   Вообще говоря, без схемы это как ставить диагноз б...   30.1.2017, 21:03
- - Wiz   ЦитатаПолучается у меня у вентилятора не достаточн...   30.1.2017, 21:19
- - Skaramush   Вернёмся к цифрам в начале. Если расход ниже проек...   30.1.2017, 21:20
|- - COOL7   Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 22:20) Верн...   30.1.2017, 21:59
- - Skaramush   У вас УЖЕ зажата сеть. Что вы ещё собираетесь ...   30.1.2017, 22:02
|- - COOL7   Цитата(Skaramush @ 30.1.2017, 23:02) У ва...   30.1.2017, 22:11
- - Skaramush   Сколько раз ещё нужно повторить, что сопротивление...   30.1.2017, 22:14
- - alem   Цитата(COOL7 @ 30.1.2017, 17:04) Так как ...   31.1.2017, 8:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных