денис-тех911
сообщение 1.2.2017, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



Уважаемые форумчане.
Выскажите пожалуйста ваше мнение по контролю подпора в помещениях.

Для зданий с подпорной вентиляцией (5 крат.)
заказчики, а вернее их проектировщики (в основном это электрики)
постоянно хотят контролировать подпор и давление внутри помещений.
даже какие то цифры в паскалях приводят...

вот что пишут:
- для организации удаления воздуха из помещений и поддержания избыточного давления
внутри помещения в пределах 20-50Па, необходимо включить в поставку клапаны КИД.


и еще есть такое:
-просим в дополнительную комплектацию добавить тягонапорометры, которые должны быть установлены
в электропомещениях для визуального контроля подпора воздуха;



что нужно, и нужно ли что-то вообще для контроля подпора.
по мне бы лучше тягонапорометры. КИД для этого не нужны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- денис-тех911   Контролирование подпорной вентиляции   1.2.2017, 10:02
- - vadimk   Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 11:0...   1.2.2017, 10:14
- - vadimk   Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 11:0...   1.2.2017, 10:15
- - денис-тех911   Нормативных требований для установки клапаном и тя...   1.2.2017, 11:33
|- - vadimk   Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 12:3...   1.2.2017, 11:43
- - ИОВ   Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 10:0...   1.2.2017, 13:21
- - vadimk   Добавлю еще вышел новый ГОСТ 31610.13-2014 "з...   1.2.2017, 13:38
- - Странная Белка   Вообще в иностранной литературе (ASHRAE) есть расч...   1.2.2017, 15:32
- - SP_   Здесь КИД не обязателен, достаточно любого отверст...   21.3.2017, 8:29
- - Skaramush   Упустили одну, немаловажную, деталь в предложении ...   21.3.2017, 11:37
- - Ludvig   И еще упустили. Линия связи тягонапорометра с поме...   21.3.2017, 12:27
- - SP_   Skaramush, не издевайтесь, пожалуйста. Расход раве...   21.3.2017, 15:04
- - Skaramush   Как я издеваюсь, вы ещё не в курсе. Не подворачива...   21.3.2017, 15:37
- - SP_   несогласен. А если что то непонятно - попробуйте...   21.3.2017, 17:19
- - Skaramush   Да хоть сто порций. В остальном - в моей подписи в...   21.3.2017, 18:17
- - SP_   А я что сказал ? зачем упорствовать в ошибке ?...   21.3.2017, 18:32
- - Skaramush   Мнение - это сугубо субъективно и для обсуждения. ...   21.3.2017, 18:37
- - Ludvig   Skaramush, зачем спорить с дилетантами. Лезут в те...   21.3.2017, 19:19
- - Skaramush   Двери, кстати, в таких помещениях тоже заставляют ...   21.3.2017, 19:22
- - Странная Белка   Я уж не говорю о том, что в опасных зонах везде до...   23.3.2017, 13:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных