Здравствуйте!

При приемке объекта (приточные установки со вторичным контуром) в эксплуатацию, оказалась большая проблема с теплоносителем!

При прочистке фильтров на вторичном контуре оказалось, что они забиты черным вязким осадком! Трубы обычные стальные. По словам подрядчика, они промывали систему перед закачкой теплоносителя!

Объектов сос вторичной системой полипропиленглюколя порядка 50, но такое первый раз!
Подскажите в чем может быть причина?