> противопожарный водопровод в котельной по СП 4, не ясен п.6.9.25 СП 4.13130
ceril
сообщение 2.2.2017, 11:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11808



В чем мой вопрос, подскажите:
В СП 4.13130 в разделе для котельных в пункте 6.9.25 написано"Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива".
Кто может проясните: Обязательно ли наличие обоих перечисленных трубопроводов для установки пожарных кранов.
Мой случай: газопровод есть а топливопровода нет, помещение категории Г объем 610 м3.
Если читать дословно то ПК не требуется.