> Дополнительный теплосъем с уходящих газов парового котла
Alexandr82
сообщение 3.2.2017, 0:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241777



Имеется жаротрубный паровой котел 15 т/ч с экономайзером. Температура уходящих газов порядка 130-140 градусов. Решили установить на газоходе за котлом конденсер (фактически второй экономайзер), который будет осуществлять дополнительный теплосъем с дымовых газов для подогрева воды на деаэратор и ГВС. Температура уходящих газов после него порядка 70-80 градусов.

Проектировщики запроектировали все это дело. По аэродинамическому расчету получилось, что газоход, выведенный на отметку почти 15 м, тяги не обеспечивает даже после конеденсора. Проектировщики "решили" эту проблему установкой более мощного вентилятора горелки, который обеспечивает дополнительное давление для преодоления сопротивления всего газовоздушного тракта - воздуховод, горелка, котел с экономайзером, газоход, конденсер, газоход.

Что скажете по поводу работоспособности такого решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandr82   Дополнительный теплосъем с уходящих газов парового котла   3.2.2017, 0:16
- - SergeiB   Какое топливо? Если это уголь, то температура уход...   3.2.2017, 2:32
- - Alexandr82   Котел на газу работает. Да и конденсер как раз кон...   3.2.2017, 9:31
- - Alexandr82   Обычно вентилятором горелки продавливают только ко...   3.2.2017, 10:04
|- - Смит   Цитата(Alexandr82 @ 3.2.2017, 10:04) 1) Л...   3.2.2017, 16:50
|- - Alexandr82   Цитата(Смит @ 3.2.2017, 16:50) С чего Вы ...   3.2.2017, 18:46
|- - Смит   Цитата(Alexandr82 @ 3.2.2017, 18:46) Если...   3.2.2017, 21:52
- - Галиев   Вот теперь посчитайте, сколько в денежном эквивале...   3.2.2017, 12:24
- - stranger_2   У вас то, что называется конденсером (по сути это ...   3.2.2017, 12:46
|- - Смит   Цитата(stranger_2 @ 3.2.2017, 12:46) У ва...   3.2.2017, 14:29
- - Alexandr82   Естественно конденсер из нержавеющей стали   3.2.2017, 13:03
- - shadow   Alexandr82, у Viessmann было подобное решение? теп...   3.2.2017, 14:02
|- - Alexandr82   Цитата(shadow @ 3.2.2017, 14:02) Замена в...   3.2.2017, 14:56
- - Alexandr82   Смущает меня увеличение давления воздуха КПД па...   3.2.2017, 15:46
- - T-rex   Я тоже не понял, почему избыток воздуха должен уве...   4.2.2017, 10:48
|- - Alexandr82   Цитата(T-rex @ 4.2.2017, 10:48) Я то...   4.2.2017, 13:28
- - Valiko   1. Движок-то 30 кВт. НО это тока для страховки от ...   4.2.2017, 13:07
- - Valiko   Плотность - не актуальна. Давления газа и воздуха ...   4.2.2017, 13:54
- - Alexandr82   Как это плотность не актуальна? У Вас единице объе...   4.2.2017, 16:18
- - Valiko   ктош спорит? Возрастает. Дело ш не в плотности, а ...   4.2.2017, 16:21
- - bikz   Раскрутите существующий вентилятор частотником, по...   4.2.2017, 16:29
- - Valiko   Удачи Вам усем. НУЖНО обеспечить скорость, а для э...   4.2.2017, 16:36
- - Смит   Какими бы ни были "скорости" и "пло...   4.2.2017, 16:49
- - Valiko   Вариации одной переменной. Давление в топке повыси...   4.2.2017, 16:52
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 16:52) Давление...   4.2.2017, 17:06
- - Valiko   ЗАБЫЛ, конечно же - абсолютгно фсё - ИМХО   4.2.2017, 17:18
- - Галиев   Такой "колхоз" требует, в первую очередь...   4.2.2017, 17:35
- - Valiko   Всё зависит от страны реализацыи КОЛХОЗА.   4.2.2017, 17:39
- - Alexandr82   К стати, я почитал польскую документацию с характе...   4.2.2017, 22:51
|- - Смит   Цитата(Alexandr82 @ 4.2.2017, 22:51) К ст...   5.2.2017, 10:29
- - Valiko   ХА. ну а на какое давление должна быть рассчитана ...   5.2.2017, 7:55
- - Valiko   Чем бум легурировать атмосферной давление? Типо - ...   5.2.2017, 10:39
- - Смит   Да, Alexandr82, Вы бы лучше обратили внимание на ...   5.2.2017, 11:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных