Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Поверхностные стоки СПб, спецтариф и/или обременение, Питерский водоканал считает по своей особой методе.
Jafar Babai
сообщение 3.2.2017, 6:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2013
Пользователь №: 218015



Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проектируется жилой дом. Формировали запрос на ТУ. Заказчик сообщил цитирую: "если расход больше 10 куб.м./ч., то спецтариф, а нам не надо" Здесь понятно: максимальный часовой расход воды, но для всей уверенности уточнили у водоканала, который сообщил что необходимо складывать макс.час. расход на хозпит+расход на спецпожаротушение+наибольший расход на ПК. Поставили емкости для ВПВ и АУПТ, получилось только на хозпит 9,3 куб.м./ч.

Потом оказалось, что по канализации аналогичная тема и тут самое интересное:
1. расход не более 10 куб.м./ч
2. ливневки в районе нет.
3. стоки расчитываются по СНиП и СП в куб.м. и л/с.
4. у них как оказалось есть свое
"Методическое пособие
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ
ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

http://hydrotera.ru/info/38/40/204/

Теперь суть проблемы:
в методике также рассчитывается сток куб.м.
Позвонили в водоканал для стопроцентной уверенности что делается все верно. Нам сообщили (устно по телефону, формулу!) что чтобы посчитать куб.м./ч. необходимо сложить объемы талых, дренажных и даждевых и все разделить на 365 и 6.

С ливневкой в работаю впервые в Питере.

Вопросы:

1. Что это за формула может кто знает?
2. есть ли у кого нибудь эти рекомендации в нормальном, читабельном виде (пдф, док, джвю)?
3. Как уменьшить часовой сброс поверхностных стоков? может накопители и делать сброс в благоприятное время? тогда по какой методике считать накопитель в куб.м./ч.?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.xlsx ( 10,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных