сообщение 3.2.2017, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день. как подбирается правильно частотный преобразователь по току или мощности двигателя? Пробовал ставить (вместо неисправного 5,5квт) временно на двигатель 5,5 квт частотник 2,2 квт. работал (до 10гЦ) , но издавал при увеличении частоты разные звуки видимо не только в силе тока дело. Хотя ток был минимальный не превышал характеристику на частотнике. у данфоса линейка частотников с шагом через одну мощность. 0,75 следующий 1,5. ток у частотника 0,75 кВт 4,2А что хватило бы и на 1,5 кВт двигателя. Но почему то на 1,5 двигатель 1,5квт уже частотник.
Хочу поставить на двигатель 1,1 квт частотник 0,75. По току проходит, но не будет ли позже повреждений?

Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.2.2017, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   частотник по току или по мощности?   3.2.2017, 15:18
- - vovganmgk   можно, но есть золотое правило, что кроилово приво...   3.2.2017, 15:27
- - VasiliAK   здесь вопрос не денег а понимания. какой основной ...   3.2.2017, 15:37
- - Сергей А. Ефремов   2,2 кВт частотник ставили на 1,1 кВт движок, на по...   3.2.2017, 16:24
- - Alexander_I   Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 15:37) здесь ...   3.2.2017, 16:53
|- - VasiliAK   Цитата(Alexander_I @ 3.2.2017, 17:53) На ...   3.2.2017, 19:37
- - serge197a   По току. При средней и тяжелой нагрузке лучше на ...   3.2.2017, 18:39
- - По самые по...   Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 15:18) Добрый...   3.2.2017, 19:38
- - VasiliAK   Вентилятор это какой тип нагрузки? Разгон и тормож...   3.2.2017, 20:55
|- - По самые по...   Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 20:55) Вентил...   3.2.2017, 21:09
- - Blade runner   На шильдике двигателя пишется механическая мощност...   3.2.2017, 21:05
- - and   Частотник коммутирует ток, а мощность выделяется н...   4.2.2017, 3:16
|- - Lex   Цитата(and @ 4.2.2017, 7:16) Частотник ко...   4.2.2017, 13:17
- - VasiliAK   Я и не писал ток двигателя. Я его не помню. Я писа...   4.2.2017, 5:26
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(VasiliAK @ 4.2.2017, 5:26) Я и не ...   4.2.2017, 9:46
|- - VasiliAK   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.2.2017, 9:46...   4.2.2017, 21:11
- - Сергей А. Ефремов   В каталоге пишут: ток ∆ движка 1,1 - 2,65, 1...   4.2.2017, 10:24
- - Михайло   Цитата(VasiliAK @ 4.2.2017, 23:11) Был шу...   5.2.2017, 7:55
|- - Andrew_2610   Цитата(Михайло @ 5.2.2017, 7:55) Мощность...   6.2.2017, 10:27
|- - Михайло   Цитата(Andrew_2610 @ 6.2.2017, 12:27) От ...   7.2.2017, 5:43
|- - Andrew_2610   Цитата(Михайло @ 7.2.2017, 5:43) Небольшо...   9.2.2017, 15:37
- - Alexander_I   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.2.2017, 10:2...   6.2.2017, 9:28
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Alexander_I @ 6.2.2017, 9:28) Част...   6.2.2017, 9:49
|- - BorisZV   Цитата(Alexander_I @ 6.2.2017, 9:28) Част...   7.2.2017, 8:52
|- - Levsha   Цитата(BorisZV @ 7.2.2017, 8:52) ...выдав...   9.2.2017, 10:46
- - Михайло   Слушай, Andrew_2610. Про дерейтинг. Я перед написа...   11.2.2017, 16:12
- - Vovka165   Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 15:18) Добрый...   14.2.2017, 8:40
- - Олег_   Выбрал цифирки из каталога ОАО “ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕК...   14.2.2017, 10:44
|- - Levsha   Цитата(Олег_ @ 14.2.2017, 10:44) Выбрал ц...   14.2.2017, 11:30
|- - yozik   Цитата(Олег_ @ 14.2.2017, 9:44) Производи...   20.3.2018, 11:42
|- - zadvor   Цитата(yozik @ 20.3.2018, 11:42) Частотни...   20.3.2018, 18:51
- - Alexander_I   Потому что 460 вольт, поэтому и ниже. А как иначе-...   14.2.2017, 11:31
- - Михайло   Как раз тут пару недель назад молодой инженер подх...   15.2.2017, 2:42
|- - Andrew_2610   Цитата(Михайло @ 15.2.2017, 2:42) Как раз...   15.2.2017, 15:17
- - Сергей А. Ефремов   Частотник 2,2 кВт стартует компрессор с двигателем...   15.2.2017, 15:26
|- - Kotlovoy   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2017, 15...   15.2.2017, 15:59
||- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Kotlovoy @ 15.2.2017, 15:59) Такое...   17.2.2017, 10:41
|- - Михайло   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2017, 17...   15.2.2017, 19:53
- - Alexander_I   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2017, 15...   15.2.2017, 16:35
- - Andrew_2610   Еще один пример непонимания. Какой буст нахрен. Пр...   17.2.2017, 9:07
- - Alexander_I   Цитата(Andrew_2610 @ 17.2.2017, 9:07) Еще...   17.2.2017, 11:09
|- - Andrew_2610   Цитата(Alexander_I @ 17.2.2017, 11:09) Ка...   17.2.2017, 11:14
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Andrew_2610 @ 17.2.2017, 11:14) не...   17.2.2017, 11:37
- - Alexander_I   Цитата(Andrew_2610 @ 17.2.2017, 11:14) не...   17.2.2017, 12:26
- - Михайло   У компрессора вполне предсказуемая нагрузка, векто...   19.2.2017, 18:17
|- - Andrew_2610   Цитата(Михайло @ 19.2.2017, 18:17) У комп...   20.2.2017, 9:50
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Andrew_2610 @ 20.2.2017, 9:50) Вы ...   20.2.2017, 13:19
- - Михайло   Предсказуемая нагрузка - это значит существует и в...   21.2.2017, 4:54
|- - Andrew_2610   Цитата(Михайло @ 21.2.2017, 4:54) Предска...   23.2.2017, 14:12
- - Михайло   В этой теме уже писали как просто подогнать скаляр...   26.2.2017, 14:45
|- - Andrew_2610   Цитата(Михайло @ 26.2.2017, 14:45) В этой...   27.2.2017, 11:00
|- - Михайло   Цитата(Andrew_2610 @ 27.2.2017, 13:00) эт...   1.3.2017, 16:39
|- - Andrew_2610   Цитата(Михайло @ 1.3.2017, 16:39) Я прекр...   1.3.2017, 16:42
|- - Михайло   Цитата(Andrew_2610 @ 1.3.2017, 18:42) а п...   2.3.2017, 23:00
- - Alexander_I   Хм-м... Надо понимать так, что при повышении напря...   27.2.2017, 11:09
|- - Andrew_2610   Цитата(Alexander_I @ 27.2.2017, 11:09) Хм...   1.3.2017, 11:03
- - По самые по...   Вэлком сюда меряться..   27.2.2017, 13:52
- - Alexander_I   Ни хрена в книжках не заметил какого-либо, хотя-бы...   1.3.2017, 11:11
- - Maks21031982   Уважаемые форумчане. Подскажите можно ли двигатель...   20.3.2018, 4:58
- - Andrew_2610   Щас все полезли в каталоги искать данные двигателя...   20.3.2018, 9:17
- - yozik   Цитата(zadvor @ 20.3.2018, 17:51) а может...   20.3.2018, 20:18
- - zadvor   Цитата(yozik @ 20.3.2018, 20:18) Для Выбо...   21.3.2018, 0:08
- - Олег_   Цитата(zadvor @ 21.3.2018, 0:08) ...А уж ...   21.3.2018, 23:58
- - zadvor   Цитата(Олег_ @ 21.3.2018, 23:58) Т.е. взя...   22.3.2018, 1:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных