R.A.S.
сообщение 6.6.2005, 12:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Да, что-то совсем не популярная эта ветка. Ну будем популиризировать, по мере возможностей.
Вопрос собственно вот в чем. В СНиП "Стоянки автомобилей" есть следующий пункт:
6.21 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:

возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений по 5.3) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной — на верхнем и нижнем типовых этажах;

Что это означает? Что, в случае подземной автостоянки, в расчете я должен считать одновременное возгорание на двух этажах (верхнем и нижнем). Ну так в этом случае ни один вентилятор на справиться, а делая две различные системы, по сути мы просто их резервируем. К тому же МГСН рекомендует шахту дымоудаления делать общую для всех этажей подземной автостоянки.

Кто знает, объясните, пожалуйста, кто не уверен, выскажите предположения. Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- R.A.S.   Снова автостоянка.   6.6.2005, 12:21
- - Paul   Цитата(R.A.S. @ Jun 6 2005, 12:22 )Что, в слу...   9.6.2005, 20:29
- - Guest   В СНиП 21-02-99: 6.16 " В подземных автостоян...   18.8.2005, 13:32
- - era   Уважаемые коллеги! К СНиП 21-02-99 есть измене...   18.8.2005, 23:17
- - Guest   Era пишет "Уважаемые коллеги! К СНиП 21-0...   19.8.2005, 8:58
- - Guest   Вот здесь находится новая редакция СНиП 21-02-99: ...   19.8.2005, 16:07
- - R.A.S.   Путаница жуткая. Действительно СНиП 21-02-99 изм...   20.8.2005, 12:04
- - Гость_Людмила   Я тоже сталкиваюсь с проектированием 2-х эт. подз...   28.8.2005, 19:24
- - R.A.S.   Людмила, а откого вы получаете спе TY?   29.8.2005, 10:16
- - ss.23   Коллеги, прошу, если у кого имеется Пособие 15.91 ...   23.1.2006, 18:03
- - donk   прошу...   23.1.2006, 18:56
- - ss.23   к donk Огромное спасибо!   23.1.2006, 19:20
- - ss.23   Обратите внимание, что задача организация защиты о...   24.1.2006, 0:38
- - ss.23   Ситуация с подпором воздуха в пандусах подземной а...   24.1.2006, 10:04
- - ss.23   Немного информации... Делать подпор в пространство...   24.1.2006, 19:09
- - Гость_NOVIK_N   Цитата(ss.23 @ Jan 24 2006, 19:10 )Обращаю в ...   24.1.2006, 20:12
- - Guest   Цитата(R.A.S. @ Jun 6 2005, 12:22 )Что, в слу...   25.1.2006, 10:22
- - ss.23   к NOVIK_N А я думаю, чего это меня Юрий Московко ...   25.1.2006, 12:00
- - ss.23   Кстати, для тех, кто ещё не в курсе: рекомендую по...   25.1.2006, 21:09
- - ss.23   Странная логика местами у автора (авторов) пособия...   29.1.2006, 22:08
- - ss.23   Смотрю, тема не пользуется популярностью. Если так...   31.1.2006, 16:22
- - MMM   ЦитатаСмотрю, тема не пользуется популярностью. ...   31.1.2006, 17:08
- - ss.23   Понятно. А я вот задумался. Раньше, когда были кот...   31.1.2006, 18:57
- - R.A.S.   Действительно мутная тема. И для каждого она будет...   31.1.2006, 19:16
- - ShaggyDoc   "Мутнейшая" тема. И опасная. Такие норм...   1.2.2006, 7:52
- - ss.23   к ShaggyDoc Спасибо за ценные советы, подкреплённ...   1.2.2006, 11:48
- - R.A.S.   Эта тема еще и, наверное, единственная, в которой ...   1.2.2006, 18:35
- - ShaggyDoc   Цитата(ss.23 @ Feb 1 2006, 14:49 )к ShaggyDoc...   1.2.2006, 21:48
- - ss.23   к ShaggyDoc Большое спасибо за уникальное эссе по...   1.2.2006, 22:05
- - Karrin   Цитатаи вообще, всегда ли Вы следуете указанию ...   2.2.2006, 1:58
- - ss.23   Господа, интересно, кто-нибудь учитывает при подбо...   4.2.2006, 19:44
- - ppd   Б-р-р-р-р!!!!! Как давно я тут...   7.2.2006, 21:33
- - Karrin   Цитата(и нечего ссылаться на разные западные книги...   8.2.2006, 9:29
- - R.A.S.   К ppd Семинар, семинар, а лучше курсы, как я уже п...   8.2.2006, 14:29
- - Guest   А сейчас крамольную мысль изложу. Предлагаю органи...   10.2.2006, 18:25
- - Guest   А то они заигрались в монополию. Пытаются даже неп...   10.2.2006, 18:32
- - Pitya   На счет понятных в расчетах, логически построенных...   13.2.2006, 10:49
- - R.A.S.   Я, конечно, присоединяюсь к пожеланию Guestа, но н...   13.2.2006, 14:45
- - Правильный ветер   Отличная тема!!! Спасибо создателю (те...   16.2.2006, 12:24
- - ss.23   350 м3/ч - это хорошо, но я бы сбил эту цифру до м...   16.2.2006, 12:46
- - Правильный ветер   Да, при 200м3/ч на один автомобиль я получаю возду...   16.2.2006, 14:27
- - Правильный ветер   Итак, на одном из этажей подз. стоянки у меня 77ав...   16.2.2006, 15:24
- - Paul   вроде бы у Вас всё правильно посчитано... Есть оди...   16.2.2006, 15:50
- - Правильный ветер   Про дымозащиту я в курсе. Уж извините. Так возрадо...   16.2.2006, 16:16
- - ss.23   к Правильный ветер К сожалению, некогда заниматьс...   16.2.2006, 17:26
- - Paul   Количество въезжающих и выезжающих.... может быть....   16.2.2006, 18:19
- - kovee   Гляньте мой расчет, может чем поможет. Рыбку я отк...   16.2.2006, 19:43
- - ss.23   Обоснование у Вас в конце "хилое", шито ...   16.2.2006, 20:55
- - kovee   to ss.23 Специально для Вас - грохнула. Хотя расче...   17.2.2006, 8:03
- - ppd   Опять давно не был... Эк, вить, как бывает... Как ...   18.2.2006, 1:16
- - Guest   ppd -у. Не Лотвент...но о скандальной ситуации с ...   18.2.2006, 13:48
- - Guest   Post: в свою очередь, будучи с одной стороны инфор...   18.2.2006, 13:54
- - Guest   И чтобы вы правильно понимали ситуацию -"на м...   18.2.2006, 14:30
- - Правильный ветер   2Гость Мне кажется, я Вас узнал. Если так, то здра...   20.2.2006, 15:22
- - ss.23   Господа, обратите внимание на расчёт вентиляции (в...   27.2.2006, 12:28
- - ГОСТЬ   Интересно, кто же первым сподобиться сделать модел...   27.2.2006, 17:31
- - Правильный ветер   2SS.23 Можно расписать по позициям, какие цифры чт...   2.3.2006, 12:12
- - ss.23   Пояснения к схеме приведены в расчёте. Но чтобы не...   2.3.2006, 12:17
- - agel   А зачем тамбур при выходе с лестницы на улицу? Так...   23.3.2006, 16:04
- - ss.23   У нас не Африка. Без тамбура наружный выход в Росс...   23.3.2006, 16:16
- - agel   ->Правильный ветер \\\ Теперь L=...   29.3.2006, 17:11
- - Sanych   А вот и в АВОКе статейка об автостоянках http://ww...   29.3.2006, 19:04
- - ss.23   к agel Расчёт и параметры принимались в соответст...   29.3.2006, 23:00
|- - Rondo   Цитата(ss.23 @ 30.3.2006, 0:00) 27757Согл...   11.9.2009, 15:01
- - agel   ->ss.23 Вы можете принять и 3м, но реально дым ...   30.3.2006, 10:36
- - ss.23   Посмотрите указанное пособие 15. Что будет реально...   30.3.2006, 12:12
- - Pitya   2 agel: Интересно и каким образом ваша фирма согла...   30.3.2006, 13:43
- - agel   ЦитатаПосмотрите указанное пособие 15. Что будет р...   31.3.2006, 8:49
- - Pitya   К agel: ЦитатаМного у Нас людей с ростом более 2м?...   31.3.2006, 9:43
- - MMM   Все пожарные нормы пишуться кровью. причем кровью ...   31.3.2006, 10:55
- - agel   П,С, МГСН 5,01,01 п.2,2 Высота помещений в местах ...   14.4.2006, 10:42
- - Pitya   Цитата...Тоже можно сослаться. *2.2. Высота помещ...   14.4.2006, 11:08
- - ss.23   Я не знаю, какими нормативными они пользуются (или...   14.4.2006, 19:43
- - Pitya   В Росси я смотрю ситуация получше!!! В...   17.4.2006, 8:34
- - agel   Даю ссылку... В Мосгорэкспертизе по данному вопро...   24.5.2006, 11:49
- - a_efimov   Цитата(Guest @ Aug 19 2005, 17:07 )Вот здесь ...   3.8.2006, 12:43
- - ss.23   Господа, обратите внимание на свежую статью Садовс...   25.8.2006, 12:06
- - dflaer   Возможно ли в подземной автопарковке на 2 этажа пл...   26.2.2007, 21:41
- - ALK   Однозначно нет. И газы после тушения вы будете ка...   28.2.2007, 14:42
- - Амарху   Уважаемые коллеги, меня интересует следующие. Для...   17.3.2009, 16:23
- - ReCS   Товарищи, такой вот вопрос - понятия "гараж...   12.8.2009, 9:43
- - shev   У меня продолжение темы по расчету дымоудаления из...   12.8.2009, 10:00
- - EJIEHA   По определению : Гараж (Бокс) — строение или помещ...   12.8.2009, 10:05
|- - ReCS   Цитата(EJIEHA @ 12.8.2009, 15:05) 422285П...   12.8.2009, 10:29
- - EJIEHA   Есть такое... Автомобильная стоянка — здание, соор...   12.8.2009, 11:06
- - ReCS   А причем тут постоянное пребывание людей, в огромн...   12.8.2009, 11:12
- - EJIEHA   Наверное поэтому и сделали отдельные нормы именно ...   12.8.2009, 11:18
- - denis777   ЦитатаА если высота стоянки 4 метра то Н=3,5 м. Бе...   11.9.2009, 17:27
|- - NOVIK_N   Цитата(denis777 @ 11.9.2009, 18:27) 43385...   11.9.2009, 20:36
- - ReCS   А вобще это свинство, проектировать этаж стоянки м...   1.12.2009, 15:37
- - Yakor   2 ReCS категорически согласен и поддерживаю.. в м...   9.2.2010, 12:40
- - Макс проектировщик   Так значит я не один!!!стоянка 2,5 выс...   15.2.2010, 15:13
- - jota   А если для вытяжки дыма (и для вентиляции если исп...   15.2.2010, 15:28
- - Yakor   Подскажите все-таки.. с сего считать дымоудаление ...   24.2.2010, 16:59
- - jota   Нашёл у себя чей-то образец. Может быть поможет   24.2.2010, 17:09
- - EJIEHA   Yakor Что-то не то. 45000-47000 м3/ч. И при расчё...   24.2.2010, 17:17
- - Yakor   to jota Спасибо большое, но подобную пояснительну...   24.2.2010, 18:33
- - EJIEHA   Точно, у меня другая высота было. Но про подсосы м...   24.2.2010, 21:37
|- - Yakor   Цитата(EJIEHA @ 24.2.2010, 20:37) Точно, ...   24.2.2010, 22:33
- - jota   Помещаю табличку по которой считаю я. Посмотрите, ...   24.2.2010, 22:14
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных