Газовый настенный котел с закрытой камерой сгорания в ванной комнате |
|
|
|
5.2.2017, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.1.2010
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900

|
Предистория: 6 лет назад обсуждалась тема про установку газового котла в ванной комнате. http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t51503.htmlТеперь собственно вопрос: Что изменилось в нормативной документации на этот счет. Интересует только вариант установки настенного котла с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания. Пример - Vitopend 100-W | тип WH1D (с закрытой камерой сгорания) В инструкции на 11 стр[attachment=116558:5680723_...LU_12_30.pdf]. нарисована схема установки котла в "сырых" помещениях. Котел сертифицирован для установки в России. Есть множество других котлов с Закрытой камерой сгорания сертифицированных для установки в РФ в паспортах которых также есть схема размещения котлов в ванных комнатах. Какие мнения по этому поводу? PS: Специально для скептиков и приверженцев устаревших нормативов - в моем случае ванную комнату (не путайте с "санузлом") "влажным" помещением можно назвать далеко условно. Влажность воздуха не превышает 50% (автоматика следит) Неоднократно проверял электронным гигрометром - на кухне во время приготовления пищи влажность достигает 70% и это на протяжении 1,5-2 часов при работающей вытяжке. В ванной комнате тоже бывает поднимается до этого уровня, но только при использовании горячего душа и не то более 30 мин. Заметил вентилятор в ванной комнате включается примерно через 7-10 мин. после включения душа (настройка датчика на 60% влажности)
Сообщение отредактировал Rocker - 5.2.2017, 17:45
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Rocker Газовый настенный котел с закрытой камерой сгорания в ванной комнате 5.2.2017, 17:41 Смит СП 60.13330.2012
6.5.3 Индивидуальные теплогенерат... 5.2.2017, 18:08 Rocker Цитата(Смит @ 5.2.2017, 21:08) СП 60.1333... 5.2.2017, 19:58 Смит Цитата(Rocker @ 5.2.2017, 19:58) Забыл ут... 5.2.2017, 20:10 Rocker Странная вещь получается. Котел сертифицирован. Сх... 5.2.2017, 20:22 Смит Цитата(Rocker @ 5.2.2017, 20:22) Опять же... 5.2.2017, 20:44 Rocker Объем у ванной комнаты 17 м.куб почти такой же как... 5.2.2017, 20:56 Смит Цитата(Rocker @ 5.2.2017, 20:56) Зато в в... 5.2.2017, 21:07  Rocker Цитата(Смит @ 6.2.2017, 0:07) Это плохо. ... 5.2.2017, 21:57   Смит Цитата(Rocker @ 5.2.2017, 21:57) Дому нич... 5.2.2017, 22:54    Rocker Цитата(Смит @ 6.2.2017, 1:54) А людям?
П... 5.2.2017, 23:56     Bomba Цитата(Rocker @ 5.2.2017, 23:56) Ну с так... 6.2.2017, 8:55  Rocker Цитата(Смит @ 6.2.2017, 0:07) Можно, коне... 5.2.2017, 22:20 fedor3111967 Rocker согласно перечня национальных стандартов и ... 6.2.2017, 13:28 gloom11 СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
6.12 Пр... 6.2.2017, 14:23 Смит Цитата(gloom11 @ 6.2.2017, 14:23) СП 55.1... 6.2.2017, 15:11 gloom11 "Документ включен в действующую редакцию Пере... 6.2.2017, 15:23 Rocker Цитата(gloom11 @ 6.2.2017, 18:23) СП 62.1... 7.2.2017, 1:55 fedor3111967 Уважаемый Rocker. Я понял, что вы самостоятельно у... 7.2.2017, 8:51 Rocker Нет, котел я еще не устанавливал. Проектировать са... 7.2.2017, 11:11 Смит Цитата(Rocker @ 7.2.2017, 11:11) Получает... 7.2.2017, 11:26 maximys99 Цитата(Rocker @ 7.2.2017, 11:11) Нет, кот... 21.2.2017, 5:51 Rocker А что есть "Ванная комната" или "Са... 7.2.2017, 11:44 fedor3111967 Уважаемый Rocker, если Вы сами проектируете, монти... 7.2.2017, 11:48 Rocker Цитата(fedor3111967 @ 7.2.2017, 14:48) Ув... 7.2.2017, 11:54 gloom11 "Я уже давно из практики заметил, что наши но... 7.2.2017, 11:55 Rocker Цитата(gloom11 @ 7.2.2017, 14:55) "Я... 7.2.2017, 12:18 спец А если перевернуть все с ног на голову.
Назвать Ва... 14.2.2017, 15:01 Rocker Цитата(спец @ 14.2.2017, 17:01) Назвать В... 14.2.2017, 15:26  GASPAR Цитата(Rocker @ 14.2.2017, 14:26) Я не вс... 14.2.2017, 16:09 Rocker Уважаемый GASPAR, по поводу обязательных СП уже о... 14.2.2017, 19:53 GASPAR . Постоянно подсовывают СНиПы и СП либо не обязате... 14.2.2017, 23:36 GASPAR А теперь следите за рукой:
1. СП 60.13330.2012 пун... 14.2.2017, 23:57 GASPAR И ещё немного
пункт 12.6 При реконструкции систе... 15.2.2017, 0:21 Rocker Все цитировать не буду но как быть с этим:
... 15.2.2017, 1:43 GASPAR 1. пункт 12.6 в указанных рекомендациях, а не в Сп... 15.2.2017, 10:00 Rocker Я не пытаюсь найти как Вы говорите "лазейку... 15.2.2017, 10:53 GASPAR А смысл? Я уже высказал своё видение об установке ... 15.2.2017, 11:14 Bomba Установку котла в ванной комнате запретили, наскол... 15.2.2017, 11:54 Rocker ЦитатаНехочу обидеть, но очевидно что в Бразилию в... 15.2.2017, 12:02 Bomba Цитата(Rocker @ 15.2.2017, 12:02) В ванно... 15.2.2017, 12:13  Rocker Цитата(Bomba @ 15.2.2017, 14:13) Причем т... 15.2.2017, 12:36   Bomba Цитата(Rocker @ 15.2.2017, 12:36) ГОСТ 30... 15.2.2017, 13:04    Rocker Цитата(Bomba @ 15.2.2017, 15:04) То, что ... 15.2.2017, 14:06 Rocker Сведения о своде правил СП 60.13330.2012
1 ИСПОЛНИ... 15.2.2017, 12:54 спец Да-а-а... Отхлестали друг-друга нормативкой по пол... 16.2.2017, 9:45 Rocker Цитата(спец @ 16.2.2017, 11:45) Да-а-а...... 16.2.2017, 10:00 maximys99 Тут вот какое дело наметилось,
Верховный суд Росс... 21.2.2017, 22:15 Rocker Ну вот хоть что то
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РО... 22.2.2017, 1:19 maximys99 Цитата(Rocker @ 22.2.2017, 1:19) Ну вот х... 22.2.2017, 11:36 Газовик Этот спор так и останется без конкретного ответа) 22.2.2017, 7:13 Bomba OMG, проект газоснабжения частного дома навязали. ... 22.2.2017, 10:13 maximys99 Цитата(Bomba @ 22.2.2017, 10:13) OMG, про... 22.2.2017, 19:50  Rocker Цитата(maximys99 @ 22.2.2017, 21:50) на ч... 22.2.2017, 21:16   maximys99 Цитата(Rocker @ 22.2.2017, 21:16) СП как ... 22.2.2017, 23:32   maximys99 Цитата(Rocker @ 22.2.2017, 21:16) обязан ... 23.2.2017, 2:03 Rocker Уважаемый maximys99 Спасибо за подробное объяснени... 22.2.2017, 23:52 maximys99 Цитата(Rocker @ 22.2.2017, 23:52) Уважаем... 23.2.2017, 1:30 timofeyprof Цитата(Rocker @ 23.2.2017, 0:52) Уважаемы... 23.2.2017, 0:13 Rocker Цитатасети с давлением ниже 5 кПа не являются подк... 23.2.2017, 0:22 timofeyprof Цитата(Rocker @ 23.2.2017, 1:22) Ну вот, ... 23.2.2017, 0:50 timofeyprof Цитата(maximys99 @ 23.2.2017, 3:03) 1. об... 23.2.2017, 3:10 Rocker Цитата(timofeyprof @ 23.2.2017, 5:10) за ... 23.2.2017, 11:15 maximys99 Цитата(timofeyprof @ 23.2.2017, 3:10) А п... 23.2.2017, 14:54  Rocker Цитата(maximys99 @ 23.2.2017, 16:54) Я и ... 23.2.2017, 15:12 Rocker ЦитатаА этот спец имеет допуск производителя котла... 23.2.2017, 10:22 Газовик Цитата(Rocker @ 23.2.2017, 10:22) Можно п... 23.2.2017, 11:14 timofeyprof Цитата(Rocker @ 23.2.2017, 11:22) Можно п... 24.2.2017, 13:32 maximys99 Цитата(timofeyprof @ 24.2.2017, 13:32) но... 24.2.2017, 15:28 timofeyprof Цитата(maximys99 @ 24.2.2017, 16:28) Вот ... 24.2.2017, 18:08
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|