Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> частотный преобразователь Vacon0010-1l-009-2+enc2+qpes+dlru+llru, Сгорает силовая плата
ingener@
сообщение 6.2.2017, 15:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.2.2017
Пользователь №: 314706



На производстве установлены котлы с мешалками(управляются частотниками) , периодически сгорает силовая плата .В последнем случае замкнул выводной конец обмотки на корпус (двигатель остался исправным , после небольшого вмешательства) , а у частотного преобразователя сгорела силовая плата.На другом котле полгода назад была похожая ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ingener@   частотный преобразователь Vacon0010-1l-009-2+enc2+qpes+dlru+llru   6.2.2017, 15:20
- - AndreyStr   Начнем с конца. Как производили заземление часто...   6.2.2017, 15:27
- - Alexander_I   А что-же им делать-то, платам, если они работают с...   6.2.2017, 15:28
- - ingener@   частотники смонтированы заводом изготовителем ,заз...   6.2.2017, 15:45
|- - По самые по...   Цитата(ingener@ @ 6.2.2017, 15:45) частот...   6.2.2017, 16:26
- - serge197a   А что вы хотите? Поставьте тепловое реле, но КЗ эт...   6.2.2017, 15:54
- - AndreyStr   я правильно понимаю частотники однофазные VACON00...   6.2.2017, 16:11
- - ingener@   да , на заводских настройках движки были подключен...   6.2.2017, 16:29
- - Pawel   Да уж , всё как то странно у вас, ПЧ с питанием на...   6.2.2017, 19:18
- - ingener@   двигатель был после перемотки замкнул внутри на ко...   7.2.2017, 7:29
|- - Kotlovoy   Цитата(ingener@ @ 7.2.2017, 7:29) двигате...   7.2.2017, 10:27
- - Alexander_I   Почему-же он не отреагировал? Еще как отреагировал...   7.2.2017, 9:08
- - ingener@   Может кто посоветует как максимально эффективно за...   7.2.2017, 10:53
- - Pawel   У Альтиваров есть защита и от КЗ на землю .   7.2.2017, 15:36
- - Alexander_I   Она много у кого есть. Да дело в том, что срабатыв...   7.2.2017, 16:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама