Всем привет. Помогите идеями.
Ситуация такая: дом 17 этажей. 4 подъезда. Отопление двух трубка. На каждой секции в подвале большие гребенки. Стоячая система, панельники с боковой подводкой. Стояки через балансировку данфосс, приборы через клапана данфосс.

Давление в ИТП 8 подача 7 обратка, температура 60-65 подача 50-55 обратка.

Аномалия в том что в некоторых местах приборы отказываются работать. Находятся на разных этажах на разных стояках и в разных секциях. Неработающие приборы разной мощности. Систематичность нет. Есть где холодная подача есть где холодная обратка.
И исключили уже буквально все: врезки без заужения и мусора, приборы меняли туда сюда, клапана меняли, воздуха нет. Если прогонять прибор или сливать стояк то радиатор нагревается а через полчаса остывает.

Хэлп. А то осталось уже только в церковь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 3meio   Аномалия с отоплением   6.2.2017, 21:11
- - Dimok911   Есть схема или планы с разводкой труб и приборами ...   6.2.2017, 21:14
|- - 3meio   Цитата(Dimok911 @ 6.2.2017, 21:14) Есть с...   7.2.2017, 7:16
|- - Ernestas   Цитата(3meio @ 7.2.2017, 8:16) Кстати, не...   7.2.2017, 10:29
|- - elessar   Цитата(3meio @ 7.2.2017, 7:16) В проекте ...   7.2.2017, 15:05
- - Смит   Цитата(3meio @ 6.2.2017, 21:11) Отопление...   6.2.2017, 21:16
- - ssn   ничего себе перепад для двух трубки... 10 метров. ...   6.2.2017, 22:28
- - испытатель   Все подозрительно. Особенно - "если сливать с...   6.2.2017, 22:41
- - испытатель   Так или так определитесь. Вы описываете не совсем ...   7.2.2017, 8:52
- - 3meio   Левый вариант   7.2.2017, 10:16
- - испытатель   При левом варианте - разрегулирование, в первую оч...   7.2.2017, 10:32
- - ssn   интересный способ увеличения перепада - дополнител...   7.2.2017, 10:46
- - 3meio   Да, балансировочные клапана в подвале просто откры...   7.2.2017, 18:50
- - ssn   попробуйте промыть. хотя бы проблемные стояки. обр...   7.2.2017, 19:05
- - 3meio   Сегодня было 2 эксперимента в разных местах: стави...   7.2.2017, 19:13
- - ssn   а врезки как выполнены. может в них проблема?   7.2.2017, 19:17
- - 3meio   Труба в трубу. Электросваркой. Отверстия выжигали ...   7.2.2017, 19:22
|- - gaizins   Цитата(3meio @ 7.2.2017, 20:22) Труба в т...   8.2.2017, 9:12
- - Wiz   На отопительных приборах есть регулировочная армат...   7.2.2017, 19:35
- - andfor   Просьба к автору, если есть схема теплового узла с...   8.2.2017, 12:35
- - 3meio   Цитата(gaizins @ 8.2.2017, 9:12) Может бы...   15.2.2017, 20:16
|- - gaizins   Цитата(3meio @ 15.2.2017, 21:16) Похоже н...   20.2.2017, 13:37
|- - Inchin   Цитата(gaizins @ 20.2.2017, 13:37) Никаки...   20.2.2017, 17:11
||- - gaizins   Цитата(Inchin @ 20.2.2017, 18:11) Давайте...   21.2.2017, 11:36
|- - DenisS   Цитата(gaizins @ 20.2.2017, 17:37) Никаки...   22.2.2017, 10:06
- - angrykya   С физикой нормально все-вода уходит по пути наимен...   19.2.2017, 12:41
- - andfor   Был на одном объекте в новостройке, так там нескол...   20.2.2017, 8:33
- - DenisS   чета при "диагональном" прочтении на вск...   20.2.2017, 9:58
- - Амиго   ЦитатаРечь шла о том,что проектировать надо ПРОЩЕ,...   22.2.2017, 10:14
- - eugene.raynor   лично я бы, исходя из чертежей сооружения, посчита...   22.2.2017, 11:17
- - elessar   Цитата(gaizins @ 21.2.2017, 11:36) Речь ш...   22.2.2017, 13:37
|- - gaizins   Цитата(elessar @ 22.2.2017, 14:37) Чем пр...   22.2.2017, 13:51
- - andfor   Самый эффективный способ экономии это тепловой сче...   22.2.2017, 15:24
|- - elessar   Цитата(andfor @ 22.2.2017, 15:24) Самый э...   22.2.2017, 15:58
||- - gaizins   Цитата(elessar @ 22.2.2017, 16:58) конкре...   23.2.2017, 13:27
|- - A.R.   Цитата(andfor @ 22.2.2017, 14:24) Самый э...   23.2.2017, 13:14
- - Alberti   Соглашусь с вами по поводу того, что тепловой счёт...   23.2.2017, 15:35
|- - KGP1   Цитата(Alberti @ 23.2.2017, 15:35) Соглаш...   27.2.2017, 8:46
- - andfor   Цитата(KGP1 @ 27.2.2017, 8:46) Круто, дво...   27.2.2017, 9:19
|- - KGP1   Цитата(andfor @ 27.2.2017, 9:19) Явный пр...   27.2.2017, 11:07
- - испытатель   Цитата(Alberti @ 23.2.2017, 12:35) Соглаш...   27.2.2017, 9:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных