> Настройка регулятора температуры и гидроэлеватора, РТ-2000, РГ-3
Largess
сообщение 7.2.2017, 5:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 13.4.2010
Из: РБ
Пользователь №: 52179



Здравствуйте товарищи!
Прошу вашей помощи! Пришел с проблемой настройки регулятора температуры и гидроэлеваторов в ИТП.
На балансе предприятия имеется три дома, расположены на отдельной ветке собственной котельной, пока поведу речь про дом 1 и 2 так как третий дом не маленькая тема. Дома 1 и 2 абсолютно одинаковы, и год постройки и проведенная термореновация, ИТП имеют одинаковое количество оборудования. Схемку выложу с паспортами.
По особенностям, еще можно добавить что дом 2 стоит первым в ветке теплотрассы, а линии на дом 1 и 3 уже расходятся из теплокамеры штанами. Дом 2 стоит выше дома 1 примерно на 3 метра, и расположен в 10 метрах от соседа.
В дома 1 и 2 приходит 60(примерно) мм трубы подачи/обратки, стоит учет и Регулятор температуры РТ-2000 и регулируемый гидроэлеватор РГ-3.

РГ-3 имеет следующие характеристики:
dB=12, dСМШ=30, Kvy=5.45 м3/час

РТ-2000 настроен с контролем обратной воды по графику котельной (90/70) относительно наружней температуры.
В регуляторе использован трех-позиционный закон:
- время отклика: 250сек
- время воздействия: 10сек
- зона не чувствительности: 0,5С
Так же установлены:
- Кнаклона графика - 2,5
- Туставки - +21С




Сообщение отредактировал Largess - 7.2.2017, 5:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2000__.pdf ( 314,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 136,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  123343.PNG ( 20,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Largess   Настройка регулятора температуры и гидроэлеватора   7.2.2017, 5:28
- - Largess   И теперь к сути. Значит имеется значительное расхо...   7.2.2017, 6:08
|- - Largess   Цитата(Largess @ 7.2.2017, 17:08) д1 - Те...   7.2.2017, 9:20
- - shadow   Вы для начала адекватность представленных значений...   7.2.2017, 9:29
|- - Largess   Цитата(shadow @ 7.2.2017, 21:29) Вы для н...   7.2.2017, 11:09
|- - shadow   Цитата(Largess @ 7.2.2017, 13:09) Ну вот ...   7.2.2017, 11:49
|- - Largess   Цитата(shadow @ 7.2.2017, 22:49) С темпер...   7.2.2017, 12:52
- - испытатель   В одинаковых системах, при одинаковом положении иг...   7.2.2017, 9:45
- - ssn   ну про одинаковые нагрузки в одинаковых домах это ...   7.2.2017, 12:11
- - испытатель   6 м.в. ст. - избыточный напор? Ну-ну. Нельзя регул...   7.2.2017, 13:13
|- - Largess   Цитата(испытатель @ 8.2.2017, 0:13) 6 м.в...   7.2.2017, 15:00
- - ssn   может ошибка в измерении расхода?   7.2.2017, 17:06
|- - Largess   Цитата(ssn @ 8.2.2017, 4:06) может ошибка...   8.2.2017, 21:47
- - Евгений Буш   а для ча гидроэлеватор при графике сети 90-70? Ср...   8.2.2017, 0:28
- - Largess   Цитата(Евгений Буш @ 8.2.2017, 11:28) отш...   8.2.2017, 22:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных