dionisiy1927 Точечная корозия на пластинах теплообменника 8.2.2017, 14:34 den.mgn У нас такая локальная коррозия была от блуждающих ... 8.2.2017, 14:43 испытатель Может, если ля сборки использовали обычный обувной... 8.2.2017, 14:53 dionisiy1927 Спасибо за ответы.
Выясненили что виноват рабочий ... 13.2.2017, 18:02 Смит Цитата(dionisiy1927 @ 13.2.2017, 18:02) В... 13.2.2017, 18:43