Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
dionisiy1927 Точечная корозия на пластинах теплообменника 8.2.2017, 14:34 den.mgn У нас такая локальная коррозия была от блуждающих ... 8.2.2017, 14:43 испытатель Может, если ля сборки использовали обычный обувной... 8.2.2017, 14:53 dionisiy1927 Спасибо за ответы.
Выясненили что виноват рабочий ... 13.2.2017, 18:02 Смит Цитата(dionisiy1927 @ 13.2.2017, 18:02) В... 13.2.2017, 18:43
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 10:47 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |