roman4EK
сообщение 8.2.2017, 14:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 15.9.2008
Пользователь №: 22484



Всем привет.

"Досталось в наследство" система вентиляции с рециркуляцией. Походу не работала с самого момента сдачи объекта.
Железо: Ventus VS-300-R-M/H/FS / VS-300-L-SF/V/M и мозги родные.

При запуске ( на улице около -15С)

1.Открывает клапан на рециркуляцию воздуха. Привод 3-х крана приоткрыт на 10%. На экране "Быстрох" и так минуты 2.
2.Приоткрывает жалюзи на подачу свежего воздуха. еще выжидает
3.Открывает подачу воздуха на всю и уходит по заморозке в аварию.

В момент аварии Воздух на выходе 20 градусов. Теплосъем имеется, в обратке порядка 40 градусов, при подаче 80.
Реле заморозки выставлено на +5.

Вопросы:

1. Как работают жалюзи? У нас все сидят на одном DO. Подача свежего воздуха и выход с вытяжки настроены опозитно с жалюзи рециркуляции. На соседней такой же жалюзи на вытяжке настроены опозитно жалюзи притока!
2. Как проверить датчик заморозки , на него подозрение?

Может ещё ещё какие мысли есть у сообщества?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- roman4EK   Вентиляция с рециркуляцией   8.2.2017, 14:57
- - baron.od   Цитата(roman4EK @ 8.2.2017, 12:57) В моме...   8.2.2017, 15:33
|- - roman4EK   Цитата(baron.od @ 8.2.2017, 15:33) не сил...   8.2.2017, 16:50
|- - baron.od   Цитата(roman4EK @ 8.2.2017, 14:50) Вы пра...   8.2.2017, 18:38
- - Blade runner   Цитата(roman4EK @ 8.2.2017, 13:57) В моме...   8.2.2017, 15:45
- - Blade runner   Если приток 20* и обратка 40*С, чему бы там срабат...   8.2.2017, 19:00
- - zaharov63   У нас на некоторых кондиционерах при низких наружн...   8.2.2017, 22:50
- - Сергей А. Ефремов   Тема: алгоритм заслонок при рециркуляции, а вопрос...   9.2.2017, 8:56
|- - roman4EK   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.2.2017, 8:56...   14.2.2017, 12:53
|- - dreambelarus   1. Датчик притока( или камеры смешения) повесить ...   14.2.2017, 13:32
- - Levsha   Цитата(roman4EK @ 8.2.2017, 14:57) Всем п...   9.2.2017, 9:15
- - roman4EK   Так у нас обвязанорисовал в паинте, ибо ничего под...   13.2.2017, 11:58
|- - Levsha   Цитата(roman4EK @ 13.2.2017, 11:58) Так у...   14.2.2017, 13:29
- - roman4EK   Цитата(Levsha @ 14.2.2017, 13:29) Итак, у...   14.2.2017, 15:26
- - dreambelarus   Ваш случай читайте: Общеобменная вентиляция здани...   15.2.2017, 9:13
- - Blade runner   Если было подозрение на неравномерный обдув калори...   15.2.2017, 9:31
- - roman4EK   Огромное человеческое СПАСИБО. Почти на всех вету...   15.2.2017, 12:58
- - Skaramush   Панель производства Carel, почти наверняка вход на...   15.2.2017, 14:40
- - dreambelarus   Защитные функции: 1. Минимальная / максимальная те...   15.2.2017, 19:24
- - roman4EK   Цитата(dreambelarus @ 15.2.2017, 19:24) З...   15.2.2017, 20:15
- - dreambelarus   БыстНаг / БыстОхл - Быстрые прогрев и охлаждение -...   16.2.2017, 8:08
- - roman4EK   Всем спасибо. На объекте было: неправильно устано...   16.2.2017, 13:29
|- - Levsha   Цитата(roman4EK @ 16.2.2017, 13:29) Всем ...   17.2.2017, 19:57
- - roman4EK   Цитата(Levsha @ 17.2.2017, 19:57) Опаньки...   17.2.2017, 22:24
|- - Levsha   Цитата(roman4EK @ 17.2.2017, 22:24) ........   18.2.2017, 12:58
|- - dreambelarus   Цитата(Levsha @ 18.2.2017, 13:58) Не прав...   19.2.2017, 9:49
|- - Levsha   Цитата(dreambelarus @ 19.2.2017, 9:49) 10...   19.2.2017, 19:29
- - dreambelarus   Цитата(roman4EK @ 8.2.2017, 14:57) ...   18.2.2017, 12:23
- - roman4EK   Уважаемые, не стоит переносить обсуждение сугубо т...   21.2.2017, 12:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных