Здравствуйте! Кто сталкивался с проблемами работы ТРЖ?
Открытая ГВС, (централизованное теплоснабжение)
Прямая 6 атм
Обратка 2 атм
Максимальный расход ГВС по распечатке счетчика G 1,5-2 м3/час
Имеется новый ТРЖ с пропускной способностью (полагаю Kvs) =20 м3/час Ду =50 м
Прикидываю реальную Kv для 2х случаев
- на существующий перепад 4 атм
- с установкой балансира на прямой на котором гасим 2 атм
При перепаде 4 атм Кv = G/√ΔP =2/√4 =1,0 м3/час
При перепаде 2 атм Кv = G/√ΔP =2/√2 =1,41 м3/час
Вопрос 1.
Будет ли корректно работать имеющийся ТРЖ (Kvs =20 м3/час) или 1,0 - 1,4 м3/час для него нерегулируемая зона ?
Вопрос2
Какой перепад более приемлем для корректной работы 4 или 2 атм?
Или этот девайс спихнуть взад продавцу и взять ТРЖ Ду-20 мм, Kvs =5 м3/час?

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 10.2.2017, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Буш   корректная работа ТРЖ   10.2.2017, 22:43
- - испытатель   Вы, вроде участвовали в обсуждении этого чуда техн...   10.2.2017, 22:50
- - Ludvig   Любой ТРЖ может работать, если у него разность тем...   11.2.2017, 0:46
|- - HeatServ   Цитата(Ludvig @ 11.2.2017, 0:46) Любой ТР...   11.2.2017, 0:54
|- - Ludvig   Цитата(HeatServ @ 11.2.2017, 0:54) Как ди...   11.2.2017, 1:36
- - испытатель   Цитата(Ludvig @ 10.2.2017, 22:36) Уважаем...   11.2.2017, 12:21
|- - Ludvig   Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 12:21) Сра...   11.2.2017, 12:33
- - испытатель   Сразу - минус. В этих системах расход по контуру о...   11.2.2017, 13:30
|- - Ludvig   Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 13:30) Сов...   11.2.2017, 14:26
- - испытатель   Вот за то чтобы не было обледенения и срабатывания...   11.2.2017, 14:47
- - Ludvig   Никогда не видел фреонового байпаса на контуре.   11.2.2017, 14:51
- - испытатель   Я тоже не видел замерзшего фреона. Где Вы это чита...   11.2.2017, 15:12
- - Ludvig   Это интересно. На картинке выше как все будет выгл...   11.2.2017, 15:38
- - испытатель   Принципиально - так, без регулирования по контуру ...   11.2.2017, 19:03
- - Ludvig   А я речь вел про левую часть картинки. О ТРВ.   11.2.2017, 22:03
- - Евгений Буш   ЦитатаКак директор лако-красочного предприятия я г...   11.2.2017, 22:13
|- - HeatServ   Цитата(Евгений Буш @ 11.2.2017, 22:13) С ...   11.2.2017, 23:09
- - испытатель   Цитата(Ludvig @ 11.2.2017, 19:03) А я реч...   11.2.2017, 22:46
|- - Ludvig   Цитата(испытатель @ 11.2.2017, 22:46) Все...   11.2.2017, 23:13
- - испытатель   Кашу в собственной голове проще разгребать, чем в ...   11.2.2017, 23:45
- - Ludvig   Совершенно скучно. Все решение пустяковой проблемы...   12.2.2017, 0:15
- - Skaramush   Предупреждение. Или тема вернётся к предмету, или ...   12.2.2017, 9:09
- - Ludvig   Совет. Skaramush, никогда ничего не дожидайся в бе...   12.2.2017, 13:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных