Snavar
сообщение 13.2.2017, 12:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 219193



Добрый день, коллеги. Нужен совет по решению следующей задачи:
Действующий склад книгопечатной продукции в Подмосковье размеры 100х100х15 м. Вентиляции нет.
Разгрузка-погрузка через док-шелтеры время от времени.
Проблема только в летний период : при работе на верхних ярусах люди теряют сознание из-за духоты и жары (со слов заказчика).

На всю площадь предусмотрено 4(четыре) зенитных фонаря дымоудаления. Постоянно держать открытыми их и ворота погрузки-разгрузки не разрешается. Резать кровлю и устанавливать зенитные аэрационные фонари заказчик тоже не разрешает.
Решит ли данную проблему организация естественной вентиляции посредством врезки по периметру (по верхнему ярусу и по низу) воздушных клапанов с заслонками с электромеханическим приводом?

Если схема рабочая, то в какой литературе есть расчеты подобных схем?
Какие есть рекомендации по расположению таких окон (перепад высот, расстояние от земли и кровли, геометрия расположения приточных и вытяжных ( по разным стенам или по всему периметру) и т.д. )
Спасибо.

Сообщение отредактировал Snavar - 13.2.2017, 12:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2163_09_02_17_05_14.jpeg ( 245,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  IMG_2162_09_02_17_05_14.jpeg ( 250,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  IMG_2161_09_02_17_05_14.jpeg ( 298,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  IMG_2159_09_02_17_05_14.jpeg ( 231,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  IMG_2165_09_02_17_05_14.jpeg ( 361,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  IMG_2168_09_02_17_05_14.jpeg ( 174,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Snavar   естественная вентиляция склада   13.2.2017, 12:28
- - WAKO   Цитата(Snavar @ 13.2.2017, 12:28) Проблем...   13.2.2017, 12:42
|- - Snavar   Цитата(WAKO @ 13.2.2017, 12:42) Нормальну...   13.2.2017, 15:03
|- - WAKO   Цитата(Snavar @ 13.2.2017, 15:03) Понятно...   13.2.2017, 15:29
|- - baron.od   Цитата(WAKO @ 13.2.2017, 13:29) Так может...   13.2.2017, 15:51
|- - Snavar   Цитата(baron.od @ 13.2.2017, 15:51) Тут ч...   13.2.2017, 16:18
|- - baron.od   Цитата(Snavar @ 13.2.2017, 14:18) 1. и 2 ...   13.2.2017, 16:50
|- - Snavar   Цитата(baron.od @ 13.2.2017, 16:50) 1 - е...   13.2.2017, 17:17
|- - baron.od   Цитата(Snavar @ 13.2.2017, 15:17) 1. Подм...   13.2.2017, 17:39
- - Амиго   Не получится Ве обойтись. Это невозможно. Будь скл...   13.2.2017, 17:31
- - Snavar   Рассматриваем все вариантыЦитататут нужно определи...   13.2.2017, 17:51
|- - baron.od   Цитата(Snavar @ 13.2.2017, 15:51) Рассмат...   13.2.2017, 18:04
- - Амиго   Самое простое будет если сделать механическую прит...   13.2.2017, 18:54
- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 13.2.2017, 18:54) Самое пр...   13.2.2017, 19:25
- - Snavar   ЦитатаТ.е. там высота РЗ равна отм. верхнего яруса...   13.2.2017, 20:11
|- - ИОВ   Цитата(Snavar @ 13.2.2017, 20:11) ... при...   13.2.2017, 21:02
- - Амиго   ЦитатаА Вы 1-й пост ТС читали? Читал. Просто нет ...   14.2.2017, 9:16
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 14.2.2017, 9:16) Читал. Пр...   14.2.2017, 10:01
||- - WAKO   Цитата(ИОВ @ 14.2.2017, 10:01) На мой взг...   14.2.2017, 10:18
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 14.2.2017, 7:16) А руфтопы...   14.2.2017, 10:39
- - Snavar   ЦитатаЭто как раз просто. Будут приточка и дефлект...   14.2.2017, 9:38
- - Амиго   Цитататогда бы всё просто было, если бы дали резат...   14.2.2017, 9:51
- - Kostia   Ну если крышу резать нельзя, то может можно стены?...   14.2.2017, 12:19
|- - ritan   Цитата(Kostia @ 14.2.2017, 13:19) Ну если...   14.2.2017, 18:34
- - Амиго   ЦитатаОчень спорный вопрос - Вы ведь предлагали Н...   14.2.2017, 14:57
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 14.2.2017, 12:57) вкупе с ...   14.2.2017, 15:22
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 14.2.2017, 15:22) ни ко...   14.2.2017, 17:19
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 14.2.2017, 15:19) Никогда не...   14.2.2017, 17:46
- - -BuTeK-   Согласен с ИОВ, что нужно в первую очередь обращат...   14.2.2017, 16:10
|- - baron.od   Цитата(-BuTeK- @ 14.2.2017, 14...   14.2.2017, 16:18
- - ИОВ   Цитата(-BuTeK- @ 14.2.2017, 16...   14.2.2017, 16:27
- - Амиго   Цитатачерез неделю и на отметке 0,000 люди начнут ...   14.2.2017, 17:10
- - Амиго   неполучица) Просто попробуйте смоделировать возду...   15.2.2017, 15:24
|- - baron.od   Цитата(Амиго @ 15.2.2017, 13:24) неполуч...   15.2.2017, 17:13
- - Амиго   Цитатавы думаете что кого-то сдует с жёрдочки с ве...   16.2.2017, 9:56
|- - Kostia   Цитата(Амиго @ 16.2.2017, 9:56) ) Не. про...   17.2.2017, 15:34
|- - WAKO   Цитата(Kostia @ 17.2.2017, 15:34) Ну так ...   17.2.2017, 15:47
|- - ИОВ   Цитата(Kostia @ 17.2.2017, 15:34) ...если...   17.2.2017, 15:55
- - iluxin125   Мне кажется,что в Вашем случае можно использовать ...   16.2.2017, 10:02
|- - baron.od   Цитата(iluxin125 @ 16.2.2017, 8:02) Мне к...   16.2.2017, 10:36
- - Амиго   Цитатачем городить всю эту красоту. Расчет струйн...   17.2.2017, 15:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных