> Выбор схемы теплоснабжения частного дома
niko2105
сообщение 13.2.2017, 18:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане. Проектируется отопление частного дома. Нагрузки на радиаторное отопление -30 кВт, теплый водяной пол - 10 кВт, ГВС - 27 кВт.
Изначально я хотел организовать все по такой схемеПрикрепленный файл  2.jpg ( 94,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53

Но затем заказчик озвучил - котел proterm PLO + бойлер В200Z+ регулятор температуры termolink. Глянул я этот котел у него мощность максимум 49 кВт. А у меня 67 кВт нагрузки. Тогда я нашел такое решение Прикрепленный файл  1.jpg ( 93,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Вопросы:
1 Никогда не делал по такой схеме с трехходовым клапаном, прав ли я, что для таких нагрузок как у меня этот вариант неверный?
2 Если же делать через общий коллектор, то так уж критична заниженная мощность котла? Что можете посоветовать аналогичное этой же фирмы?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- niko2105   Выбор схемы теплоснабжения частного дома   13.2.2017, 18:41
- - Dimok911   Чем вас первая схема не устраивает? нужно нагреть ...   13.2.2017, 19:20
- - shadow   niko2105, что вы паникуете это вполне обычная схем...   13.2.2017, 19:47
- - Смит   Цитата(niko2105 @ 13.2.2017, 18:41) ГВС -...   13.2.2017, 21:01
- - niko2105   Каюсь, сам сглупил и поставил нумерацию картинок н...   13.2.2017, 21:06
|- - shadow   Цитата(niko2105 @ 14.2.2017, 0:06) Каюсь,...   13.2.2017, 21:44
|- - Смит   Цитата(shadow @ 13.2.2017, 21:44) Мощност...   14.2.2017, 6:16
|- - shadow   Цитата(Смит @ 14.2.2017, 8:16) Смелое реш...   14.2.2017, 11:34
|- - Смит   Цитата(shadow @ 14.2.2017, 11:34) А вы ве...   14.2.2017, 12:10
- - Гризли   На первом рисунке огромный переизбыток запорной ар...   14.2.2017, 8:54
- - niko2105   Это просто картинки из интернета. Суть тут в самом...   14.2.2017, 9:19
- - niko2105   Заказчик теперь еще просит предусмотреть отвод на ...   14.2.2017, 12:27
|- - shadow   Цитата(niko2105 @ 14.2.2017, 15:27) Заказ...   14.2.2017, 19:52
- - niko2105   Спасибо большое за разъяснение, а что не так с наг...   14.2.2017, 20:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных