> Защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ, предписание ФМБА
Claretsky
сообщение 14.2.2017, 16:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244175



Всем доброго времени, хотелось бы узнать компетентное мнение. Суть в следующем, специалисты ФМБА (в простонародье СЭС) провели проверку в социально-реабилитационном центре (в детдоме) и вынесли такой пункт предписания:
"Выполнить защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ старшей медсестры, психолога, юриста, социального педагога в социально-реабилитационном центре в целях снижения уровней электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, до временных допустимых уровней по напряженности электрического поля. Основание: ст. 11, 25 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" №52 от 30.03.99. П.п. 2.4; 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам".
Понятно, что предписание выдали далеко не специалисты, и нагородили хрени, но все таки п. 3.7. СанПиН гласит: " Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации."
Руководство детдома обратилось к нашей организации за благотворительной помощью. Мне не совсем понятно, о каких требованиях по эксплуатации идет речь, в руководстве по эксплуатации компьютеров ни чего не сказано о защитном заземлении в месте его размещения. И потом здание панельное, очень старое и строилось по проекту советских времен, вся проводка скрытая, можем ли мы самостоятельно внести изменения в электроснабжение этих помещений, изменить проектное состояние?
Прикрепленный файл  1_001.jpg ( 917,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

Прикрепленный файл  2_001.jpg ( 980,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Claretsky   Защитное заземление на рабочих местах с ПЭВМ   14.2.2017, 16:02
- - Ludvig   Пусть актик гонят про эл.магнитную обстановку. Эти...   14.2.2017, 17:02
|- - Claretsky   Цитата(Ludvig @ 14.2.2017, 17:02) Пусть а...   14.2.2017, 17:30
- - Ludvig   Значит делать. Причем защитный проводник, не шлейф...   14.2.2017, 17:40
- - Смит   А зануление-то есть у этих ПЭВМ?   14.2.2017, 18:04
|- - Ludvig   Цитата(Смит @ 14.2.2017, 18:04) А занулен...   14.2.2017, 18:23
- - straus   В новом ПУЭ есть разделение заземления на защитное...   15.2.2017, 12:27
|- - Lex   Цитата(straus @ 15.2.2017, 16:27) В новом...   15.2.2017, 17:26
|- - straus   Цитата(Lex @ 15.2.2017, 17:26) Можно пруф...   16.2.2017, 1:08
- - kvm_auditor   У нас недавно СЭС тоже намеряли ЭМ фон от компов и...   16.2.2017, 4:30
|- - Смит   Цитата(kvm_auditor @ 16.2.2017, 4:30) У н...   16.2.2017, 7:53
|- - kdu   Цитата(Смит @ 16.2.2017, 11:53) А заземле...   17.2.2017, 5:41
||- - Смит   Цитата(kdu @ 17.2.2017, 5:41) корпуса сис...   17.2.2017, 6:00
||- - Kotlovoy   Цитата(kdu @ 17.2.2017, 5:41) И заземлени...   18.2.2017, 8:48
|- - kvm_auditor   Цитата(Смит @ 16.2.2017, 9:53) А заземлен...   18.2.2017, 7:39
- - Blade runner   нУ , ВООББЩЕ ТО НА ОБОРУДОВАНЕИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФ...   17.2.2017, 8:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных