Добрый день, коллеги!
Пришлось столкнуться с дымовыми трубами. Мало, что знаю, только начинаю изучать этот вопрос. Подскажите.

Есть 4 агрегата с газовыми наддувными горелками разной мощности.
Руководство настаивает на схеме организации отвода дымовых газов по схеме в приложении.

Вопросы:
1. Можно ли объединять дымоходы на горизонтальном участке?
2. Как рассчитать диаметр дымохода при объединении 2/3/4 агрегатов ?
3. Советы или примеры при расчеты аэродинамического расчета дымохода от несколько агрегатов?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 47,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sub4cus   Дымовая труба от нескольких агрегатов   14.2.2017, 20:10
- - smart-bear   На мой взгляд нехорошая схема. Дымососов так поним...   14.2.2017, 22:55
- - sub4cus   Тоже считаю схема не хорошая. Ищу варианты обоснов...   15.2.2017, 7:03
|- - CNFHSQ   Цитата(sub4cus @ 15.2.2017, 7:03) Тоже сч...   15.2.2017, 8:40
|- - sub4cus   Цитата(CNFHSQ @ 15.2.2017, 9:40) Схема ка...   15.2.2017, 9:24
|- - CNFHSQ   Цитата(sub4cus @ 15.2.2017, 9:24) Может д...   15.2.2017, 12:03
- - SergeiB   Видел печи переплава алюминия. Там дымосос и возду...   15.2.2017, 9:11
- - shadow   Цитата(sub4cus @ 14.2.2017, 22:10) Добрый...   15.2.2017, 10:46
- - sub4cus   Все расчета которые я встречал, то они идут для од...   15.2.2017, 21:35
- - sub4cus   6. Самотяга должна быть больше суммы всех сопротив...   16.2.2017, 7:24
- - CNFHSQ   Думаю 5 Па и запас по тяге 20%. Посмотрите расчет ...   16.2.2017, 9:25
- - спец   Я бы сделал так.   16.2.2017, 22:50
- - shadow   Варианты   17.2.2017, 8:42
- - SergeiB   Автору лучше бы сначала побольше разузнать об этих...   17.2.2017, 9:18
- - CNFHSQ   На все котельных все схемы отработаны. Посмотрели ...   17.2.2017, 11:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных