Коллеги, добрый день! Рассчитал систему с естественной циркуляцией, но уж слишком она внешне отличается от насосной. Вот хочу проконсультироваться - не накосячил ли я нигде? Схемка и расчет прилагаются. Считал по Староверову.
Domik.pdf ( 149,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 377
ETs.xlsx ( 61,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 276Собственно в чем сомнения - изначально архитектор выставил котельную и квартиру в одном уровне, так что нижняя подача сразу отпадает. А при верхнем розливе ЕЦД в основном обеспечивается остыванием в верхних горизонтальных трубах. Соответственно на самом дальнем стояке самое большое остывание и самый большой перепад давления. И получается что если обычно самый удаленный стояк надо делать самым большим, здесь наоборот - самый дальний приходится зажимать. Плюс ко всему у меня на дальнем еще и нагрузка намного меньше (там не радиатор, а полотенцесушитель), вот и получились подводки Ду 10. Кто делал систему с ЕЦ - насколько это выглядит реалистично?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
dvortsov Система отопления с естественной циркуляцией 15.2.2017, 12:31 HeatServ Вполне реалистично выглядит, только зажимать ничег... 15.2.2017, 13:14 dvortsov Сталь. Пробовал на ППР рассчитать - бяка получаетс... 15.2.2017, 13:20 HeatServ Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 13:20) Сталь... 15.2.2017, 13:22 CNFHSQ Согласен с Хитом, на трубы особо не обращать. Тем... 15.2.2017, 13:25 dvortsov Котел опустить не получится, ибо "уже построи... 15.2.2017, 13:29 HeatServ Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 13:29) Котел... 15.2.2017, 13:49 Inchin Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 13:29) С дру... 16.2.2017, 12:26 CNFHSQ Само отбалансируется.
Цитата(dvortsov @ 15.2... 15.2.2017, 13:44 dvortsov Цитата(CNFHSQ @ 15.2.2017, 21:44) И перед... 15.2.2017, 14:02  CNFHSQ Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 14:02) Не. Н... 15.2.2017, 14:09 dvortsov Там все есть. Точнее было. Из старого только котел... 15.2.2017, 14:23 shadow А почему в расчете шероховатость труб принята 0,01... 15.2.2017, 14:29 dvortsov Шероховатость - эт я затупил. С пластика поменять ... 15.2.2017, 14:44 shadow Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 17:44) Шерох... 15.2.2017, 21:30 Inchin Цитата(dvortsov @ 15.2.2017, 12:31) Колле... 15.2.2017, 16:49 Inchin Цитата(shadow @ 15.2.2017, 21:30) Если по... 16.2.2017, 0:41 dvortsov Цитата(Inchin @ 16.2.2017, 0:49) А в прог... 16.2.2017, 9:15 Inchin Цитата(dvortsov @ 16.2.2017, 9:15) Inchin... 16.2.2017, 11:08 shadow Тепловой поток от магистралей расположенных под по... 16.2.2017, 11:04 dvortsov Хреново это скажется на рабочей зоне. Увы, это про... 16.2.2017, 11:13 Inchin Цитата(dvortsov @ 16.2.2017, 11:13) Буду ... 16.2.2017, 12:11  dvortsov Цитата(Inchin @ 16.2.2017, 20:11) Выложил... 16.2.2017, 12:18 kostushock Покритикуйте схему СО. Рассчитывать, к сожалению, ... 9.3.2017, 17:37 HeatServ Прекрасная система. Залить деаэрата и вперёд! 9.3.2017, 21:22 kostushock Спасибо.
Зачем мне в открытую систему диаэрат? И... 9.3.2017, 22:43 HeatServ Цитата(kostushock @ 9.3.2017, 22:43) Спас... 10.3.2017, 7:51 kostushock Советуют сделать главный стояк не Ду=50, а Ду=63 и... 10.3.2017, 11:46 HeatServ Не надо там больше полтинника, скорости не те.
А з... 10.3.2017, 12:29 мурлокотам я не профи. я немного практик.
по вашей системе: т... 10.3.2017, 12:38 Inchin Цитата(мурлокотам @ 10.3.2017, 12:38) ...... 10.3.2017, 12:49 HeatServ Никаких вентилей на ЕЦ! 10.3.2017, 12:55 мурлокотам Вентили на РАДИАТОРЫ. чтоб менять расход через кон... 10.3.2017, 13:45 HeatServ Цитата(мурлокотам @ 10.3.2017, 13:45) Вен... 10.3.2017, 13:47 Inchin Подсчитал тут эту систему. При заглублении котла н... 10.3.2017, 14:53 HeatServ Цитата(Inchin @ 10.3.2017, 14:53) Подсчит... 10.3.2017, 15:39  kostushock Цитата(HeatServ @ 10.3.2017, 15:39) У мен... 10.3.2017, 17:08   HeatServ Цитата(kostushock @ 10.3.2017, 17:08) Опи... 10.3.2017, 17:17 kostushock Коллеги,
Переход с 50 на 40 планируется не ради э... 10.3.2017, 15:51 HeatServ Цитата(kostushock @ 10.3.2017, 15:51) Кол... 10.3.2017, 16:03 Inchin Цитата(kostushock @ 10.3.2017, 15:51) Inc... 10.3.2017, 16:12 Амиго ЦитатаЯ-бы крайне не советовал никому не иметь дел... 10.3.2017, 16:15 kostushock Цитата(Inchin @ 10.3.2017, 16:12) Во-перв... 10.3.2017, 16:20 HeatServ А вот срач разводить не стоит, друзья мои. 10.3.2017, 16:30 Inchin Цитата(HeatServ @ 10.3.2017, 16:30) А вот... 10.3.2017, 17:13 LordN ни в коем случае ничего удалять не будем.
а вообщ... 10.3.2017, 18:41 HeatServ Цитата(LordN @ 10.3.2017, 18:41) ни в кое... 10.3.2017, 19:14  LordN Цитата(HeatServ @ 10.3.2017, 23:14) Умора... 12.3.2017, 14:23 kostushock Цитата(LordN @ 10.3.2017, 18:41) меня кра... 10.3.2017, 20:49 Inchin Цитата(LordN @ 10.3.2017, 18:41) ... меня... 11.3.2017, 12:03 CNFHSQ Хит на чердаке- не умора а заморочка. 10.3.2017, 20:34 HeatServ Цитата(CNFHSQ @ 10.3.2017, 20:34) Хит на ... 10.3.2017, 20:46 HeatServ Как хорошо, что почти 30 лет назад форума не было ... 11.3.2017, 15:17 Inchin Цитата(HeatServ @ 11.3.2017, 15:17) Как х... 11.3.2017, 20:34 kovalev dimas Никогда не понимал причину заглубления котла (если... 11.3.2017, 21:20 Inchin Цитата(kovalev dimas @ 11.3.2017, 21:20) ... 11.3.2017, 21:33 инж323 Цитата(kovalev dimas @ 11.3.2017, 21:20) ... 11.3.2017, 22:04 dvortsov Цитата(kovalev dimas @ 12.3.2017, 5:20) Н... 13.3.2017, 2:27 kovalev dimas Цитата(Inchin @ 11.3.2017, 20:33) Извинит... 11.3.2017, 22:02 Inchin Цитата(kovalev dimas @ 11.3.2017, 22:02) ... 12.3.2017, 14:21 HeatServ Пошла борьба эстетов... Ради чего бьётесь, юноши? 11.3.2017, 22:06 kovalev dimas Цитата(HeatServ @ 11.3.2017, 21:06) Пошла... 11.3.2017, 22:11  HeatServ Цитата(kovalev dimas @ 11.3.2017, 22:11) ... 11.3.2017, 22:17   Inchin Цитата(HeatServ @ 11.3.2017, 22:17) Да я ... 12.3.2017, 14:59    HeatServ Цитата(Inchin @ 12.3.2017, 14:59) Вот точ... 12.3.2017, 16:40     Inchin Цитата(HeatServ @ 12.3.2017, 16:40) А Вы ... 12.3.2017, 16:53      HeatServ Цитата(Inchin @ 12.3.2017, 16:53) Бездока... 12.3.2017, 17:07       Inchin Цитата(HeatServ @ 12.3.2017, 17:07) Вы по... 12.3.2017, 17:13        HeatServ Цитата(Inchin @ 12.3.2017, 17:13) Ничего ... 12.3.2017, 17:18         Inchin Цитата(HeatServ @ 12.3.2017, 17:18) Успех... 12.3.2017, 17:30          HeatServ Цитата(Inchin @ 12.3.2017, 17:30) Как и п... 12.3.2017, 17:34           CNFHSQ Цитата(HeatServ @ 12.3.2017, 17:34) удали... 12.3.2017, 18:06  мурлокотам Цитата(kovalev dimas @ 11.3.2017, 22:11) ... 13.3.2017, 13:29 kostushock Inchin
Хватит ерунду говорить... У меня не новост... 12.3.2017, 8:38 Inchin Цитата(kostushock @ 12.3.2017, 8:38) Inch... 12.3.2017, 14:29 инж323 выше то котел зачем задирать? Тогда каждый прибор... 12.3.2017, 14:22 HeatServ Я в шоке. Как до сих пор никто не засоветовал чита... 12.3.2017, 14:26 kostushock Inchin
Когда я писал о том, что программа и расче... 12.3.2017, 16:19 испытатель Цитата(Inchin @ 12.3.2017, 15:13) Ничего ... 12.3.2017, 21:48 eugene.raynor весьма забавно наблюдать сей беспредметный холивар... 12.3.2017, 23:42 испытатель Кстати, в этом году - 240 лет со дня ввода в строй... 13.3.2017, 1:36 HeatServ У нас норот очень любит самые обычные, многократно... 13.3.2017, 9:26 Inchin Цитата(HeatServ @ 13.3.2017, 9:26) ... А ... 13.3.2017, 11:44  HeatServ Цитата(Inchin @ 13.3.2017, 11:44) Если сл... 13.3.2017, 13:04   eugene.raynor Цитата(HeatServ @ 13.3.2017, 12:04) Какая... 13.3.2017, 13:08    HeatServ Цитата(eugene.raynor @ 13.3.2017, 13:08) ... 13.3.2017, 13:14   Inchin Цитата(HeatServ @ 13.3.2017, 13:04) Какая... 13.3.2017, 13:22    HeatServ Цитата(Inchin @ 13.3.2017, 13:22) Сначала... 13.3.2017, 13:29    инж323 Цитата(Inchin @ 13.3.2017, 13:22) Сначала... 13.3.2017, 13:52 инж323 Да несомненно заблуждение!!!! Ведь... 13.3.2017, 12:07 eugene.raynor имхо, форум выглядит именно таким, каким его и наз... 13.3.2017, 12:24 Inchin Цитата(eugene.raynor @ 13.3.2017, 12:24) ... 13.3.2017, 12:42 eugene.raynor пример расчёта открывать какой программой? желател... 13.3.2017, 13:01 eugene.raynor лично мне бы было лень холивар разводить, я бы про... 13.3.2017, 13:37 HeatServ Цитата(eugene.raynor @ 13.3.2017, 13:37) ... 13.3.2017, 13:43  eugene.raynor Цитата(HeatServ @ 13.3.2017, 12:43) Да во... 13.3.2017, 13:51 Inchin Цитата(eugene.raynor @ 13.3.2017, 13:37) ... 13.3.2017, 13:50  eugene.raynor Цитата(Inchin @ 13.3.2017, 12:50) Схему к... 13.3.2017, 13:55   инж323 Цитата(eugene.raynor @ 13.3.2017, 13:55) ... 13.3.2017, 14:04    eugene.raynor Цитата(инж323 @ 13.3.2017, 13:04) Научно ... 13.3.2017, 14:09
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|