> Транзитные воздуховоды
petrivehanen
сообщение 16.2.2017, 22:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 286918



Здравствуйте!
Имеется объект на первом этаже жилого здания. (стоматологическая поликлиника). 2 года назад была смонтирована система вентиляции, которая не соответствует рабочему проекту. Рабочий проект также не соответствует реальной планировке различных помещений. В общем все это дело как-то сдалось и проработало 2 года до прибытия пожарников, которые выписали различные предписания по устройству системы вентиляции:
1) В помещение электрощитовой ( кат. В4) заходят транзитом приточный и вытяжной воздуховод. Приточный воздуховод внутри электрощитовой имеет 2 ответвления. (Что недопустимо по ПУЭ). На выходе из электрощитовой с другой стороны воздуховоды попадают в подъезд жилого здания, пройдя подъезд заходят вновь в помещение стоматологии. Никакой огнезащиты и клапанов не предусмотрено. (Дверь в электрощитовую противопожарная)
Вопрос, как разрешить данную ситуацию.? Обойти электрощитовую и подъезд по коридору стоматологии - потребуется пробивать отверстия для воздуховодов в 4 несущих стенах (размер воздуховода 350х200). Никто не согласует(как мне кажется)
Ставить противопожарные клапана на входе выходе электрощитовой, проходить подъезд, обернув воздуховод EI 150 , вновь ставить клапан и заходить в стоматологию? В сумме 7 клапанов (накладно)
Или убирать все транзитные воздуховоды, закладывать все отверстия. И делать новую приточно-вытяжную систему для оставшихся 4 помещений. ?

2) Оборудование приточной системы располагается в помещении гардероба.(самовольного для персонала) или наоборот гардероб в помещении венткамеры. Так вот пожарник вроде бы как бы разрешил располагать в одном помещении. Но требует закрыть оборудование. Подшивного потолка нет, все оборудование в открытую. Пожарного клапана на выходе из этого помещения в коридор также нет, дверь деревянная.
По СП 60.13330 п. 7.9.3 допускается размещение оборудования в подшивных потолках. (до 5000м3/ч). Приточная система обслуживает некатегорийные помещения. Допускается ли такое размещение или требуется все-таки устройство подшивного потолка ? установку клапана и установку противопожарной двери.?

Опыта мало, поэтому прошу не судить строго и посоветовать найти оптимальное решение. Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных