> Altivar 31, код неисправности Crf
vladimir0108
сообщение 17.2.2017, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 17.2.2017
Пользователь №: 315690



Нужна помощь:
код неисправности CrF (цепь предворительного заряда) - неисправность управления реле нагрузки или повреждение нагрузочного сопротивления.
Предположительная причина неисправности перегрев из-за
плохого охлаждения (грязный радиатор и заклинивший один из двух вентиляторов).
При отключении и повторном включении питания преобразователь частоты изредка выходит на готовность и далее работает без проблем.
При очередном отключении и повторном включении питания возникает неисправность CrF. Не включается реле, замыкающее сопротивление ограничивающее зарядный ток конденсаторов.
Напряжение источника питания реле - 26,7В. Реле и резистор исправны. Далее в цепи схема два транзистора, резисторы - все исправно. Отсутствует сигнал управления с микропроцессора 2612B57FAV (информации по микросхеме не нашел).
По чем микропроцессор определяет разомкнутые контакты реле? Если по повышению напряжения на конденсаторах, то замеры вольтметра и показания на панели преобразователя частоты не отличаются.
Питание после стабилизаторов +5В, +12В, -12В в норме.
Замыкание реле после подачи питания на преобразователь частоты с задержкой 1-3 секунды результата не дает.
Помогите, в каком направлении двигаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vladimir0108   Altivar 31, код неисправности Crf   17.2.2017, 13:52
- - Pawel   Вы не пишите о мощности ПЧ, и сложно догадаться ка...   17.2.2017, 16:05
- - vladimir0108   ATV31HD11N4 Реле (контактор) рабочее. Нет напряжен...   17.2.2017, 16:32
- - Pawel   Сомневаюсь я однако в ваших выводах, что с процесс...   17.2.2017, 16:45
- - По самые по...   Цитата(vladimir0108 @ 17.2.2017, 13:52) Н...   17.2.2017, 16:49
- - vladimir0108   ПЧ находится на столе и к нему подключено три фазы...   20.2.2017, 13:24
- - mr_Frodo64   Чтобы начертить такой участок схемы нужна длительн...   20.2.2017, 16:59
- - Pawel   У вас на фотографии на реле, верхние группы cпара...   20.2.2017, 18:21
- - mr_Frodo64   Ну вам же даже схему начертили...   20.2.2017, 18:34
|- - По самые по...   Цитата(mr_Frodo64 @ 20.2.2017, 18:34) Ну ...   20.2.2017, 23:43
- - mr_Frodo64   Вообще-то отследить досконально многослойный монта...   21.2.2017, 6:16
- - vladimir0108   Благодарю за поддержку. Нижние контакты реле - кат...   21.2.2017, 17:13
- - vladimir0108   Ошибочка, на плате индикации светодиод наличия на...   21.2.2017, 17:52
- - vladimir0108   Неисправен ATV31HD11N4 - код неисправности CrF. Ср...   23.2.2017, 12:01
- - Andrew_2610   восхищаюсь Вами и Вашими усилиями. Не проще купит...   23.2.2017, 14:09
- - vladimir0108   Пропаял микросхемы IC2 2612В57FAV, IC3 93C76, заме...   24.2.2017, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных