miha911
сообщение 20.2.2017, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200



Приветствую участников форума.
Прошу подсказать, как решить следующую проблему:
На предприятие смонтировали технологическую вентиляцию со скруберами и мокрой очисткой газов, рассчитанную на газоудаление 111000м3/ч с помощью трёх параллельно включенных вентилятора ВР-280-46-8 мощностью 90 кВт, регулируемые частнотными преобразователями. Каждый вентилятор по паспорту должен выдавать расход от 20000 до 65000 м3/ч при полном давлении вентилятора от 2200 до 2800 Па. По проекту потери давления в сети составляют 1700 Па. По факту максимальный расход получается около 45000 м3/ч, при чем не важно, один вентилятор работает или два, или три вместе. График работы вентилятора приложил. Приток в здание обеспечивается более 100000 м3/ч. Пробовали открывать все шибера и раскручивать частотниками вентилятор-результат тот же самый, причем вентиляторы при номинальной частоте по току нагружены меньше чем на половину.
Сеть рассчитывалась по математической модели, аксонометрии и графика потерь давления от расхода в проекте нет, только рисунки из математической модели-их тоже скинул и схему трассы.
Есть предположения, что эти вентиляторы при параллельной работе расход не смогут увеличить (судя по графику), а так же есть предположение, что участок, расположенный рядом с вентиляторами на этаже и выход на кровлю, неправильно спроектированы, и из за больших скоростей на выходе в коллекторе после вентиляторов большие потери давления плюс вентиляторы друг другу передавливают.
Прошу прокомментировать мои предположения и выразить свои мысли, по какой причине система может не выдавать проектный расход?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 223,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  2.pdf ( 191,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  3.pdf ( 462,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  4.jpg ( 67,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  5.png ( 601,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  6.png ( 671,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- miha911   Технологическая вентиляция на предприятие   20.2.2017, 12:00
- - Skaramush   Вращение вентиляторов (направление) проверяли? Как...   20.2.2017, 12:07
- - miha911   Да, направление вращение верное, правое.   20.2.2017, 12:08
|- - Skaramush   Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 13:08) Да, на...   20.2.2017, 12:09
- - miha911   В правильном, фазы не перепутаны.   20.2.2017, 12:10
- - Skaramush   Фактическое сопротивление сети замеряли? Если по ф...   20.2.2017, 12:11
- - miha911   При расходе 45000 м3/ч потери давления на сопротив...   20.2.2017, 12:17
|- - Skaramush   Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 13:17) При ра...   20.2.2017, 12:21
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 16:21) То е...   20.2.2017, 12:26
- - Wiz   ЦитатаЯ вот и хочу понять в каком месте всего учас...   20.2.2017, 12:35
|- - miha911   Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:35) А как это ...   20.2.2017, 12:42
- - Wiz   ЦитатаХарактеристика сети не соответствует проектн...   20.2.2017, 12:46
|- - miha911   Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:46) Т.е. при м...   20.2.2017, 12:53
- - Skaramush   То есть, геометрия уже не проектная. Нужно обследо...   20.2.2017, 13:09
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 17:09) То е...   20.2.2017, 13:33
- - Skaramush   Нужно видеть сеть, но как минимум - расход в ...   20.2.2017, 13:46
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 17:46) Нужн...   20.2.2017, 13:59
- - Wiz   Судя по графику вентилятора полное давление состав...   20.2.2017, 13:55
- - Skaramush   Выше Вам дан частичный ответ. А по поводу открыван...   20.2.2017, 14:06
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 18:06) Выше...   20.2.2017, 14:15
- - Skaramush   Из полного вычитаете динамическое и получаете стат...   20.2.2017, 14:31
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 18:31) Из п...   20.2.2017, 14:51
- - Wiz   ЦитатаНа этом графике же только полное давление по...   20.2.2017, 14:32
- - Skaramush   ...Как и любому нагнетателю. Кстати, в данной сит...   20.2.2017, 14:34
- - Wiz   ЦитатаСпасибо, очень важная информация, у вас ссыл...   20.2.2017, 15:00
|- - Skaramush   Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:00) Если не ош...   20.2.2017, 15:06
|- - miha911   Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 19:00) Ну наприме...   20.2.2017, 15:11
- - Skaramush   Ой, как всё запущено... Ответьте на вопрос, из че...   20.2.2017, 15:14
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 19:14) Ой, ...   20.2.2017, 15:16
- - Skaramush   То есть, если динамическое увеличивается, причём п...   20.2.2017, 16:03
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 20:03) То е...   20.2.2017, 16:46
- - Skaramush   Ну вот. Всегда лучше, когда (пусть и с подсказкой)...   20.2.2017, 16:50
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 20:50) Ну в...   20.2.2017, 17:03
- - Wiz   Цитатакак мне определить динамическое давление при...   20.2.2017, 17:49
|- - miha911   Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 21:49) Динамическ...   20.2.2017, 18:16
|- - Skaramush   Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 19:16) Спасиб...   20.2.2017, 20:53
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 0:53) Можно...   21.2.2017, 5:04
- - morgen   Открыв полностью шиберы на данном вентиляторе вы н...   28.2.2017, 14:08
- - Skaramush   Просьба уточнить, какой из размещенных в одной гор...   28.2.2017, 15:55
- - miha911   Вентиляторы находятся на одной отметке. Skaramush...   28.2.2017, 19:19
- - Skaramush   Ну, если Вы учитываете знак, то получите верную ци...   28.2.2017, 20:04
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 0:04) Ну, ес...   1.3.2017, 6:48
- - Skaramush   Сеть для вентилятора это и всасывающая, и нагнетат...   1.3.2017, 7:56
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 11:56) Сеть ...   1.3.2017, 9:25
- - Skaramush   ...и оба составляют полное. Словами "при зада...   1.3.2017, 9:29
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 13:29) ...и ...   1.3.2017, 9:57
- - Skaramush   Является, как любое концевое устройство или внезап...   1.3.2017, 11:48
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 15:48) Являе...   1.3.2017, 12:59
- - Skaramush   Знать бы ещё КАК Вы их будете выполнять... Получит...   1.3.2017, 13:43
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 17:43) Знать...   1.3.2017, 17:12
- - miha911   Skaramush, можете подсказать, при проведении замер...   1.3.2017, 18:24
- - Skaramush   Вопрос встречный - рабочее положение какое? Но в л...   1.3.2017, 18:29
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 22:29) Вопро...   1.3.2017, 19:49
- - Skaramush   Технологами? А кто-то фактическую аэродинамику сет...   1.3.2017, 21:02
|- - miha911   Цитата(Skaramush @ 2.3.2017, 1:02) Технол...   2.3.2017, 2:43
- - miha911   Skaramush, на приложенных картинках я отметил 9 то...   2.3.2017, 5:05
|- - miha911   Обратных клапанов нет. Только регулирующие заслонк...   2.3.2017, 6:18
- - Skaramush   Глядя ещё раз на чертежи - там обратные клапаны ес...   2.3.2017, 6:03
- - miha911   Сделал замеры при работе одного вентилятора и полн...   4.3.2017, 16:06
- - miha911   Никто не прокомментирует?   6.3.2017, 12:20
- - sneider   Цитата(miha911 @ 6.3.2017, 12:20) Никто н...   6.3.2017, 15:43
- - miha911   Цитата(sneider @ 6.3.2017, 19:43) точка 8...   6.3.2017, 15:49
- - sneider   Цитата(miha911 @ 6.3.2017, 15:49) Точка 8...   6.3.2017, 16:10
- - miha911   Цитата(sneider @ 6.3.2017, 20:10) так Вы ...   6.3.2017, 16:15
- - sneider   Цитата(miha911 @ 6.3.2017, 16:15) В точке...   6.3.2017, 16:26
- - miha911   Цитата(sneider @ 6.3.2017, 20:26) в точке...   6.3.2017, 19:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных