Технологическая вентиляция на предприятие, Вентилция не выдает проектные расходы |
|
|
|
20.2.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200

|
Приветствую участников форума. Прошу подсказать, как решить следующую проблему: На предприятие смонтировали технологическую вентиляцию со скруберами и мокрой очисткой газов, рассчитанную на газоудаление 111000м3/ч с помощью трёх параллельно включенных вентилятора ВР-280-46-8 мощностью 90 кВт, регулируемые частнотными преобразователями. Каждый вентилятор по паспорту должен выдавать расход от 20000 до 65000 м3/ч при полном давлении вентилятора от 2200 до 2800 Па. По проекту потери давления в сети составляют 1700 Па. По факту максимальный расход получается около 45000 м3/ч, при чем не важно, один вентилятор работает или два, или три вместе. График работы вентилятора приложил. Приток в здание обеспечивается более 100000 м3/ч. Пробовали открывать все шибера и раскручивать частотниками вентилятор-результат тот же самый, причем вентиляторы при номинальной частоте по току нагружены меньше чем на половину. Сеть рассчитывалась по математической модели, аксонометрии и графика потерь давления от расхода в проекте нет, только рисунки из математической модели-их тоже скинул и схему трассы. Есть предположения, что эти вентиляторы при параллельной работе расход не смогут увеличить (судя по графику), а так же есть предположение, что участок, расположенный рядом с вентиляторами на этаже и выход на кровлю, неправильно спроектированы, и из за больших скоростей на выходе в коллекторе после вентиляторов большие потери давления плюс вентиляторы друг другу передавливают. Прошу прокомментировать мои предположения и выразить свои мысли, по какой причине система может не выдавать проектный расход?
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 223,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
2.pdf ( 191,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
3.pdf ( 462,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
4.jpg ( 67,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
5.png ( 601,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
6.png ( 671,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
miha911 Технологическая вентиляция на предприятие 20.2.2017, 12:00 Skaramush Вращение вентиляторов (направление) проверяли?
Как... 20.2.2017, 12:07 miha911 Да, направление вращение верное, правое. 20.2.2017, 12:08 Skaramush Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 13:08) Да, на... 20.2.2017, 12:09 miha911 В правильном, фазы не перепутаны. 20.2.2017, 12:10 Skaramush Фактическое сопротивление сети замеряли?
Если по ф... 20.2.2017, 12:11 miha911 При расходе 45000 м3/ч потери давления на сопротив... 20.2.2017, 12:17 Skaramush Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 13:17) При ра... 20.2.2017, 12:21  miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 16:21) То е... 20.2.2017, 12:26 Wiz ЦитатаЯ вот и хочу понять в каком месте всего учас... 20.2.2017, 12:35 miha911 Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:35) А как это ... 20.2.2017, 12:42 Wiz ЦитатаХарактеристика сети не соответствует проектн... 20.2.2017, 12:46 miha911 Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:46) Т.е. при м... 20.2.2017, 12:53 Skaramush То есть, геометрия уже не проектная. Нужно обследо... 20.2.2017, 13:09 miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 17:09) То е... 20.2.2017, 13:33 Skaramush Нужно видеть сеть, но как минимум - расход в ... 20.2.2017, 13:46 miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 17:46) Нужн... 20.2.2017, 13:59 Wiz Судя по графику вентилятора полное давление состав... 20.2.2017, 13:55 Skaramush Выше Вам дан частичный ответ. А по поводу открыван... 20.2.2017, 14:06 miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 18:06) Выше... 20.2.2017, 14:15 Skaramush Из полного вычитаете динамическое и получаете стат... 20.2.2017, 14:31 miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 18:31) Из п... 20.2.2017, 14:51 Wiz ЦитатаНа этом графике же только полное давление по... 20.2.2017, 14:32 Skaramush ...Как и любому нагнетателю.
Кстати, в данной сит... 20.2.2017, 14:34 Wiz ЦитатаСпасибо, очень важная информация, у вас ссыл... 20.2.2017, 15:00 Skaramush Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:00) Если не ош... 20.2.2017, 15:06 miha911 Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 19:00) Ну наприме... 20.2.2017, 15:11 Skaramush Ой, как всё запущено...
Ответьте на вопрос, из че... 20.2.2017, 15:14 miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 19:14) Ой, ... 20.2.2017, 15:16 Skaramush То есть, если динамическое увеличивается, причём п... 20.2.2017, 16:03 miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 20:03) То е... 20.2.2017, 16:46 Skaramush Ну вот. Всегда лучше, когда (пусть и с подсказкой)... 20.2.2017, 16:50 miha911 Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 20:50) Ну в... 20.2.2017, 17:03 Wiz Цитатакак мне определить динамическое давление при... 20.2.2017, 17:49 miha911 Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 21:49) Динамическ... 20.2.2017, 18:16  Skaramush Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 19:16) Спасиб... 20.2.2017, 20:53   miha911 Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 0:53) Можно... 21.2.2017, 5:04 morgen Открыв полностью шиберы на данном вентиляторе вы н... 28.2.2017, 14:08 Skaramush Просьба уточнить, какой из размещенных в одной гор... 28.2.2017, 15:55 miha911 Вентиляторы находятся на одной отметке.
Skaramush... 28.2.2017, 19:19 Skaramush Ну, если Вы учитываете знак, то получите верную ци... 28.2.2017, 20:04 miha911 Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 0:04) Ну, ес... 1.3.2017, 6:48 Skaramush Сеть для вентилятора это и всасывающая, и нагнетат... 1.3.2017, 7:56 miha911 Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 11:56) Сеть ... 1.3.2017, 9:25 Skaramush ...и оба составляют полное. Словами "при зада... 1.3.2017, 9:29 miha911 Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 13:29) ...и ... 1.3.2017, 9:57 Skaramush Является, как любое концевое устройство или внезап... 1.3.2017, 11:48 miha911 Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 15:48) Являе... 1.3.2017, 12:59 Skaramush Знать бы ещё КАК Вы их будете выполнять... Получит... 1.3.2017, 13:43 miha911 Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 17:43) Знать... 1.3.2017, 17:12 miha911 Skaramush, можете подсказать, при проведении замер... 1.3.2017, 18:24 Skaramush Вопрос встречный - рабочее положение какое? Но в л... 1.3.2017, 18:29 miha911 Цитата(Skaramush @ 1.3.2017, 22:29) Вопро... 1.3.2017, 19:49 Skaramush Технологами? А кто-то фактическую аэродинамику сет... 1.3.2017, 21:02 miha911 Цитата(Skaramush @ 2.3.2017, 1:02) Технол... 2.3.2017, 2:43 miha911 Skaramush, на приложенных картинках я отметил 9 то... 2.3.2017, 5:05 miha911 Обратных клапанов нет. Только регулирующие заслонк... 2.3.2017, 6:18 Skaramush Глядя ещё раз на чертежи - там обратные клапаны ес... 2.3.2017, 6:03 miha911 Сделал замеры при работе одного вентилятора и полн... 4.3.2017, 16:06 miha911 Никто не прокомментирует? 6.3.2017, 12:20 sneider Цитата(miha911 @ 6.3.2017, 12:20) Никто н... 6.3.2017, 15:43  miha911 Цитата(sneider @ 6.3.2017, 19:43) точка 8... 6.3.2017, 15:49   sneider Цитата(miha911 @ 6.3.2017, 15:49) Точка 8... 6.3.2017, 16:10    miha911 Цитата(sneider @ 6.3.2017, 20:10) так Вы ... 6.3.2017, 16:15     sneider Цитата(miha911 @ 6.3.2017, 16:15) В точке... 6.3.2017, 16:26      miha911 Цитата(sneider @ 6.3.2017, 20:26) в точке... 6.3.2017, 19:26