> Danfoss Fc-302, Danfoss Fc-302+owen Ac3-М нет связи через Rs-485
NSL
сообщение 20.2.2017, 13:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315458



Не могу подключиться к Danfoss Fc-302, не через переходник RS232/RS485, не через usb, раньше с приводами не сталкивался, может кто даст дельный совет? Программа МС10 последняя...
клемма А – клемма 68
клемма В – клемма 69

8-30 Protocol FC MC
8-31 Address 1
8-32 Baud Rate 9600 Baud