> Расход приточного воздуха
Sailornord
сообщение 20.2.2017, 15:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.3.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 143318



Добрый день!
Рассчитываю расход приточного воздуха в цеху по выделениям тепла от технологического оборудования и обнаружил следующее несоответствие:
Согласно СП 60-13330-2012, приложение И, расход приточного воздуха по избыткам явной теплоты определяется по формуле:
L=Lwz +(3,6*Q-с*lwz*(twz-tin))/с*(tl-tin)
Где
tl- температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С;
(т. е, как я понимаю у потолка цеха, с учетом температурного градиента)
В тоже время в СНИП 2.04.05-91 есть такая же формула
L=Lwz +(3,6*Q-с*lwz*(twz-tin))/с*(twz-tin)
но в знаменатель ставится другая температура
twz - температура в обслуживаемой зоне помещения.
Подскажите пожалуйста, все таки как правильно рассчитывать воздухобмен? Может где-то есть опечатка? Очень разные значения получаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных