Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Конденсат в вентканале
Xmel2411
сообщение 20.2.2017, 20:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.2.2017
Пользователь №: 315019



Доброго времени суток, господа инженеры!
Посоветуйте пожалуйста что делать, ситуация такая: трёхэтажный многоквартирный дом, новостройка, пластиковые окна. В квартирах система индивидуального отопления и теплоснабжения (газовый котел). Вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Вентиляционные каналы выполнены вертикальной металлической трубой, индивидуально для каждой квартиры по стояку. (Фото 1)
Из квартиры трубы выходят в неотапливаемое чердачное помещение, далее на крышу. На чердаке они упакованы в металлические короба, судя по всему без какого либо утепления. (Фото 2 и 3)
Проблема в том что при отрицательной температуре на улице, в вентканале ванны образуется конденсат, стекающий в квартиру. После жалоб жильцов управляющей компанией были проведены меры по утеплению, которых явно недостаточно, т.к. ситуация никак не поменялась. (Фото 4 и5)
Тяга также является недостаточной. В квартире, на входе в вентканал установлен осевой вентилятор, во время работы которого конденсат не образуется. Однако стоит выключить - течет ручьём.
Теперь вопросы:
1. Не нарушены ли строительные нормы?
2. Можно ли каким то образом увеличить тягу?
3. Какие меры требуется применить для предотвращения образования конденсата?
P.S. Прошу прощения за качество фотографий, при обходе забыл взять с собой фонарик(((
Фото 1
Прикрепленный файл  20170210_092653.jpg ( 3,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38

Фото 2
Прикрепленный файл  20170210_093545.jpg ( 2,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23

Фото 3
Прикрепленный файл  20170210_093600.jpg ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

Фото 4
Прикрепленный файл  20170210_093513.jpg ( 3,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24

Фото 5
Прикрепленный файл  20170210_093529.jpg ( 2,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12


Сообщение отредактировал Xmel2411 - 20.2.2017, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Xmel2411   Конденсат в вентканале   20.2.2017, 20:21
- - Сергей А. Ефремов   Тут два варианта: либо не выключать вентилятор, ли...   21.2.2017, 8:33
- - Амиго   утеплять каналы в неотапливаемом чердаке и на кров...   21.2.2017, 9:55
- - Xmel2411   По поводу тяги: по показаниям термоанемометра скор...   21.2.2017, 10:08
- - Амиго   Цитатапо показаниям термоанемометра скорость возду...   21.2.2017, 10:24
- - Xmel2411   В том то и дело что мало. В кухне 60 м3/ч, что не ...   21.2.2017, 10:46
- - Амиго   Изолируйте каналы и обеспечивается тягу. Изолирова...   21.2.2017, 10:54
- - baron.od   Цитата(Xmel2411 @ 20.2.2017, 18:21) Добро...   21.2.2017, 11:52
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(baron.od @ 21.2.2017, 11:52) скоре...   21.2.2017, 13:16
|- - baron.od   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.2.2017, 11...   22.2.2017, 10:53
- - Xmel2411   Направление тяги нормальное (тянет, вытягивает, мо...   21.2.2017, 14:01
- - ritan   В квартирах система индивидуального отопления и те...   21.2.2017, 16:56
- - Xmel2411   Да, в каждой квартире газовый котел, чуть больше в...   21.2.2017, 19:39
- - Амиго   Ууу...( Котлы атмосферные или дутьевые? ЦитатаЕ...   22.2.2017, 0:37
- - Xmel2411   Амиго, спасибо котлы вот такие, качество конечно н...   22.2.2017, 8:14
- - ИОВ   Цитата(Xmel2411 @ 21.2.2017, 19:39) Транз...   22.2.2017, 8:28
- - Амиго   ага. 6,18. промахнулся. вообще по ночам лучше спат...   22.2.2017, 10:02
- - timofeyprof   Цитата(Амиго @ 22.2.2017, 11:02) ага. 6,1...   22.2.2017, 10:09
- - Амиго   Одну вижу)   22.2.2017, 10:18
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 22.2.2017, 10:18) Одну виж...   22.2.2017, 10:28
- - Амиго   ЦитатаСмотрите внимательно - там 2-ю плохо видно и...   22.2.2017, 10:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных