Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция МРТ, Вентиляция МРТ
nizabydka
сообщение 21.2.2017, 11:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269834



Доброго времени суток, господа инженеры!
Посоветуйте пожалуйста что делать.
Необходимо сделать вентиляцию и кондиционирования помещения МРТ.
Какой литературой пользоваться.
По СП 158.13330.2014 - приток и вытяжка по расчету, но не менее 6 крат
(помещение V=28.8м2(площадь пола)*3м(высота)=86,4 м3)
А у меня получается более.
Расчет ведем из расчета ассимиляции теплопритока в помещение, обычная формула:
Q = 3,6*с* p*G*( tк-tн ) = Вт
где Q - в Вт
с - удельн. теплоемкость воздуха = 1,005 кДж/ кг *К
G - в м3/ч
3,6 - переводной коэффициент кДж/час в Вт.
p= 1,2[кг/м3] - плотность
Тепловыделения в помещении 4,9 кВт. - по заданию
Градиент температур по помещению - 3С. - технические требования к оборудованию
Итого G=4900 м3/ч
Видела проект для такого же томографа, расход 1200 м3/ч - Почему??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nizabydka   Вентиляция МРТ   21.2.2017, 11:00
- - Амиго   Потому что дельта Т=3 это чудовищно. 10 хотя бы.   21.2.2017, 11:14
- - ИОВ   Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) Град...   21.2.2017, 11:34
- - ritan   Кратность на вентиляцию, с теплоизбытками кондицио...   21.2.2017, 18:21
- - nizabydka   1) Комментарии относительно градиента. Технически...   22.2.2017, 11:16
- - Амиго   ЦитатаКондиционирование нельзя - в помещение не до...   22.2.2017, 11:43
|- - nizabydka   Цитата(Амиго @ 22.2.2017, 11:43) Было МРТ...   22.2.2017, 14:25
- - Амиго   ЦитатаЕсли есть возможность, скиньте пож. проект в...   22.2.2017, 14:53
- - Wiz   Цитата10 с направлением потока туда где нет этого ...   22.2.2017, 15:10
- - Амиго   ЦитатаКакая же температура притока должна быть 14...   22.2.2017, 15:41
- - ИОВ   Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 11:00) Тепл...   22.2.2017, 15:58
- - vnipi   Добрый вечер. Цитата(nizabydka @ 21.2.2017, 1...   22.2.2017, 21:25
- - MYK_PRO   По ТЗ для МРТ предусмотрен приямок с подачей охлаж...   1.3.2017, 18:37
- - k_kholopov   Добрый день! Получил проект по наследству поме...   22.8.2019, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274