> канальный вентилятор выключается и включается произвольными интервалами, Вентиляция в кальянной. Вентилятор вк315 и на вытяжке и на притоке
juniorvent
сообщение 21.2.2017, 16:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 315943



Здраствуйте, прошу помочь разобраться. Установили вентиляцию в кафе. На притоке и на вытяжке стоят вк 315. Вентиляторы б\у, новые конденсаторы ВВК на 10 мфарад. Только вот на вытяжке вентилятор выключается поработав минут 5-10, потом стоит минут 10-15 и снова включается. Интервалы постоянно разные. Менять полюса пробовали, ситуация ровно такая же. (изначально от щита тянули всё по правилам). Дома остался ещё такой же вентилятор, там правда на 8мф поставили конденсатор, но он всё так же выключается и включается самопроизвольно. Тестили просто, без канала, на улице. Помогите разобраться. Только не издевайтесь, если уж очень дилетантскую ошибку где либо допустили)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- juniorvent   канальный вентилятор выключается и включается произвольными интервалами   21.2.2017, 16:01
- - Wiz   скорее всего срабатывает защита от перегрева. При...   21.2.2017, 16:11
- - juniorvent   Да, приток включен, обратный клапан на время совсе...   21.2.2017, 16:22
- - WAKO   Термоконтакт есть на двигателе вентилятора? Направ...   21.2.2017, 16:25
- - juniorvent   Эмм, термоконтакт это что значит?) Если в ту ли с...   21.2.2017, 16:32
|- - WAKO   Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 16:32) Эмм...   21.2.2017, 18:09
- - juniorvent   Спасибо, понял, проверим. Какой результат по термо...   21.2.2017, 18:17
|- - WAKO   Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 18:17) Спа...   21.2.2017, 21:29
- - Skaramush   А однофазный вентилятор с штатно установленным кон...   21.2.2017, 21:42
|- - WAKO   Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 21:42) А од...   21.2.2017, 21:54
|- - Skaramush   Цитата(WAKO @ 21.2.2017, 22:54) Аффтор пи...   21.2.2017, 22:02
- - Blade runner   Надо ток вентилятора померит, если превышен, поджа...   21.2.2017, 21:49
- - juniorvent   "Сам включается" - конечно при оставленн...   21.2.2017, 21:50
- - Blade runner   еСЛИ ВЫВЕДеНЫ ВСЕ КОНЦЫ ДВИГАТЕЛЯ, ТО МОЖНО ЗАКРУТ...   21.2.2017, 21:56
- - juniorvent   Принял, всё проверю и отпишусь, спасибо!   21.2.2017, 21:57
- - juniorvent   У нас подключен ноль через конденсатор, плюс напря...   21.2.2017, 22:34
- - Blade runner   Там схемка подключения на двигателе должна быть. ф...   21.2.2017, 22:37
- - juniorvent   Тогда у нас всё по схеме. Проверю - отпишусь.   21.2.2017, 22:41
- - juniorvent   Разобрались в ситуации. Всё таки вращался вентилят...   25.2.2017, 19:51
|- - Levsha   Цитата(juniorvent @ 25.2.2017, 19:51) Раз...   6.3.2017, 12:19
- - Blade runner   А как было ?   25.2.2017, 19:54
- - Skaramush   Ой, сколько восклицаний.... Перечитайте тему выше....   6.3.2017, 12:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 10:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных