> РЗА для частного дома и система приоритетов электроснабжения
Alkett
сообщение 24.2.2017, 20:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.2.2017
Из: Москва
Пользователь №: 316070



Привет всем!

У заказчика в частном жилом доме не хватает выделенной мощности по электричеству.

Было решено устроить систему приоритетного электропитания - при нехватке мощности отключать второстепенные линии. Заодно решили (раз уж ставятся контакторы и контроллер) туда же завязать управление системой обогрева кровли и системой фасадной-ландшафтной подсветки.

Логически систему разбили на три уровня:

1) Оперативное управление системой РЗА ввода и снятие характеристик сети.

Для этого ставиться прибор с простой логикой, RS485 Modbus/RTU и реле. Таких много, разнообразные счётчики и т.п.
В нём прописываются диапазон входных характеристик электросети, при выходе за который он очень быстро размыкает встроенным реле контакор на вводе, тем самым обеспечивая защиту.
Он же отдаёт характеристики (нас интересует моментальная нагрузка на электросеть) через Modbus/RTU.

2) Логика и совмещение с прочими системами.

ПЛК (+ удалённые релейные модули), в котором прописывается логика приоритетного отключения. Получая данные от прибора на первом уровне, он начинает отключать нагрузки по группам приоритетов, рассчитывая оптимальные нагрузки, чтобы выбрать всю свободную мощность. Он так же проверяет не запрещено ли включение этими нагрузками со стороны пользователя, и другие условия. Сюда же подключены по Modbus/rtu всякие стабилизаторы, ИБП, ДЭС, ОПС....

Например, для антиобледенительной системы: когда температура понизилась, а на датчике воды в водостоке нет контакта, он проверяет нет ли запрета со стороны пользователя, потом проверяет наличие свободной мощности, после чего, например включает весь подогрев кровли (или частично при нехватке мощности)...

3) Уровень управления пользователем HMI.

Для этого будет стоять андроид панель, с приложением RTI или iRidium.
Отсюда и будет принудительно выключаться система подогрева, освещения и т.п., сюда же отправляются тревожные сообщения, например об авариях, перегрузках, нехватке топлива в ДЭС, статус систем.

Панель подключена через Modbus/tcp.

Физически, ПЛК, контроллер сети, и один релейный модуль находятся в одном месте, + ещё релейные модули удалённо в 2х шкафах - соединение между ними RS485 (выделенная линия).

Вопросы:

А) Какой ПЛК и релейные модули порекомендуете (производитель-серия).
Условия:
1. Высокое, насколько возможно качество изготовления, низкий процент отказов.
2. Возможность оперативной покупки аналогичной модели и/или ремонта. Чтобы не ждать, если что запчасти. г.Москва
3. Высокая скорость цикла обработки данных (сосчитаны данные-обработка-замыкание реле)
4. Работа с Modbus/tcp slave + Modbus/rtu 485 master + Modbus/rtu 485 slave.
5. Протокол общения с релейными модулями через 485 Modbus/rtu. Неизменённый протокол, без приколов.
6. Популярная среда разработки, например Codesys. Чтобы можно программиста найти без мучений.
7. Модульность. К нему нужно подключить датчики температуры, освещённости...
8. Отправка SMS уведомлений. В принципе рассматриваем шлюз Ритм, но может ещё что то есть получше?
9. Монтаж на DIN желателен.
10. Должен уметь синхронизировать часы через интернет с серверов точного времени.

Пока рассматриваем в порядке приоритета Siemens, Wago, как вариант Овен).
С точки зрения интеграции например с iRidium смотрели в сторону Wiren Board (он же Победа.Лайт), EVIKA LogicMachine, но особого смысла в нашем случае в iRidium сервере нет, а к этим железкам особого доверия нет.

Приоритет - безотказность и скорость реакции.

Б) Подскажите, есть ли какой то смысл устройства работающие на одинаковой скорости через 485 по Modbus/rtu группировать по разным линиям RS?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alkett   РЗА для частного дома и система приоритетов электроснабжения   24.2.2017, 20:58
- - Alkett   Про ПЛК так же как вариант МЗТА Контар или ТЕКОНИК...   24.2.2017, 21:42
- - manjey73   Если так уперлись именно в iRidium то все выльется...   25.2.2017, 20:40
- - Alkett   Спасибо! ЦитатаЛучше использовать ПЛК со вход...   26.2.2017, 3:11
- - manjey73   объясню иначе. У вас задача несколько отличается о...   26.2.2017, 10:29
- - Alkett   manjey73, спасибо. ЦитатаЕще раз, 20 мс вам вряд...   26.2.2017, 16:15
- - TEA_S7   Почему смотрите в сторону последовательных интерфе...   26.2.2017, 17:32
|- - Alkett   Цитата(TEA_S7 @ 26.2.2017, 17:32) Почему ...   26.2.2017, 17:53
|- - TEA_S7   Цитата(Alkett @ 26.2.2017, 21:53) Не силь...   26.2.2017, 18:21
- - Alkett   ЦитатаВ главный щит ПЛК с Ethernet и коммутатор(пр...   26.2.2017, 23:40
- - manjey73   ничего страшного нет в сети, если под нее будет вы...   27.2.2017, 0:47
- - Alkett   Цитатаничего страшного нет в сети, если под нее бу...   27.2.2017, 22:00
- - Ludvig   А реле приоритетов недосуг погуглить? Рассуждения ...   27.2.2017, 22:58
- - Alkett   ЦитатаА реле приоритетов недосуг погуглить? Рассуж...   28.2.2017, 4:47
|- - Ludvig   Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 4:47) Ё-маё, п...   28.2.2017, 8:58
|- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 28.2.2017, 8:58) Извините...   28.2.2017, 12:19
|- - Ludvig   Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 12:19) Ну ввод...   28.2.2017, 12:28
||- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 28.2.2017, 12:28) Вот где...   28.2.2017, 13:09
||- - Ludvig   Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 13:09) ))) Да ...   28.2.2017, 14:07
|- - Ludvig   Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 12:19) Ну ввод...   28.2.2017, 14:27
- - manjey73   Ludvig просто тут задача не просто выставить приор...   28.2.2017, 10:10
|- - Ludvig   Цитата(manjey73 @ 28.2.2017, 10:10) Ludvi...   28.2.2017, 10:18
- - manjey73   Имхо чистое. Если щиты позволяют, оставлять место ...   28.2.2017, 10:39
|- - Ludvig   Цитата(manjey73 @ 28.2.2017, 10:39) К каж...   28.2.2017, 10:57
|- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 28.2.2017, 10:57) Такую х...   28.2.2017, 12:36
- - manjey73   Ludvig что не работает ? например если планируется...   28.2.2017, 11:34
- - Ludvig   Именно на KNX не работает, а именно Умный дом с ид...   28.2.2017, 11:37
|- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 28.2.2017, 11:37) Именно ...   28.2.2017, 12:52
- - manjey73   Ludvig на KNX не работает ? так может кто делал не...   28.2.2017, 11:58
- - Ludvig   Там все много сложнее вашего представления.   28.2.2017, 12:11
- - Ludvig   Alkett, если не секрет, на какой улице твоя контор...   28.2.2017, 12:55
- - manjey73   При зарядке авто запускать ДЭС это же быстрая зар...   28.2.2017, 13:14
|- - Alkett   Цитата(manjey73 @ 28.2.2017, 13:14) При з...   28.2.2017, 13:24
- - manjey73   Ludvig вы не дочитали, кабель вводной рассчитан на...   28.2.2017, 14:20
- - manjey73   Да, явно не так поняли, кабель заложили из расчета...   28.2.2017, 15:29
|- - Ludvig   Цитата(manjey73 @ 28.2.2017, 15:29) В чем...   28.2.2017, 16:15
- - manjey73   больше всего удивляет такая самоуверенность в опре...   28.2.2017, 16:44
- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 28.2.2017, 14:07) А с как...   28.2.2017, 20:31
|- - Ludvig   Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 20:31) В ТУ 35...   28.2.2017, 21:03
|- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 28.2.2017, 21:03) Я не зн...   28.2.2017, 21:41
|- - Ludvig   Цитата(Alkett @ 28.2.2017, 21:41) Вы НЕ З...   28.2.2017, 21:56
|- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 28.2.2017, 21:56) Не труд...   1.3.2017, 0:56
- - manjey73   Ludvig запрет отдачи в сеть тоже реализуемая вещь ...   1.3.2017, 9:42
- - Ludvig   Alkett, manjey73, лезть в систему о которой имеете...   1.3.2017, 10:02
- - manjey73   Ludvig мне просто "нравится" ваше упрямс...   1.3.2017, 10:51
|- - Ludvig   Цитата(manjey73 @ 1.3.2017, 10:51) Ludvig...   1.3.2017, 14:09
- - Ludvig   Кстати, синхронизация с сетью вам совершенно не ну...   1.3.2017, 14:35
- - manjey73   Ludvig может вы попробуете разговаривать не только...   1.3.2017, 14:41
|- - Ludvig   Цитата(manjey73 @ 1.3.2017, 14:41) Ludvig...   1.3.2017, 15:23
- - Alkett   Ludvig, а в чём выражается простой вариант? Вы так...   1.3.2017, 15:26
- - Ludvig   Однолинейу в студию! Только тогда можно продол...   1.3.2017, 15:28
- - manjey73   Ludvig от вас не было слышно решений, кроме критик...   1.3.2017, 15:31
- - Ludvig   Пока однолинейки не увижу и техусловия, чудес от м...   1.3.2017, 16:35
- - Alkett   Однолинейка будет, просто не успеваем доделать про...   1.3.2017, 17:04
- - Ludvig   Доделаете, слейте все. Неделя, это нормальный срок...   1.3.2017, 18:48
|- - Alkett   Цитата(Ludvig @ 1.3.2017, 18:48) Доделает...   1.3.2017, 20:13
- - Ludvig   Забавно. Два проектировщика элементарного не знающ...   1.3.2017, 21:35
- - manjey73   Прямо Юлий Цезарь   1.3.2017, 22:00
- - Ludvig   Не-а, люблю это занятие. А чтоб потом все смонтиро...   1.3.2017, 22:07
- - manjey73   да не, просто у вас все так просто, неделя и бац, ...   1.3.2017, 22:13
- - Ludvig   Я АВВ не владею, распределенные системы не применя...   1.3.2017, 22:38
- - manjey73   Ludvig ну да, аналогичная ситуация, ПЛК в щите, ум...   1.3.2017, 23:04
- - Ludvig   Разница есть. Представь несколько приточек на один...   1.3.2017, 23:25
- - manjey73   берут за тем, что требует заказчик, а не то, что в...   1.3.2017, 23:34
- - Ludvig   Знаете, заказчики мне не капризные попадаются. Они...   1.3.2017, 23:50
- - manjey73   диапазон для мелких мощностей если не ошибаюсь 45-...   1.3.2017, 23:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx