Еще раз поднимаю тему про газификацию многоквартирных домов высотой свыше 28 метров. Перерыл кучу информации в просторах интернета. Хотя данный вопрос обсуждается давно, так и не нашел единогласного ответа.
В этой связи пишу свои размышления.
На сегодня ограничения присутствуют в двух правилах:
1. п.6.5.1. СП 60.13330.2012 "Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного теплоснабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6 п.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
2. раздел 2. СП 41-108-2004 "Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России"
Теперь следует отметить что:
1. п.6.5.1. СП 60.13330.2012 не попал в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521.
2. СП 41-108-2004 предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения.
3. В перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта ПРИКАЗ от 30 марта 2015 года N 365 ограничения по газификации отсутствуют.
4. Ранее действовавшие ограничения: п.7.3.6. СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", п.5.1.11, п.5.2.4.6 СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.5. СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" - сняты.
5. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" утвержденный приказом МЧС России от 21 февраля 2013 года N 116 не содержит ограничений к поквартирному теплоснабжению с использованием газа, а значит не требуется разработка и согласование специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты с МЧС.
В итоге прихожу к мысли что газификация МКД свыше 28 метров в целях поквартирного теплоснабжения без разработки СТУ разрешена.
Правильно ли я думаю? Прошу подтвердить или подправить.
А может необходимо разработать СТУ и согласовать с Министерством строительства и ЖКХ РФ минуя МЧС.
В общем жду совета от аксакалов и экспертов форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mikhail259   Газификация МКД высотой свыше 28 метров   25.2.2017, 13:01
- - smart-bear   Цитата(Mikhail259 @ 25.2.2017, 13:01) Пер...   26.2.2017, 2:10
- - Mikhail259   Будьте добры, аргументируйте свои высказывания. И ...   26.2.2017, 4:30
|- - smart-bear   Цитата(Mikhail259 @ 26.2.2017, 4:30) Будь...   27.2.2017, 23:28
|- - Mikhail259   Цитата(smart-bear @ 28.2.2017, 5:28)...   28.2.2017, 2:38
- - timofeyprof   Цитата(Mikhail259 @ 26.2.2017, 5:30) Будь...   26.2.2017, 11:43
- - Mikhail259   timofeyprof, спасибо за ответ! Интересно, из з...   26.2.2017, 18:15
- - Газовик   ТС, а вы с физикой дружите? Тогда посчитайте как б...   27.2.2017, 7:09
|- - Mikhail259   Цитата(Газовик @ 27.2.2017, 13:09) ТС, а ...   27.2.2017, 9:25
- - timofeyprof   Цитата(Газовик @ 27.2.2017, 8:09) ТС, а в...   27.2.2017, 9:09
- - timofeyprof   Цитата(Mikhail259 @ 27.2.2017, 10:25) В н...   28.2.2017, 8:41
|- - Mikhail259   Цитата(timofeyprof @ 28.2.2017, 14:41) ос...   28.2.2017, 9:13
- - levew   Так же занимаюсь подобным вопросом. Сделав такой ж...   20.12.2017, 16:52
|- - tiptop   Цитата(levew @ 20.12.2017, 16:52) Предлаг...   23.12.2017, 14:57
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 23.12.2017, 14:57) Удивит...   23.12.2017, 16:01
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 23.12.2017, 16:01) Что хо...   23.12.2017, 19:53
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 23.12.2017, 19:53) Ну, я-...   23.12.2017, 19:58
- - GASPAR   Небольшая поправка к прикреплению. СП 62.13330.201...   20.12.2017, 23:21
- - мурад   уже отвечал на этот вопрос в новом СП 60.13330.20...   21.12.2017, 11:35
- - инж323   а на кого оформить документы на подачу газа котлу ...   23.12.2017, 19:48
- - levew   Отклонились от темы... Автор просил же - не засоря...   25.12.2017, 10:15
- - инж323   первоначально заявленная другая тема, а не вас инт...   25.12.2017, 10:39
|- - dryukovz   Никогда бы не купил хату в таком доме, лишние день...   26.12.2017, 13:10
- - Woodcuter   Не считая того что конечно отклоняемся от темы - Н...   26.12.2017, 15:22
|- - tiptop   Цитата(Woodcuter @ 26.12.2017, 15:22) Воо...   26.12.2017, 15:30
- - Woodcuter   Да я ж и не спорю Многоэтажки не мое (если чес...   26.12.2017, 16:38
- - мурад   СМОТРИТЕ но ВСЕ РАВНО НЕ ЯСНО, что делать с п 1.1...   2.8.2018, 13:04
- - Fenix85   http://www.minstroyrf.ru/press/utverzhdeny...zhily...   21.1.2019, 12:18
|- - GASPAR   Цитата(Fenix85 @ 21.1.2019, 11:18) http:/...   21.1.2019, 13:03
- - КапитанАмерика   Как возможно отступить от требования СП 402.132580...   15.12.2020, 12:20
- - GASPAR   Специальные технические условия заказать и утверд...   16.12.2020, 10:08
|- - dgin   Цитата(GASPAR @ 16.12.2020, 10:08) Специа...   8.10.2021, 10:53
- - шима   Без спец ТУ не пройдете экспертизу. Выше 28 м можн...   10.1.2022, 13:00
- - GreatS   Письмо Минстроя по поводу индивидуального отоплени...   27.1.2022, 10:56
|- - Юлия невинком   Письмо Минстроя по поводу индивидуального отоплени...   21.7.2022, 17:09
- - GreatS   В дополнении к предыдущему посту -письмо ФАУ Центр...   27.1.2022, 15:50
- - GASPAR   Чувак, ты крут!!! Спасибо за письма...   27.1.2022, 23:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных