Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> КПД рециркуляции
JonnyD
сообщение 28.2.2017, 8:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Добрый день! Товарищи, как оценить КПД рециркуляции и количество теплоты преобретенное приточным воздухом при подмесе? Вообще здесь применимо эти понятия?
Например:
- наружный воздух - -20С
- вытяжной - +20С
- рециркуляция 30%
Смесь выходит: 0,7*(-20)+0,3*(+20) = -8С
Тогда КПД: (-8+20)/(20+20) = 0,3, т.е. 30%.
Выходит, что КПД рециркуляции равно доле рециркуляции? Что тогда с количеством теплоты?
В общем ум за разум заходит. У кого какие мнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных