Добрый день! Товарищи, как оценить КПД рециркуляции и количество теплоты преобретенное приточным воздухом при подмесе? Вообще здесь применимо эти понятия?
Например:
- наружный воздух - -20С
- вытяжной - +20С
- рециркуляция 30%
Смесь выходит: 0,7*(-20)+0,3*(+20) = -8С
Тогда КПД: (-8+20)/(20+20) = 0,3, т.е. 30%.
Выходит, что КПД рециркуляции равно доле рециркуляции? Что тогда с количеством теплоты?
В общем ум за разум заходит. У кого какие мнения?