Код неисправности (ПЧ VACON 55CX4B0N0) 22, 23 - неисправность в EEPROM. Когда неисправность обнуляют, ПЧ автоматически устанавливает начальные значения. В установленных значениях, допустим P1.7 (ограничение тока) 165А, изменяем значение - 100А. Далее, чтобы сохранить внесенные изменения переходим к параметру Р0.2, устанавливаем значение 2 (считать параметры в макропрограмму пользователя). При подтверждении действия выходит на неисправность F22.
Если покороче, ПЧ не сохраняет установки пользователя. В остальном ПЧ работает отлично.
Возникает вопрос установки сохраняются в EEPROM (X28HC64JI-90) или флэш-памяти (AM29F400B-70SC).
Питающее напряжение 5В в норме.
Где найти прошивки EEPROM и флэш-памяти. Больше не доверяю флэш-памяти.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0234.jpg ( 958,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных