Возник вопрос обоснования крепежа, кто какими документами оперирует?

Согласно ГОСТ 32569-2013 п.11.4.3 применение шайб не допускается на трубопроводах с давлением свыше 10МПа. Однако ОСТ 26-2042-96 предполагает установку шайб на фланцевые соединения с температурой среды от 0 до 600С и давлением до 16МПа (ГОСТ 9065-75 до 4МПа).

Шпилька или болт? В ГОСТ 12816-80 по информации из таблицы при использовании стальных приварных встык фланцах возможно применение как болтов так и шпилек вплоть до 20МПа. Хотя мое мнение в пользу шпильки.