Ivan7838
сообщение 8.3.2017, 10:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305832



Здравствуйте коллеги.
Проект вытяжной вентиляционной системы от мангалов предусматривает два последовательно установленных кухонных вентилятора Systemair MUB/T-S 100 630D4 IE2 для увеличения статического давления на сети. Вентиляторы установлены примерно на 3 м друг от друга и соединены прямоугольным воздуховодом сечением равным 1000*1000 мм (размер вентилятора). Управление от частоников с абсолютно одинаковой частотой на выходе.
На практике рабочая точка двух вентиляторов не перемещается вверх с постоянной расхода и увеличением давления, а с ростом давления уменьшается и расход. Такое впечатление, что второй вентилятор работает не на 100%.
Может кто сталкивался на практике с такой компановкой? Такое впечатление, что второму вентилятору мешают турбулентные потоки первого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ivan7838   Последовательное подключение двух вентиляторов   8.3.2017, 10:07
- - Skaramush   Направление вращения обоих вентиляторов верное?   8.3.2017, 10:42
- - Kotlovoy   Так подберите обороты вентиляторов, чтобы выровнят...   8.3.2017, 11:06
- - Ivan7838   направление верное, проверяли Насчет токов - спас...   8.3.2017, 12:10
- - Таратыркин   Г-н Ivan7838, меня больше напрягают ответы, хотя и...   8.3.2017, 12:10
- - Ivan7838   Замеры расхода производились термоанемометром Test...   8.3.2017, 13:01
- - Таратыркин   Выполняя наладочные работы, занимайтесь самопровер...   8.3.2017, 13:16
- - Ivan7838   вот jpg   8.3.2017, 13:37
- - Таратыркин   Г-н Ivan7838, Вы не указали, точку замеров, где пр...   8.3.2017, 14:19
- - Ivan7838   Замеры производились перед вентиляторами на вертик...   8.3.2017, 14:38
- - Таратыркин   Г-н Ivan7838, прошу прощение не заметил сразу мест...   8.3.2017, 15:46
- - Ivan7838   Характеристика   8.3.2017, 16:16
- - Таратыркин   Г-н Ivan7838, расскажите как Вы получили 840 Па. О...   8.3.2017, 19:10
- - Skaramush   Если схема верна, второй по ходу вентилятор в прие...   8.3.2017, 19:50
- - Ivan7838   Вентиляторы работают под управлением частотников. ...   8.3.2017, 20:10
- - Ivan7838   Skaramush, перед первым вентилятором после гибкой ...   8.3.2017, 20:18
- - Таратыркин   Повторюсь. Сделайте замеры расход воздуха Testo 51...   8.3.2017, 20:20
- - Ivan7838   Ок, спасибо, трубку Пито организую у коллег, и сде...   8.3.2017, 20:25
- - Skaramush   1. Вам нужен расход, а не давление в сети. Если се...   9.3.2017, 5:42
- - Ivan7838   Здравствуйте, по поводу неравномерной нагрузки вен...   10.3.2017, 6:38
- - Ivan7838   Добрый день! Как говориться: "Лучше поздн...   28.9.2017, 13:08
- - mpkvent   Вспоминаем, что вентилятор не следует включать, по...   4.2.2018, 19:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных