Vladimir_16
сообщение 9.3.2017, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.3.2017
Пользователь №: 316993



Добрый день уважаемые специалисты. Итак, есть небольшая проблема.
В АВР установили реле контроля фаз RM35TF30.
Параллельно входам реле имеются индикаторы фаз ( светодиодные 220В). Реле питается от фаз "А"-"С". Проблема в том, что выключая контрольный автомат фазы "А", имеем горящий индикатор этой самой фазы. С фазой "С" все тоже самое, то есть через реле контроля есть переток ( порядка 60В), чем можно погасить индикаторы? ( с фазой В все в порядке).?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir_16   Реле контроля фаз Se   9.3.2017, 15:48
- - kdu   самое простое - заменить лампы на лампы накаливани...   10.3.2017, 10:10
- - Vladimir_16   60 вольт, лампа накаливания светится. Форум конечн...   10.3.2017, 13:06
|- - kdu   Цитата(Vladimir_16 @ 10.3.2017, 17:06) 60...   10.3.2017, 13:14
- - Kotlovoy   Да и не будет там 60В с лампой накаливания. Я в по...   10.3.2017, 14:30
- - Vladimir_16   Вот уже конструктивные предложения , а как себя бу...   10.3.2017, 15:14
- - Kotlovoy   Цитата(Vladimir_16 @ 10.3.2017, 15:14) Во...   10.3.2017, 15:26
- - Vladimir_16   Вот спасибо! резистор в цепочку не нужно стави...   10.3.2017, 15:33
- - Kotlovoy   Я не ставил. Хотя не повредит, ом 47 на пару ватт.   10.3.2017, 15:36
|- - Vladimir_16   Цитата(Kotlovoy @ 10.3.2017, 15:36) Я не ...   13.3.2017, 15:47
- - Kotlovoy   А почему у вас питание реле подается через однопол...   13.3.2017, 18:33
- - Vladimir_16   Лампы стоят параллельно фазам реле, для контроля н...   14.3.2017, 10:16
|- - Kotlovoy   Цитата(Vladimir_16 @ 14.3.2017, 10:16) Пр...   14.3.2017, 12:30
- - Vladimir_16   Это пожелание заказчика, тут я ничего не могу сдел...   14.3.2017, 15:39
- - Vladimir_16   Конструктивные предложения кончились?   15.3.2017, 12:36
|- - Kotlovoy   Цитата(Vladimir_16 @ 15.3.2017, 12:36) Ко...   15.3.2017, 13:42
- - Vladimir_16   Напряжение на конденсаторе 55-60 В. Емкость 0,47м...   15.3.2017, 16:14
- - Kotlovoy   Ничего не понял - последовательно, параллельно? Гл...   15.3.2017, 20:44
- - Vladimir_16   Вот как то так. управление поменяли на фазу ...   16.3.2017, 10:02
- - Kotlovoy   Конденсаторы вы вешали между клеммами L1, L2, L3 р...   16.3.2017, 13:00
- - Vladimir_16   Конденсаторы вешали прямо в параллель лампе, свече...   16.3.2017, 16:14
- - Blade runner   Получается делитель напряжения. Верхнее плече - ем...   16.3.2017, 17:23
- - Kotlovoy   Вряд ли емкость монтажа в щите способна создать та...   16.3.2017, 19:24
- - Vladimir_16   Фаза В не участвует в питании реле.   20.3.2017, 10:57
- - Blade runner   У разных ламп разные схемы внутре. У попроще типа ...   20.3.2017, 12:58
- - straus   У реле контроля фаз обычно большие перетоки с фазы...   20.3.2017, 19:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных