> Износ калорифера. Плохая вода., Стёрло калач калорифера.
melkiyoff
сообщение 9.3.2017, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232673



Дорого дня!

Суть: Начали лететь калориферы (4шт).
Объект - больница, раньше обслуживался фирмой. (теперь подписался я на свою голову).

На зимний режим переводила обслуживающая фирма.
По их словам калориферы проверялись избыточным давлением перед эксплуатацией. (бумаг нет и по факту не верится)

Минус 27 выдержали установки. (какие-то встали в аварию, какие-то просто выдержали)

К примеру беру одну установку.
Исходные данные:
Вода де-факто - плохая. (по словам сэс много железа, сейчас пытаюсь заставить больницу сделать анализ воды).
Калорифер VS120WCL 6. подключение прямоточное. 6-7 лет.
Температура теплоносителя - 70-80С.
Тепловой узел проектный. (сделано совестно)
Стоит капилярный и датчик обратки.

Прикрепил фото сделанные приблизительно через 5-6 часов после прорыва. (уличная температура 0, забор воздуха через вент шахту. Наружный датчик стоит перед воздушной заслонкой, показывал +1)

Вопрос:
Может я ошибаюсь и калорифер всё-таки вышел из строя по причине разморозки? (тогда имеет смысл переварить калач)
Может ли такое количество омеднения произойти за 5-6 часов?
Кто сталкивался с "плохой" водой, как вопрос решали? (если это всё-так вода)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172556.jpg ( 211,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172734.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172758.jpg ( 321,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  IMG_20170228_172808.jpg ( 203,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  IMG_20170228_173038.jpg ( 254,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- melkiyoff   Износ калорифера. Плохая вода.   9.3.2017, 17:10
- - baron.od   Калач один порвало? если один - то скорее брак кал...   9.3.2017, 17:42
|- - melkiyoff   Цитата(baron.od @ 9.3.2017, 17:42) Калач ...   9.3.2017, 19:35
- - WAKO   На разморозку непохоже, когда рвет калачи ровные к...   9.3.2017, 18:16
- - LordN   электрохимия   9.3.2017, 18:50
|- - WAKO   Цитата(LordN @ 9.3.2017, 18:50) электрохи...   9.3.2017, 19:13
|- - SSA   Цитата(LordN @ 9.3.2017, 20:50) электрохи...   22.5.2017, 19:49
- - WAKO   Возможно, что из-за наличия электрического потенци...   10.3.2017, 10:47
- - MehMeg   Наиболее вероятно внешнее химическое воздействие н...   10.3.2017, 11:41
|- - baron.od   Цитата(MehMeg @ 10.3.2017, 9:41) Наиболее...   10.3.2017, 22:58
- - LordN   ЦитатаПоясните пожалуйста, товарищ модератор.поясн...   10.3.2017, 18:35
- - Blade runner   Когда не знают причины, всегда говорят- электрохим...   11.3.2017, 8:46
|- - altsem   Цитата(Blade runner @ 11.3.2017, 8:46) Ко...   20.1.2023, 12:14
- - coverart   Паять. Чо еще делать-то. У меня здание на обслужив...   11.3.2017, 10:26
- - pan-nn   Как сервис ВТС могу сказать, что это не разморозка...   17.3.2017, 21:22
- - Ludvig   Разорванный калач весь в зелени - окисел меди. При...   17.3.2017, 23:59
- - sisir   Я из своей практике могу только сказать что на теп...   22.5.2017, 15:17
- - Амиго   хм. а какие проблемы с электрохимией то? Присобач...   22.5.2017, 15:40
|- - sisir   Цитата(Амиго @ 22.5.2017, 15:40) хм. а ка...   22.5.2017, 15:51
- - Амиго   Цитатапроблема была не в электрохимией, а с водой....   22.5.2017, 16:44
|- - sisir   Цитата(Амиго @ 22.5.2017, 16:44) Ага. В д...   22.5.2017, 16:58
- - Амиго   Цитатада нет, у нас все калачи вышли из строя, на ...   22.5.2017, 18:00
- - JohnV   Такая же проблема появилась ещё прошлой весной. пр...   20.1.2023, 11:20
- - Skaramush   Заземление к электрохимической коррозии существенн...   20.1.2023, 11:30
- - LordN   кислота и прочая агрессия как внутри так и снаружи...   20.1.2023, 12:12
|- - JohnV   Цитата(LordN @ 20.1.2023, 12:12) кислота ...   20.1.2023, 12:15
|- - altsem   Цитата(LordN @ 20.1.2023, 12:12) кислота ...   20.1.2023, 12:25
- - LordN   одно время факинг-дайкинги сильно страдали от этой...   20.1.2023, 18:11
- - T-rex   Пришел сюда из соседней ветки. Теорию с электрохим...   15.2.2023, 5:41
- - SSA   А, если, в меди примеси металлов, расположенных ле...   15.2.2023, 7:29
- - tiptop   Пишут, что медь неустойчива в быстро движущихся во...   15.2.2023, 8:24
- - T-rex   Не знаю. Но к примеру цинк находится левее железа....   15.2.2023, 13:19
- - ail   если в воде летает абразив -отжалейте и купите т/о...   16.2.2023, 12:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 14:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных