Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> как найти утечку газа, датчик давления газа
копатель
сообщение 13.3.2017, 21:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.3.2017
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 317244



Здравствуйте.
подскажите пожалуйста
у меня два коммерческих узла учёта газа подключены к одному корректору СПГ-741
разные трубы газоснабжения
на одном узле учета стоит датчик давления избыточного давления - АИР-20Ex/М2 ДИ;
давление на корректоре 1,42 кг силы на см в квадрате если перекрыть вентель то давление медлено начинает подать ( в течении 30 минут) с 1,42 кг силы на см в квадрате до 1,35 кг силы на см в квадрате обмыливали вентель утечек газа не обнаружили
но если вентель открыть то давление восстановиться до 1,42 кг силы на см в квадрате
на втором узле стоит датчик мида но ситуация похожая на корректоре 1,11 кг силы на см в квадрате если перекрыть вентель то давление медлено начинает подать ( в течении 30 минут) с 1,11 кг силы на см в квадрате до 1,08 кг силы на см в квадрате обмыливали вентель утечек газа не обнаружили
но если вентель открыть то давление восстановиться до 1,11 кг силы на см в квадрате
подскажите что у меня случилась или корректор СПГ 741 неисправен или пропускают газ датчики давления
одновременно на 2 разных линиях
В зарание благодарю Всех
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- копатель   как найти утечку газа   13.3.2017, 21:12
- - Смит   Цитата(копатель @ 13.3.2017, 21:12) подск...   13.3.2017, 21:38
- - копатель   инспектор газпрома замучил своими актами все хочет...   13.3.2017, 21:46
- - Галиев   Не совсем понятно, что за вентиль перекрываете и н...   13.3.2017, 21:52
- - копатель   механический счетчик газа от него отходит небольша...   13.3.2017, 22:03
|- - WRybkin   Цитата(копатель @ 13.3.2017, 23:03) к вен...   14.3.2017, 10:49
- - Галиев   Понял. Если пресловутый вентиль с датчиком находят...   14.3.2017, 10:00
- - Valiko   Соотнесите температуру газа и температуру окружаюш...   14.3.2017, 18:25
- - Gans Mueller   Утечку такой величины не поймать ни течеискателем,...   15.3.2017, 0:12
|- - Галиев   Цитата(Gans Mueller @ 15.3.2017, 0:12) За...   15.3.2017, 16:53
|- - Газовик   Цитата(Галиев @ 15.3.2017, 16:53) Что то...   16.3.2017, 8:18
- - копатель   Спасибо благодарю всех Вас за мудрый совет   21.3.2017, 19:17
|- - Галиев   Цитата(копатель @ 21.3.2017, 19:17) Спаси...   22.3.2017, 19:32
- - копатель   каждый мудрый совет чем то мне помог (один больше ...   22.3.2017, 20:33
- - Alex4791   Утечку газа обнаружить можно с помощью течеискател...   31.3.2017, 15:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных