Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> ПИД-регулирование водяного смесительного узла нагревателя, как правильно подобрать коэффициенты?
vsklokoch
сообщение 16.3.2017, 2:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Имеется; кондиционирование салона красоты (что важно rolleyes.gif ).
В летний период центральным кондиционером через вихревые ВРУ в помещения подается воздух с температурой +10 градусов. Получается вполне комфортно.

Однако, при проектировании я не предположил, что в холодный период года могут возникнуть серьезные теплопритоки в помещение в виде ТЕПЛЫХ ПОЛОВ. ЗАК хочет иметь "голову в холоде, а ноги в тепле" (не забываем, это - салон красоты).
НО! Подать приток ниже +18 градусов не получается, т.к. срабатывает защита по обратной воде (я, похоже, все-таки "переразмерил" нагреватель).

При попытках еще снизить температуру в канале, за счет "гуляния" температуры обратки (периодически падает ниже 20 градусов) схватываю аварию.
Как можно снизить амплитуду колебаний температуры обратной воды?
(в системе вода)

Как можно снизить температуру притока без байпасирования нагревателя (на это в ВК нет места)?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных