> Снижение теплоотдачи радиатора при зашивке.
ValeriaZh
сообщение 17.3.2017, 13:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317577



Добрый день!
Возникла такая проблема.
При проектировании ДДУ проектировщики взяли коэффициент запаса для зашитых радиаторов 1,15.
После монтажа тех.надзору это не понравилось. Точнее не понравилась конструкция зашивки.
Передняя панель решетка из мдф, сверху, в подоконнике, декоративные решетки.
Можно ли как-то посчитать на сколько снизится теплоотдача радиатора? Формул нигде не нашла, в сп и справочнике проектировщика даны коэффициенты, но нет зависимости от материала и габаритов короба.